До 1000В как-то больно уж хорошо. И врятли ПЗЗ найдется на отходящие радиальные линии.

ПБЭЭ этого конечно не говорит, но можно закоротить :) ту отходящую линию, на которой работаешь ... полюс плакат на АПшке. Чтоб когда ёбнет, включивший знал, что сам *****
 
Прямое. Или как у Пушкина? "..Мы все учились понемножку, Чему нибудь, и как нибудь.."
Я не пойму к чему это? Вы выше писали что разбирать АП "вздроч" что-бы установить диэлектрическую накладку. А как не написали.

но можно закоротить ту отходящую линию
Зачем выдумывать велосипед если проще открутить два винта и установить диэлектрическую накладку мое имхо.
В вашем случае большая вероятность попутать фазировку. Для АЕ другого выбора нет, как проверить отсутствие напряжения и разошиновать и закоротить хотя там тоже есть скользкие моменты.
 
Останнє редагування:
Нет, не заебется.
Пункт номер раз - он за это зарплату получает.
Пункт номер ноль. Я согласен платить ему зарплату, чтобы остаться в живых.
Пункт номер два - нахера один орех 8 (прописью - восемь) часов крутить? Вы бюджетник, что ли?

Пункт номер раз - работодатель очень рад, а если для работы нужно несколько устройств отключить?
Пункт номер ноль - не согласен "принять меры препятствующие произвольному или ошибочному включению коммутационных аппаратов"- это намного дешевле, а зачастую надежней.
Пункт номер два - не все орехами меряется.
 
А с чего очередной ****осрач начался, кто-нибудь помнит?
Что, совсем ***** с работой? ;)
 
меры безопасности должны быть четко указаны для данной электроустановки в наряде или распоряжении. если автомат стоит в сборке, то достаточно отключить его, вывесить плакат "не включать, работают люди" и запереть дверь сборки на замок, ключ от которой находится у руководителя работ. если автомат установлен в общедоступном месте, то есть несколько вариантов: отбрасывание с закорачиванием кабеля отходящей линии плюс плакаты, следующий вариант-выставление работника для охраны автомата плюс плакаты. и самый радикальный -полное погашение со стороны питания всей сборки, щитка с соблюдением технических мероприятий.
про прокладывание изолирующих прокладок в автоматы-не считаю разумным. они используются для этой цели в рубильниках и разъединителях.
самопроизвольное включение автомата типа АП и АЕ совсем уж малореальное событие...

А с чего очередной ****осрач начался, кто-нибудь помнит?
Что, совсем ***** с работой?
угу. перевод на 4х дневку с 10 июня, выпровааживание за свой счет по неделе в месяц. а в добивание - отчет о работе устройств рза в северной системе, который сегодня на дне дот зачитали:D
 
При этом все основы основ советской электротехники заточены на обеспечение защиты от самопроизвольного включения уебищного автомата.
просто интересно, почему именно данный автомат всем не нравится? как для своего времени, то он хорош. но сейчас полностью морально и физически устарел. единственный нормальный способ заставить срабатывать по характеристике-заменить его на современные аналоги с необходимым функционалом
 
Физически это убоище переживет наших детей, а вот морально оно умерло, как только появились в продаже человеческие буржуйские автоматы в одну единицу размером.
есть случаи, когда необходима регулировка автомата, модульные регулировать не получится. это касается по большей части промышленности. в быту это излишне
 
Начался с "короны";)

Снова жмёт? :rolleyes:

угу. перевод на 4х дневку с 10 июня, выпровааживание за свой счет по неделе в месяц. а в добивание - отчет о работе устройств рза в северной системе, который сегодня на дне дот зачитали:D

Ужас! Какие перспективы? Может кроликов разводить: мясо, шкура, сало...? :D

просто интересно, почему именно данный автомат всем не нравится? как для своего времени, то он хорош. но сейчас полностью морально и физически устарел. единственный нормальный способ заставить срабатывать по характеристике-заменить его на современные аналоги с необходимым функционалом

Засунуть его в нормальный корпус, и ещё 100 лет будет работать. ;)

Но при этом ПУЭ руководствуется херней исходя из характеристик этого архаизма.

