Александр Акустик
Привіт!
Статус: Офлайн
Реєстрація: 28.06.2013
Повідом.: 5
Реєстрація: 28.06.2013
Повідом.: 5
вы понимаете в чём смысл взвешенного значения? Если на каких-то частотах у вас получается 19 дБ, то чтобы получить взвешенное значение 40 дБ на других частотах должно быть существенно больше 40 дБ.![]()
Мы видимо с вами друг друга не понимаем. Я говорю о том что дополнительная звукоизоляция в 40 дБ для стандартных кирпичных, гипсоблоковых, пеноблоковых стен нереальна! Что вы отвечаете мне сложно воспринять должным образом..
В скором времени хочу в одной из комнат сделать плавающий пол. Что использовать аккустик флор? Или?
"Плавающий" пол подразумевает под собой эффективный материал нагруженный стяжкой, которая по периметру не касается стен. Есть ряд материалов, которые помогают снизить ударный шум. Но хотел бы сделать акцент на материале Шумостоп, опыт показал, что он уложенный под стяжку дает снижение и по воздушному 5-7 дБ и по ударному шуму 42-46 дБ.