Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Пожар на заводе Хартрон

  • Автор теми Автор теми Kolyanovich
  • Дата створення Дата створення
панели подвесных при пожаре долго не прожили, к концу от них в лучшем случае остался каркас в который они вкладываются.

Да, и на
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
(0:36) видно этот каркас.
 
Ну, тогда если брать во внимание " белизну' потолков второй комнаты - то эпицентр пожара мог быть именно там?
 
Эпицентр был в комнатке, ближе к коридору (у неё нет выхода к окнам).
 
Эпицентр был в комнатке, ближе к коридору (у неё нет выхода к окнам).

Это там где 3-д принтер стоял? На фото на потолке первой комнаты видно скопление гари. Но мне все же кажется, что началось не там. А именно в соседней комнате, т.к. там люди раньше спасаться на окнах стали и огонь там раньше появился, и потолок там выгорел до белизны - мое мнение
 
то эпицентр пожара мог быть именно там?
имеете в виду очаг возгорания?

Эпицентр был в комнатке, ближе к коридору (у неё нет выхода к окнам).
и вы тоже очаг?

в этой комнатке вроде была инфо про 3дпринт. еще значит одна сторона, которой как воздух нужна объейтивность - его производитель. .
 
Останнє редагування:
Ну, тогда если брать во внимание " белизну' потолков второй комнаты - то эпицентр пожара мог быть именно там?
Если взять как привязку деления комнат железобетонные ригеля на потолке (они идут от окна к корридору), на которых лежат плиты перекрытия, между ригелями расстояние 6 метров.
Так вот получается, что горело больше в "второй комнате" если считать от стены слева. Дыма вначале пожара тоже больше из "второй комнаты", около группы из трех кондиционеров, но дым распространялся к открытым/выбитым окнам, эпицентр возгорания мог быть и немного левее группы из тех кондиционеров, и ближе к корридору.
Было бы фото внутри этих помещений, можно было бы больше порассуждать.
 
Там было разгорожено не по балкам. Перегородки были скорее офисные, тонкие.

Очаг возгорания был в комнатке ближе к коридору.
 
Там было разгорожено не по балкам. Перегородки были скорее офисные, тонкие.

Очаг возгорания был в комнатке ближе к коридору.
Схему бы актуализировать.
attachment.php

https://www.kharkovforum.com/attachment.php?attachmentid=8161772&d=1389489764



⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

«Ситуация разворачивается очень хаотично – недавно нас обзвонили и сказали, что зарплат не будет, а о трудовых можно забыть, – говорит работник фабрики. – Мы с коллегами даже собирались выйти на митинг, но сейчас сообщили, что зарплаты выдадут на днях, а через две недели, когда закончатся экспертизы, людей побригадно будут выводить на работу. Сейчас здание реконструируют».

Может внутри и ведутся какие-то работы, но в погоревших окнах намеков на движение нет.
Из этих журналистских пассажей у меня такое ощущение, что у предприятия дополнился список учредителей....
 
Останнє редагування:
Схему бы актуализировать.
та да.
по масштабам: судя по фото
74489.webp
длина всего здания семь пролетов, 42 метра до лестницы. ширина глубина комнат направо-налево от коридора метра 4??

----
а вот еще
74490.webp
в районе левого кондея внутри помещения к потолку поднимается труба/гофра. часть системы на сплит пошла? к принтеру?



у меня такое ощущение, что у предприятия дополнился список учредителей
об этом станет известно через месяц-полтора, когда обновят ЄДР
 
Останнє редагування:
длина всего здания семь пролетов, 42 метра до лестницы. ширина глубина комнат направо-налево от коридора метра 4??

Длинна всего здания если я не ошибся 8 пролетов по 6 метров, тоесть 48 метров.
Эта цифра очень точно совпадает с рулеткой приложеной к фото со спутника.
Ширина здания судя по той же рулетке со спутника ~18 метров.
Ширина надстройки 6-го этажа ~6 метров, а она на что-то должна опиратся...
Тоесть глубина комнаты от окна к стене отделяющей от корридора не менее 6 метров, возможно более, так как корридор в 6 метров широковат. Хотя скорее всего там 6 метров и немного уже корридор, чем я намерял.
Это все про основные планировочные стены, а тонких перегородок там могли поставить сколько угодно.

Кроме того, крыльцо находится посредине здания, тоесть лестница находится посредине этих 48 метров.
 
Останнє редагування:
Тоесть глубина комнаты от окна к стене отделяющей от корридора не менее 6 метров, возможно более, так как корридор в 6 метров
таки 7м
Самым опасным местом на ювелирке считается - "литейка", а за ней - "плавилка" ( комната где переплавляют металлы). Так вот эта "плавилка" ( комната 3 на 7 м.), как раз находилась ближе к выходу чем комната модельеров и непосредственно с ней граничила.

