Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Про заземление в частном доме

🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #101
Раньше, за времен Очакова и покорения крыма когда небыло УЗО заземление при пробое должно было дать такую силу тока, чтоб автомат, который стоит на вводе выбило, и чем быстрее, тем лучше, дак вот 220/4=55А а к точному оборудованию 220/2=110, что выше предела срабатывания автоматов, и они гарантированно выключат пробитый прибор.

я не Вам вопрос адресовал... не в токе дело. Тут что-то с напряжением связано;)
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #102
Еще про "уголковое" заземление - не забывайте, что почва промерзает, т.е. зимой верхний метр уголка "работать" перестанет.
И сопротивление растекания требуют измерять два раза в год - во время наибольшего просыхания почвы и во время наибольшего ее промерзания.
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #103
Раньше, за времен Очакова и покорения крыма когда небыло УЗО заземление при пробое должно было дать такую силу тока, чтоб автомат, который стоит на вводе выбило, и чем быстрее, тем лучше, дак вот 220/4=55А а к точному оборудованию 220/2=110, что выше предела срабатывания автоматов, и они гарантированно выключат пробитый прибор.

:клас::клас::клас:
Всё верно, для гарантированного срабатывания автоматов
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #105
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #106
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #108
Ну понятно, что ПУЭ, но почему именно 4 Ома и в каком случае???
Это же не Талмуд что бы слепо верить...:)

Думаю, что была собрана статистика по возможно низкому сопротивлению в разных грунтах. В каменистых грунтах (у нас таких нет) 4 Ома получить ну очень тяжело, в пещаных, глиняных - запросто, вот и вывели "среднюю температуру по больнице". Но это не более чем мое предположение. Почему именно 4 Ома - при аттестации не спрашивают, только знание конкретных требований - здесь надо 4, а здесь 2.
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #109
Вы в этом уверены, или предполагаете просто, если уверены, то не тяните кота за то, что на пасху красят ;)

я таки немного потяну ;) Предлагаю вспомнить суть защитного заземления, что оно дает?
Почему именно 4 Ома - при аттестации не спрашивают, только знание конкретных требований - здесь надо 4, а здесь 2.

знаю, что на красный переходить нельзя, а почему - не знаю:D
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #110
Думаю, что была собрана статистика по возможно низкому сопротивлению в разных грунтах.
Нет,здесь уже вступает в игру величина шагового напряжения.

я таки немного потяну ;) Предлагаю вспомнить суть защитного заземления, что оно дает?
Захотелось пофлудить?
И что оно дает?
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #111
Защитное заземление - это намеренное соединение металлических нетоковедущих частей, могущих оказаться под напряжением, с землей или ее эквивалентом; оно предназначено для защиты людей от поражения током при прикосновении к этим нетоковедущим частям.
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #112
если в двух словах, а вникать в теорию неохота, то именно 4 Ома и ниже обеспечивают безопасное напряжение прикосновения и, как следствие, безопасный ток, проходящий через тело человека при прикосновении к поврежденному оборудованию. О сработке автоматов или УЗО "во времена Очакова и покорения Крыма" речи не шло. Заземление шунтирует человека, пропуская практически весь ток в землю через себя, на долю человека остается безопасный для него мизер
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #113
знаю, что на красный переходить нельзя, а почему - не знаю:D

В моем случае именно такой подход - на красный не перехожу. Системы заземления - это малая и низкоинтеллектуальная часть моей профессии, я бы за них и не брался, если бы они на объектах были сделаны по-человечески. Гораздо интереснее разобраться с новинкой систем связи, чем изучать труды - почему не 5 и не 3 Ома, а именно 4. Пусть этим занимаются соответствующие специалисты, мы лишь благодарные пользователи их трудов.
А на практике - все, как сказал уважаемый UR4LVN - когда-то там набили уголка, сбацали липовый протокол и закрыли вопрос. А когда принимается система связи, заказчик, что бы закрыть себе отверстия от противоестественного полового акта, нагибает делать заземление, как надо...Приятные исключения - объекты Телекома и много мест, где есть мероприятия ТЗИ. Там часто сделано по уму. Наши предки не мелочились и делали по-советски, с размахом - подъезжала буровая, забуривала 10-12 метров, в скважину вставлялась цинкованная труба - и вопрос с заземлением 2 Ома был решен на долгие годы.
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #114
При TN-C-S основную защитную функцию выполняют автоматы, поэтому и повышенные требования к величине сопротивления заземлителя для гарантированного срабатывания автоматов, а при TT основную защитную функцию выполняет УЗО, отсюда и требования о 2-х ступенчатой защите, и величина сопротивления может быть больше 4 Ом.
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #115
Заземление шунтирует человека, пропуская практически весь ток в землю через себя, на долю человека остается безопасный для него мизер
Это ж каким проводом нужно было разводить заземление в розетки, чтоб оно выдержало 55А я более 2,5 не видел. А тут по ходу и 6 квадратов маловато.
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #116
если в двух словах, а вникать в теорию неохота, то именно 4 Ома и ниже обеспечивают безопасное напряжение прикосновения и, как следствие, безопасный ток, проходящий через тело человека при прикосновении к поврежденному оборудованию. Заземление шунтирует человека, пропуская практически весь ток в землю через себя, на долю человека остается безопасный для него мизер
При пробое потенциал заземленного корпуса будет равен потенциалу земли и ток замыкания уйдет к генератору,сожжет его или выбъет автомат.Человек,прикоснувшийся к заземленному корпусу,окажется под потенциалом земли,т.е. 0 вольт.
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #117
Раньше использование контура без соединения его с нулем в сетях с глухозаземленной нейтралью запрещалось. Вот и подумай, какой тут провод нужен
Матюхи какие то, не оканчивал я электротехнического, нам бы по-людски все, с формулами.

отсюда и требования о 2-х ступенчатой защите
Можно подробнее, я что то видать пропустил.
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #118
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #119
Дочитался в ПУЭ Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО) < 50 (В).
Итого при УЗО 30(мА) сопротивление контура заземления должно быть не более 1666 (Ом), пля, можно авообще вогнать штырь в пол метра и не парить себе мозг :)
 
  • 🔴 12:50 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #120
Дочитался в ПУЭ Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО) < 50 (В).
Итого при УЗО 30(мА) сопротивление контура заземления должно быть не более 1666 (Ом), пля, можно авообще вогнать штырь в пол метра и не парить себе мозг :)

Теперь иди читать что такое удерживающий ток...
 
Назад