Я-бы не был столь категоричным. Оно живо, потому-что под него заточены какие-то производства, не более. :D Надо-же поддерживать отечественного производителя. ;)



скорее при помощи релейки

Это всё буржуины виноваты. Они-же, тупые, не могут у себя даже 220 развести, 110 используют, и 60Гц. (юмор, если-что :D)
 
Останнє редагування:
Пункт номер самый ноль. Иногда "принять меры" - это и есть поставить человека, который наделен полномочиями ****ить всех, кто подходит к ЭРУ.
Естественно, но варианты бывают разные, могут ведь и на месяц вывести.

Может. В теме уже ответили как правильно.
Это вот это?

отбрасывание с закорачиванием кабеля отходящей линии плюс плакаты,

ПыСы. Выполнять требования ПУЭ с помощью разборки АПки для установки диэлектрической вставки считаю вздрочем,
Вот скажи, как выполнить расшиновку того же АП, без снятия крышки?


Начался с "короны"

Шо пацаны, комплекс неполноценности?
 
есть случаи, когда необходима регулировка автомата, модульные регулировать не получится. это касается по большей части промышленности. в быту это излишне
Положа руку на сердце, это случаи снимания пенок с ****а. По нормальному это делается с помощью нормальной промэлектроники.
скорее при помощи релейки
Регулирование на таких токах, как таковое, при правильном подборе автоматов не целесообразно.
Буржуи прекрасно проектируют свою технику. И модульные автоматы с увеличением тока имеют селективность, т.к. выдерживают работу по своим кривым.
Для этого етсь программы, где ты строишь однолинейку, например, АВВ. Программа тебе рисует кривые селективности, время и токи отключения. Можно завязать вплоть от E-max до предохранителей.
В случае, если селективности по кривым не достаточно - существуют электрические блокировки.
Естественно, сравнивать по цене автомат АП-50 с фирменным корпусным автоматом с расцепителем просто неадекватно.
 
Шо пацаны, комплекс неполноценности?

Тарас, да ну ***, при всём уважении. Мерится писюнами, это скорее всего удел малолеток. Эта тема превратилась в обычный ****осрач. Нет работы - пацаны сидят и **** кирпичами, рассуждая насколько тупо непроходимы *******/***досы/буржуёсы, забывая откуда всё это пошло изначально. Как там Ленин говорил: "Коммунизм, есть советская власть плюс электрификация всей страны!". А кто сию электрификацию воплощал в жизнь, индустриализировал всё то, что было разрушено "до основания, а затем...", мало кто знает. ;)
Человек попросил совета, и что из этого получилось?
Безопаснее всего, жить при свете солнца, и-то не всегда, и не везде. ;)
Кстати, "жирной" работы не будет ещё долго, так-что замиряйтесь, и радуйтесь за тех, кому удалось хоть что-то сделать и получить. Самое время сесть за написание мемуаров "Как я разводил *****, которые разводили других *****, которые разводили тех *****, которые разводили меня." :пиво:
 
Вот скажи, как выполнить расшиновку того же АП, без снятия крышки?
а смысл? просто отключить, снять крышку и открутить жилы.

Регулирование на таких токах, как таковое, при правильном подборе автоматов не целесообразно.
Буржуи прекрасно проектируют свою технику. И модульные автоматы с увеличением тока имеют селективность, т.к. выдерживают работу по своим кривым.
Для этого етсь программы, где ты строишь однолинейку, например, АВВ. Программа тебе рисует кривые селективности, время и токи отключения. Можно завязать вплоть от E-max до предохранителей.
В случае, если селективности по кривым не достаточно - существуют электрические блокировки.
мы живем в такой стране, где еще лет 50 будут работать на оборудовании сталинских времен, если не дольше.....

с вашей конторы и такие слова слышать:іржач: благо он у нас по сокращенной программе с утречка, а не на целый день. а то на ДНО и еще и крышка бы нашлась

Ужас! Какие перспективы? Может кроликов разводить: мясо, шкура, сало...?
пока только об огородничестве задумался и начал воплощать мысли в жизнь. про кролей тоже начинаю думать :)
 