...Смотрите сами: ПУЭ рекомендует ввод на неподвижные контакты в расчёте на особенности выключателей типа АП, нигде не оговаривая, что это рекомендация сугубо для АП. То есть, данная схема распространяется (по ПУЭ) на все автоматические выключатели. Решения буржуев никак не соотносятся с ПУЭ ввиду отсутствия самого понятия возможности разборки АВ и применения диэлектрической прокладки. Их продукция официально допускает равноправное подключение питающей линии с любого конца. Вывод совершенно справедлив о том, что они не знакомы с украинским ПУЭ, расчитанным на устаревшие версии выключателей.
Т.е. резюме таково, что ваше объяснение причины этого пункта в ПУЭ совершенно справедливо. Но только для выключателя типа АП.
Далее, возможно мой пост и заслуживает критики относительно неуважения к ПУЭ, но пост Manticora его уж никак не поносит. Это был вполне здоровый сарказм. И, на мой взгляд, абсолютно справедливый. Потому что из-за особенностей выключателей типа АП мы вынуждены оглядываться на этот пункт ПУЭ при работе с более современными решениями просто из-за потенциального риска бюрократических проблем.