  • #141
А можно смету, скажем заземлитель 10 метров глубины, один, я надеюсь на любой нормальной почве такой вариант до 4 ом должен докопаться.

Смета зависит от типа применяемых заземлителей, вы ее сами составите, когда решите, какие заземлители применять. 10 метров чаще всего дадут 4 Ома, но есть одна проблема - очень часто в наших грунтах после 8-и метров НУ ОЧЕНЬ тяжело заходит. Проще рядом забить еще один. Ну, в общем, алгоритм один - бьется первый заземлитель максимально глубоко, при этом после каждой секции обмеряется. Потом принимается решение - делать один глубокий, либо рядом сделать еще 1-2.

И срок службы и сопротивление заземления разные вещи, или там идет гарантия, что 100 лет не будет меняться сопротивление?

Я с польским работал один раз, поэтому точно Вам сказать не могу. Можно написать полякам и спросить их.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #142
Сделайте смету на тот тип заземлителя, который Вы бы поставили себе и которые реально достать, советско-военные в расчет не берем.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #143
На видео трехметровых уголков не будет, это будет учебное видео по замеру удельного сопротивления грунта и коффициента использования элетродов.
.

Вообще, тут завязался спор о "дедовских" и "мажорных" способах изготовления контура. Я очень надеялся, что зрители увидели бы особый кайф забивания последнего, третьего метра уголка, а так же реальное сопротивление растекания с заземлителем ввиде уголка.

Сделайте смету на тот тип заземлителя, который Вы бы поставили себе и которые реально достать, советско-военные в расчет не берем.

Ну уж нет. А то снова обвинят, что я хочу заработать много денег на жителях частного сектора. Извините, я уж лучше со своими АТС-ками буду ковыряться. Производителя тоже называть не буду, а то обвинят в рекламе. Для пытливых - город производителя - Белгород.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #144
Ну я не знаю,как там лезет уголок,,поскольку бил кругом 18мм но последние 0.5 метров забивал вручную кувалдой пруток шел примерно по 3-5 см за удар. кувалда была килограм на 5. Конец прутка был заточен, но с большим углом заточки,если заточить под более острый угол, лез бы легче. Земля чистая глина, сыроватая с 2ух метров. Думаю если заточить хорошо уголок, то все возможно, тем более первый метр можно и буром пройти.

Странно, че ж Вы боитесь, я свою смету выложил, значит Ваша смета намного дороже, что не оправдывает ее преимущества.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #145
Странно, че ж Вы боитесь, я свою смету выложил, значит Ваша смета намного дороже, что не оправдывает ее преимущества.

Уважаемый ManticoraXT, я уже достаточно долгое время не боюсь никого и ничего. Смету я выкладывать не буду по описанной выше причине. Стоимость конструктора "сделай сам" я в первых постах этой ветки написал. Если договориться о покупке половины или трети "конструктора", выйдет дешевле. Либо взять один конструктор на двоих-троих. Как более дешевый вариант предложил поискать заземлители у военных.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #146
Там написано. 400 у.е но что туда входит не понятно это стоимость для одного или 4-х контуров, как называется набор вы тоже не говорите, название производителя тоже секрет, дак никуя ж не понятно. Сказал А дак говори тогда и Б чего уж там, модераторы поймут, что это не реклама.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #147
Там написано. 400 у.е но что туда входит не понятно это стоимость для одного или 4-х контуров, как называется набор вы тоже не говорите, название производителя тоже секрет, дак никуя ж не понятно. Сказал А дак говори тогда и Б чего уж там, модераторы поймут, что это не реклама.

400 Евро - это заземлителей 30 метров, соотв. кол-во переходных муфт, первый "пробойный" наконечник, пара наконечников под вибромолот, верхние обхваты, винты, антикоррозийная проводящая жидкость, замоточная лента. Производителя ищите сами.
 
Останнє редагування:
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #148
Нашел,в киеве,5200 это на 30 метров заземлителя, 2 наконечника, т.е.на 2а контура, и это только на ту часть, которую зароют в землю, в моем случае на этот этап потрачено 700 грн. Не вижу экономической выгоды в Вашей системе заземления. Ну а дальше каждый сам считает свои деньги.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #149
Не вижу экономической выгоды в Вашей системе заземления.

Она таки не моя, а Ваша :)


Нашел,в киеве,5200 это на 30 метров заземлителя, 2 наконечника, т.е.на 2а контура, и это только на ту часть, которую зароют в землю, в моем случае на этот этап потрачено 700 грн.

Несколько постов назад Вы собирались делать один 10-и метровый заземлитель - или я что-то неправильно понял ? Тогда стоимость получается 5200/3=1733 грн супротив 700 грн бестолку закопанного в землю уголка или прута.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #150
Ну, тогда уж 1733 супротив 350 поскольку 700 это на 2-а контура.
По поводу бестолку, тоже спорно, поскольку узо срабатывает, а для тт систем это основной и единственно возможный отключающий вариант.

