За счет чего?
За счет рамы МП. При заселении, особенно первые этажи, невздумайте балконную раму менять. Упадут все верхние балконы.
За счет чего?
смотрели фотогалерею на сайте НК?
Перегляньте відео нижче, щоб дізнатися, як встановити наш сайт як веб-програму на головному екрані.
Замітка: This feature may not be available in some browsers.
За счет чего?
За счет чего?
Да не, ну там плита монолит, правда тонковата, в сравнении с тем же ЖС2.За счет рамы МП. При заселении, особенно первые этажи, невздумайте балконную раму менять. Упадут все верхние балконы.
Да не, ну там плита монолит, правда тонковата, в сравнении с тем же ЖС2.
балкон опирается на кладку 200-250 мм, заливается по-месту (см. горе-фотографы на сайте показали). На сырой бетон завтра нападают каменщики и грузят его стеной, т.е. не защемляют, а сдавливают. Через 2-3 дня снимают опалубку. О чудо, он не упал. Дальше, поставили 1-2 стойки переопирания, заложили и пошли выше. Пришли оконщики, вставили коробку, убрали стойки переопирания. Вся масса выше давит на МП раму. Как-то так
Т.е. в один прекрасный момент эта "постройка" может попросту сложиться как карточный домик?
Я не строитель,но по моему человек правДа не, ну там плита монолит, правда тонковата, в сравнении с тем же ЖС2.
балкон опирается на кладку 200-250 мм, заливается по-месту (см. горе-фотографы на сайте показали). На сырой бетон завтра нападают каменщики и грузят его стеной, т.е. не защемляют, а сдавливают. Через 2-3 дня снимают опалубку. О чудо, он не упал. Дальше, поставили 1-2 стойки переопирания, заложили и пошли выше. Пришли оконщики, вставили коробку, убрали стойки переопирания. Вся масса выше давит на МП раму. Как-то так
бред не пишите. окна не несут никакой нагрузки. если бы мп рама несла нагрузку стекла бы уже полопались.
а балкон рассчитывают на удержание.
нужно чтобы удерживающий момент (от веса стены которая выше балкона) был больше опрокидывающего момента (от веса балкона + полезной нагрузки), ну и конечно чтобы на опоре арматура была по расчету.
70% прочности бетон набирает в первые 3 дня, если вы не знали, и этого достаточно, можно уже нагружать.
бред не пишите. окна не несут никакой нагрузки. если бы мп рама несла нагрузку стекла бы уже полопались.
а балкон рассчитывают на удержание.
нужно чтобы удерживающий момент (от веса стены которая выше балкона) был больше опрокидывающего момента (от веса балкона + полезной нагрузки), ну и конечно чтобы на опоре арматура была по расчету.
70% прочности бетон набирает в первые 3 дня, если вы не знали, и этого достаточно, можно уже нагружать.
а балкон рассчитывают на удержание.
нужно чтобы удерживающий момент (от веса стены которая выше балкона) был больше опрокидывающего момента (от веса балкона + полезной нагрузки), ну и конечно чтобы на опоре арматура была по расчету.
Точно, там силикатный, недосмотрел.облицовочного кирпича там вообще нет (он темнокоричневый)
Бред.70% прочности бетон набирает в первые 3 дня, если вы не знали, и этого достаточно, можно уже нагружать.
Шо это за синяя труба?вот несколько фото квартиры в сданной секции
Шо это за синяя труба?
ну и хрень тут развели по поводу балконов...
балкон связан с комнатой двумя арматуринами, каждая толще пальца.
арматурины с крюками, которые зацеплены за кольца в плите комнаты и козырьке балкона.
кроме того, есть еще соединение толстого металла размером с ежедневник на стыке с балконом - в нем по центру что-то типа болта.
вот несколько фото квартиры в сданной секции - у меня на мпо ничего не держиться.
синяя труба - хол.вода.
эл-во есть, но от застройщика - по их времянке.