А отличаются оболочечные пластикаты в лучшем случае наличием большего количества пластификаторов в ШВВП по сравнению с ВВГ для того, чтобы не трескалась при меньших радиусах изгиба.
Кстати есть фото повреждения оболочки штукатурными растворами? А самое важное повреждения изоляции?;)
ШВВП лучше справится с радиусами, но, через 10 лет узнаем, в чем были различия! :D
 
Господа электрики, а подскажите пожалуйста, что лучше взять для замены шнура на электроинструменте? Погуглили вроде как КГ мне нужен? Или что-то еще подойдет? Если КГ, то где поискать? В Капро и Южкабельсервисе нету.

А сечение: 0,75мм кв для инструмента до 1 кВт и 1мм кв для до 2 кВт? Или меньше на шаг можно?

Заранее благодарен.
 
Господа электрики, а подскажите пожалуйста, что лучше взять для замены шнура на электроинструменте? Погуглили вроде как КГ мне нужен? Или что-то еще подойдет? Если КГ, то где поискать? В Капро и Южкабельсервисе нету.

А сечение: 0,75мм кв для инструмента до 1 кВт и 1мм кв для до 2 кВт? Или меньше на шаг можно?

Заранее благодарен.

ГК это чересур, достаточно ПВС. Продаётся на хозрядах любого рынка. Кстати, а какова причина замены шнура? - оригинальные шнуры (там везде 0,75 квадрата) даже на самом дешёвом инструменте вполне удовлетворяют их "заявленной" *умопомрачительной* мощности...

ЗЫ
Свежий забрус есть?

ЗЫ
Вкладку пока не закрыл: советую брать сразу чёрный :)
 
Останнє редагування:
ГК это чересур, достаточно ПВС.
КГ очень даже желательно , при низкой температуре самое то ,в отличии от ПВС......

КГ 3х0.75
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Останнє редагування:
Кстати, а какова причина замены шнура? - оригинальные шнуры (там везде 0,75 квадрата) даже на самом дешёвом инструменте вполне удовлетворяют их "заявленной" *умопомрачительной* мощности...
На одном потрескалась резиновая оболочка. Надо заменить.
Два других - дубовые пластиковые и коротковаты (макита). Раз уж все-равно заводиться - поменял бы за компанию.

Т.е. для додвухкиловатного - 0.75 хватит, для докиловатного - и пол-квадрата нормально?

советую брать сразу чёрный :)
Само собой. Он же не пачкается. Я тоже сторонник высокой культуры труда!
:)

Свежий забрус есть?
Конечно.
И мед, и соты, и забрус.

Спасибо.
КГ 3х0.75
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Мне надо-то метров 20 всего. Так что буду признателен за указание на оффлайн-точку розничную с КГ или силиконовым.
ОФФ: Инструмент без заземления - две жилы надо.

Спасибо.
ПВС или ШВВП смотрел, его полно везде, да, возьму если ничего другого не найду.
 
Мне надо-то метров 20 всего. Так что буду признателен за указание на оффлайн-точку розничную с КГ или силиконовым.
ОФФ: Инструмент без заземления - две жилы надо.
Там же , есть КГ 2х1
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
, если не найдете ближе .
 
ШВВП лучше справится с радиусами, но, через 10 лет узнаем, в чем были различия! :D

тут скорее от завода зависит чем от марки. реально более гибкий пластикат менее подвержен растрескиванию.;)

я использую точно такие трубы (DKS) при строительстве своего дома. Да это не дешево, но имеет смысл. У этого производителя есть все сертификаты, они фуфла не гонят.
А на многожилке изоляция горит как "бикфордов шнур". На стройке у рабочих спроси. Особенно когда в переноску 2*1,5 включают еще 5 переносок, а на стройке обычно защиты как таковой нет, ну разве что вводящий авт. на 50А, который "видит" горящую переноску как недолгосрочную перегрузку.

Попробуйте то-же с ВВГнг хоть в трубе хоть без нее нагрузите ампер 300 и посмотрите что будет.;)



Для инструмента нравится ПВС южкабеля гслегка фиолетового оттенка при -20 мягкий Пластик на ощуть должен быть как маслянистый гладкий и очень легко гнуться, тогда он мороз вытянет

КГ имхо пружинит сильно. да и хороший попробуй сейчас найти
 
Останнє редагування:
ПВС или ШВВП смотрел, его полно везде, да, возьму если ничего другого не найду.
Лучше, конечно КГ, а еще лучше, раньше видел, на складах готовый кабель с монолитной вилкой. Покупали сервис центры электроинстр. и т.п.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Еще, давно, был Рыбинск в Полесьевторцветмет на Жуках
тут скорее от завода зависит чем от марки. реально более гибкий пластикат менее подвержен растрескиванию.;)
;) Страшно становиться % шнура ШВВП по ТУ от объемов продаж КПП. Мы наверное впереди планеты всей! :D
ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия
4.1.5.2 Установленная безотказная наработка должна быть, ч, не менее:
12000 - для проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП, применяемых в стационарных электроприборах.

