В общем проникшись темой, и увидев, что старые пробки стали приходить в негодность, решил тоже проапгрейдить что ли себе щиток. Поставил Зубр-спареный автомат-УЗО. Поскольку автомат был спареный, то завел в разрыв и ноль, думаю хуже не будет. По итогу получилось то, что на картинке. Схема проводки такая, со столба на фасад в щиток и автомат на 25А потом проводка в большой дом где стоят пробки на 16А, и в конце концов во флигель (автоматы там на 6А флигель), где собственно все и менялось. По окончании не придумал ничего лучшего, как закоротить одну из розеток проводом

в итоге сработало все и почему то выбило пробки в большом доме. Возник вопрос, почему? Во флигиле на 6А они должны были сработать первыми, и те, что в доме не должны были сработать, или я что то не туда подключил?