Ну давайте скажем так в системе заземления, которую Вы предложили.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #152
Конечно.

Просто не ясно что Вы хотели этим сказать.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #154
Ну, и.... Вы вчера более яснее выражались.

Я извиняюсь,за стиль и за ошибки,просто пишу с телефона в промежутках основной работы, не всегда есть возможность исправить орфографию и пунктуацию ;)
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #155
У глины значительно большее объемное сопротивление
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #156
Вы сравниваете с торфом или песком, да и вообще Ваша мысль очень далека от моего понимания.
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #158
Я бы делал все по ПУЭ,тобишь по-уставу,не пожалел бы денег и пригласил спецов,иначе возможно что-то типа
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


RGDS!

против ТАКОГО подхода к электробезопасности как на видео не поможет НИКАКОЕ заземление, уж поверьте....



Не хотел возвращаться в эту тему, но поскольку тут кое-кто любит попрыгать на костях,предлагаю посмотреть видео.

Ребята забивают заземлители по полтора метра и меряют сопротивление растекания после каждых полутора метров длины заземлителя. Кому лень смотреть весь ролик, посмотрите фрагменты на 4.20, 5.55, и график на 9.19 мин. Так вот - при глубине заземлителя 4,5 метра ими получено сопротивление 75 Ом. Тот, кто забьет в землю 4 метра уголка - это просто герой, когда я в этом упражнялся, мне удалось забить максимум 2,5 м, потом он тупо начал гнуться и плющиться. Теперь задача для ПТУ-шников-электриков, предполагается, что лекцию о законе Ома они все же посетили. Если один заземлитель длиной 4.5 метра имеет 75 Ом сопротивления, сколько нужно таких заземлителей, что бы получить 4 Ома ? Ответ - весь участок утыкать заземлителями и обрыть для укладки горизонтальной соединительной полосы. И не забываем, что удельное сопротивление стали в 8 раз больше удельного сопротивления меди. Так что получить вожделенные 4 Ома - в системе заземления из черного металла - это умеют только несколько особо одаренных пользователей Харьковфорума.


ммм....мистер Перро, Вы все еще здесь? Мурзилки свои тут тычете людям.....Дык может, чисто для сравнения, предъявите ролик в котором используются традиционные уголки????? Ну и это....ПТУшники-электрики в этой самой электрике, в практическом так сказать аспекте, куда компетентнее Вас.....не согласны????

Угу,и жил бы в гнезде на проводах...;)

кстати, сегодня сам видел - голуби сидели на проводах....и как они там выживают, йопта?!?!?!?:confused::confused:

Епнабздеть, :рл: как тебе доверили заземления то инспектировать, я бы тебе и лампочку вкрутить не дал бы.

кстати, вкручивать лампочки тоже бывает нелегко, так что попрошу без иронии:rolleyes::D:D:D

бля, да ты даже военно-морского юмора не понимаешь:D... не наш человек

да он вообще мало что понимает......фанат журнала Мурзилка, это не лечится.....

Тоесть если не Китай, то гарантия от Бога?
Бог об этом знает?;)

он в доле;):D:D:D

Та я уже понял - ваша воля, вы меня бы на запчасти бы порвали вместо заземлителя бы в землю вкрутили :)

каловые массы никогда не обеспечат нужного сопротивления растеканию......Не верите???? Так проверьте. При помощи прибора м146.....сказать как????

Джентельмены,вообще-то, уважаемый HOLUX не первый день замужем.

о.....а я думал, парень....или????......



Я тоже не по китайски спросил.... одним из требований получения 5 группы по электробезопасности является понимание того, чем вызваны требования конкретных пунктов правил. Вы же знаете сами правила, а чем вызваны их требования не понимаете.

мдя......у меня всегда четвертая была до и свыше(((((

Ты не кипятись, а почитай первоисточник, при 7-10 мА. , без посторонней помощи не оторвешься. И потом, закон Мерфи никто не отменял...

не знаю.....всякое бывало - отрывался........А закон Мерфи - таки да, вполне работает, чему я-чудом живой свидетель........
 
Останнє редагування:
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #159
Сенькс,Трайдент;)
 
  • 🔴 15:10 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #160
Дочитался в ПУЭ Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО) < 50 (В).
Итого при УЗО 30(мА) сопротивление контура заземления должно быть не более 1666 (Ом), пля, можно авообще вогнать штырь в пол метра и не парить себе мозг :)

Та зачем тратиться на полметровый штырь. Спицы для вязания хватит вполне ведь в доме будет стоять УЗО:D:D:D
 