4.1.5.3 Срок службы проводов и шнуров при ресурсе по 4.1.5.1, при установленной безотказной наработке по 4.1.5.2 и соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом, должен быть, лет, не менее:
4 - для шнуров марок ШРО;
10 -для шнуров марок ШОГ, ШОГ-С;
6 - для проводов и шнуров остальных марок.
10 - для проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП, применяемых в стационарных электроприборах.
 
А по номинальной мощности инструмента и сечению я правильно написал?
 
10 - для проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП, применяемых в стационарных электроприборах.

Ну начнем с того, что по ГОСТу он таки валяется на полу и т.п. А так расскажи чем ПВХ ШВВП отличается от обычного ВВГ?
 
Срок службы проводов и шнуров
Не скажу точно марку , но есть провод(15м) от насоса типа БЦН , ему уже около 30 лет , был снят с насоса и используется(довольно активно) как удлинитель ,дача , шабашки , иногда и сварочный инвертор подключался , а дрель , болгарки , и др. эл. инструмент , его родные братья . Так вот провод ,похожий на ПВС , живее всех живых и не вижу предпосылок к скорой его кончине !
Уже надоел треп об ШВВП , ПВС , одни выдержки из ГОСТов и ТУ , и ни одного живого подтверждения об ихней скорой кончине .
 
ПВХ на холоде дубинеет - есть такое дело, но на таком же холоде дубинеют и все остальные... части тела, что не располагает к работам в такое время года, и провод до состояния пластика не доходит; вон ставят же и окна в минус 20, и всякие ремонтно-восстановительные работы жилищно-коммунального характера, и ремонт транспорта, и т.д.: так что всё это, как говорится, на любителя; у себя поменял (точнее - удлинил) почти все провода за исключением одной из болгарок - всё ПВС, и ничего кошмарного не заметил...
 
ПВХ на холоде дубинеет - есть такое дело, но на таком же холоде дубинеют и все остальные... .

Помню дело было давно тягали кабеля АВВГ сечением от150 до 240мм2 зимой в неотапливаемом цеху. При температуре ниже -15 прекращали все работы ибо при укладке на изгибах трассы тупо лопалась изоляция.
Сами особо не дубели ибо прокладка кабеля 240мм2 согревает и в минус 10. Для меня было как наказание в такой дубарь расключать киповские шнурочки в шкафу.
 
А отличаются оболочечные пластикаты в лучшем случае наличием большего количества пластификаторов в ШВВП по сравнению с ВВГ для того, чтобы не трескалась при меньших радиусах изгиба.
Ну начнем с того, что по ГОСТу он таки валяется на полу и т.п. А так расскажи чем ПВХ ШВВП отличается от обычного ВВГ?
:) Пусть валяется только по полу, но в стационарной проводке, жилых зданий, ШВВП не место! Также не место ВВП 2-4, ПВС! Удобно работать на изгибах ШВВП, тогда только у себя дома или предупреждать заранее заказчика!
У меня нет желания опять бить дебаты, это уже много раз обсуждалось на ХФ: ПВХ изоляция, увеличение переходных сопротивлений в десятки раз...
Просто какое дымовыделение у тех труб? Может таки безопасней было в штробу ложить?То что в таких трубах замена сгоревшего провода почти не возможна смысл их применения для меня сомнителен.
Кставти заставить загореться изоляцию на многожилке это еще надо постараться.. Там жилки перегорают быстрей.
Все в жизни знать не возможно, но если это не понятно - берем пиво часа на 3-4, и идем сразу к специалисту и задаем вопросы.
Достаточно даже подойти к ЖС1 или ЖС2 и спросить зачем применяют трубы, почему моножила

Не скажу точно марку , но есть провод(15м) от насоса типа БЦН , ему уже около 30 лет , был снят с насоса.....
Уже надоел треп об ШВВП , ПВС , одни выдержки из ГОСТов и ТУ , и ни одного живого подтверждения об ихней скорой кончине .
Треп был о стационарной электропроводке, а о не насосе БЦН и переносках!
Личный опыт это одно, но не глупые же люди пишут ГОСТы, ПУЭ, нормативы.... это закон писанный пожарниками и Ко, как знаки на дороге-ставим там, где по статистике много аварий или жертв.
Кстати о статистике, соседей: ФГУ ВНИИПО МЧС 2003г.: "Традиционно наиболее пожароопасными из года в год (более 60% к общему числу пожаров от электроустановок) являются кабельные изделия, для которых характерно неблагоприятное сочетание наличия горючих материалов (электроизоляция, подушки, оболочки кабелей и т.п.)"
 
Останнє редагування:
Тогда покупайте и ложите кабели типа FR пожароустойчивые. У них как правило изоляция жил из КО резины и безгалогенная оболочка. Лучше не придумать. А все на основе ПВХ горит даже наполненные кварцевым песком
 
Тогда покупайте и ложите кабели типа FR пожароустойчивые. У них как правило изоляция жил из КО резины и безгалогенная оболочка. Лучше не придумать. А все на основе ПВХ горит даже наполненные кварцевым песком
Как мед - так ложкой? :) Чем вам обычный гостовский ВВГ не угодил? Изоляция лучше, чем у ШВВП, срок службы выше...
и моножила :)
 
...Короче, возвращаемся к старой истине. Если не знаешь, как поступить - поступай по закону (с). )
 