Кроме того, крыльцо находится посредине здания, тоесть лестница находится посредине этих 48 метров.
нет, козырек(с холлом на 1эт) и маршевая лестница не переходят др в др:
Опишу структуру помещений на четвертом этаже : в правой части здания - вход с охраной и несколькими бронированными дверьми. Потом длинный коридор шириной два метра и длинной метров сорок и этот коридор упираеться в запасной выход, на котром не просто дверь, а целые гаражные ворота с соответствующим замком.



Там было разгорожено не по балкам. Перегородки были скорее офисные, тонкие.
полностью этаж может и не был четко по ригелям, но первая комната с левым кондеем, как мне видится, таки по ригелю отгорожена. во всяком случае, по фото, огонь во второй комнате четко отделен от нее и не светится сквозь простенок.
b149aded97cf98eaadff26a1935a241f.jpg
скорее всего, простенки гкл, а не оргстекло или чего там еще сочиняли..
 
Останнє редагування:
нет, козырек(с холлом на 1эт) и маршевая лестница не переходят др в др:
Да, подтверждаю, я ошибся, там текущая лестница (основная) с правой стороны если смотреть на фасад.
Просто уже очень давно был в тех помещениях последний раз, забылось.
 
Останнє редагування:
дальше поехали. первая комната - 3д-модельеры. за ней плавилки уже нет, второй пролет (шириной то ли 6, то ли 9м) во что-то переделан. судя по парням на правом кондишне - мастерская или чего?

---

эмм, промывка - это за техпроцесс? ткните в матчасть по 3д плз.
 
---

эмм, промывка - это за техпроцесс? ткните в матчасть по 3д плз.

а ты сразу после роста в ув печь закладываешь?а остатки полимера вымыть не хочешь?или теперь уже важен объем,а крапана пускай закрепщик делает:клас:

а чем та остатки полимера хорошо вымываются,никто не подскажет?а где лучше всего вымывать,в ультазвуковой мойке?а 2-х литровые мойки все без подогрева идут?
 
Сижу тихо, шо мыша, вот - серьёзный разговор пошёл.
Следователям и делать нечего будет. Молодцы - люди!
 
Вот собственно пришли к вопросам: чем делается промывка по техпроцессу?, чем по факту(возможно есть дешевые заменители) ?, каков средне-стандартный объем промывочной ванны для моделей печатаемых на ювелирке, каков расход промывочной ***кости и нужен ли ее запас непосредственно рядом с промывкой.
Нужны ответы практиков.
 
Рубан "звездилась" на гражданской панихиде, которую устроили под зданием ювелирной фабрики. На разбросанные по земле гвоздики (и на списанные на это деньги) можно было купить "куб жизни", а может и не один.

Привезли родственников на автобусе, прицепили портреты на стену, профессиональные фото и видео-операторы. Скоро девять дней...

На сайте Горсовета крайне
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
а ты сразу после роста в ув печь закладываешь?а остатки полимера вымыть не хочешь?или теперь уже важен объем,а крапана пускай закрепщик делает:клас:

а чем та остатки полимера хорошо вымываются,никто не подскажет?а где лучше всего вымывать,в ультазвуковой мойке?а 2-х литровые мойки все без подогрева идут?
Вы меня с кем-то путаете, наверное с ювелиром. половину Ваших слов я впервые увидел. за наколки спасибо.

вы ж видете какие сюда люди подтянулись (valenko например)
"вера, вы мне льстите"(с)
в теме достаточно мыслящих людей, я влез только когда брезенты начали реально напрягать, отвлекая от основного.

эмм, промывка - это за техпроцесс? ткните в матчасть по 3д плз.
въехал в тему по верхам. в
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
и в
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
. вкратце, как уложилось в голову, модель печатают(растят) двумя компонентами - основной, который при литье в опоку потом сажается и поддерживающий/вспомогательный - чтобы мелкие детальки не завалились-сдвинулись. вспомогательный потом вымывают в ультразвуковой мойке с нагревом раствора до 70 С. растворы д/б на водной основе - кислотные и щелочные. запрещается применять для промывки все, шо горит. ну и то, шо емкость мойки повредить может.

если где-то не точен - поправьте плз.



---
по мастерам - я прально представляю себе их работу как просто физическую доработку отливки?

инструментом
 
Останнє редагування:
Вот фото, после пожара, у родителей в доме, сажа выгорела полностью:

А вот в местах где огонь был слабее - сажа осталась:
Так значит, что таки во второй комнате был очаг возгорания, а не в загородке в 1 комнате, где 3 д принтер стоял. И по фото с пожара и по фото после пожара - очаг возгорания и основного горения - именно 2 комната, а на 1я.
Да и некоторые тела погибших не полностью были сгоревшими, и выгорание гари во второй комнате подтверждают то, что и очаг возгорания и основное горение как раз было во второй комнате.

Интересно, кому в таком случае выгодна легенда про очаг возгорания в первой комнате?
 
Назад
Зверху Знизу