опять про скрутки:
во-первых: щиток сделан по схеме tn-c-s, но почему-то электрик, который заменил пускатель на автомат, фазный провод оставил тот, что был, а вот нулевым побрезговал, и взял ноль не с ореха, и не с нулевого провода, который проброшен на все пускатели, - а с щитка;
во-вторых: на момент подключения от автомата к счётчику были кинуты алюминиемые провода, а после счётчика - провод, который идёт в квартиру (пвс 2х4), при этом ни единого намёка на наконечники, однако это кому-то не понравилось, поэтому было принято решение переподключить счётчик могучими пв-1 6кв.мм., оставив все остальные провода так, как есть;
в-третьих: пв и пвс соединены посредством скруток длиной ~20мм, - при всём при этом в квартире есть бойлер и, судя по тому, как умер пускатель, который шел на эту квартиру (собственноглазно видел, что контакты были красными) - бойлер достаточно мощный, поглядим: как поведут себя скрутки
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
во-первых: щиток сделан по схеме tn-c-s, но почему-то электрик, который заменил пускатель на автомат, фазный провод оставил тот, что был, а вот нулевым побрезговал, и взял ноль не с ореха, и не с нулевого провода, который проброшен на все пускатели, - а с щитка;
во-вторых: на момент подключения от автомата к счётчику были кинуты алюминиемые провода, а после счётчика - провод, который идёт в квартиру (пвс 2х4), при этом ни единого намёка на наконечники, однако это кому-то не понравилось, поэтому было принято решение переподключить счётчик могучими пв-1 6кв.мм., оставив все остальные провода так, как есть;
в-третьих: пв и пвс соединены посредством скруток длиной ~20мм, - при всём при этом в квартире есть бойлер и, судя по тому, как умер пускатель, который шел на эту квартиру (собственноглазно видел, что контакты были красными) - бойлер достаточно мощный, поглядим: как поведут себя скрутки