Спасибо за ответ. Скажите, если воздух в подвале нагреется, через ограждения цоколя(подвала) не будут происходить потери? Вообще оно нам нужно греть землю? Мне кажется любое выделенное помещение под котел, если оно не в центре жилых помещений(что трудно представить), будет только снижать эффективность распределения.
1.Размещение котла должно быть выбрано при проектировании в соответствии с НТД
2.Землю (и наружный воздух через стены) Вы будете греть всегда! Это и есть основное назначение любой отопительной системы - компенсировать потери в землю и окружающую среду.
3.Вы можете поставить котел и в жилой части, но необходимо учитывать, что для горения топлива нужен воздух. По этой причине должен быть обеспечен его приток в необходимом объеме.
4.Если Вы все-таки размещаете котел в подвале (цоколе), то в любом случае вы будете изолировать трубопроводы, а сам котел должен быть уже заизолирован. Температура теплоносителя не настолько велика (до 95оС) и теплоизоляция (надеюсь) будет достаточно качественной (эффективной) - в таком случае Вы поднимете т-ру в подвале не значительно. Но даже это тепло будет использовано на подогрев воздуха для горения. Для районных отопительных котельных в некоторых случаях НТД и предписывает забор воздуха из помещения котельной, но не всегда, так как при значительных его расходах будут недопустимые потоки воздуха в помещении. И т.д.
Короче: нужно устанавливать в подвале, но по нормам и,главное, с умом!
Да еще вопрос - действительно ли значения коэффициентов эффективности будут уменьшаться при снижении нагрузки. Т.е. верно ли в статье указано, что среднесезонный коэффициент можно принять равным 50% от его значения при 100% нагрузке?
В данном случае нужно разделять к.п.д. котла и эффективность других составляющих системы отопления.
Другие - это зависит от проекта.
Что касается к.п.д. котла, то его зависимость от нагрузки (теплопроизводительности) должна быть указана на графике в паспорте, инструкции по эксплуатации или другой поставочной документации завода-производителя.
Для котлов значительной мощности (напимер 2МВт) - к.п.д не будет ниже 90% при любой нагрузке. Правда, нужно уточнить: Вы же хотите использовать котел на ЖТ. В этом случае все зависит от горелок, то есть нужно выбирать индивидуально.
С другой стороны, скорее всего Вы выберете котел с режимом регулировния температуры "Вкл-Выкл". Тогда Ваш вопрос не имеет смысла, так как котел или работает на полной мощности или отключен. Но при этом, неужна хорошая система запала, так как при каждом включении котла могут быть потери по качеству горения.
Вообщем нужно смотреть и выбирать под свой проект!