А можно смету, скажем заземлитель 10 метров глубины, один, я надеюсь на любой нормальной почве такой вариант до 4 ом должен докопаться.
Смета зависит от типа применяемых заземлителей, вы ее сами составите, когда решите, какие заземлители применять. 10 метров чаще всего дадут 4 Ома, но есть одна проблема - очень часто в наших грунтах после 8-и метров НУ ОЧЕНЬ тяжело заходит. Проще рядом забить еще один. Ну, в общем, алгоритм один - бьется первый заземлитель максимально глубоко, при этом после каждой секции обмеряется. Потом принимается решение - делать один глубокий, либо рядом сделать еще 1-2.
И срок службы и сопротивление заземления разные вещи, или там идет гарантия, что 100 лет не будет меняться сопротивление?
Я с польским работал один раз, поэтому точно Вам сказать не могу. Можно написать полякам и спросить их.