забудьте за падение напряжения на 3В!
метров 12-15
Вот предварительно составил план - конструктивная критика и предложения по исправлению неправильных решений приветствуются!
Может наоборот? В гараж 2*2,5. В доме стиралка+чайник+печь+насосная станция постоянно... и 16А?
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #42
Может наоборот? В гараж 2*2,5. В доме стиралка+чайник+печь+насосная станция постоянно... и 16А?
... и довольно старая алюминиевая проводка, поэтому смотрю на 16. а вот в гараже циркулярка с 3-квт движком, сварка китайска и т.д.

однозначно


да не так все будет :) Вводной автомат будет стоять в боксе со счетчиком... причем вводной будет однополюсный, т.к. ноль со столба заходит прямо в счетчик. А вот уже после счетчика можете ставить отдельный бокс и туда устанавливать необходимые автоматы на отходящие линии
хм... запутался... одни говорят двухполюсник надо ставить, Вы говорите не поставят..
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #43
метров 12-15

Вот предварительно составил план - конструктивная критика и предложения по исправлению неправильных решений приветствуются!

хм, а Вы как планируете запитывать гараж, по воздуху или под землёй?
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #44
хм... запутался... одни говорят двухполюсник надо ставить, Вы говорите не поставят..

это не я говорю :) , это требования энергосбыта такие ... вот после счетчика ставьте, что угодно, а до счетчика будет так, как я написал
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #45
хм... запутался... одни говорят двухполюсник надо ставить, Вы говорите не поставят..

полагаю, если Вы им дадите свой автомат, двухполюсный, то они его и поставят.
однополюсник они ставят наверняка в целях экономии, да ещё и какой-нибудь АСКО. :rolleyes:

это не я говорю :) , это требования энергосбыта такие ... вот после счетчика ставьте, что угодно, а до счетчика будет так, как я написал

хм. а чем они это мотивируют?
раньше-же даже пробок было 2: на фазу и на ноль.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #46
хм. а чем они это мотивируют?
раньше-же даже пробок было 2: на фазу и на ноль.
а это чтоб не было желания пытаться нахимичить с учетом ;) путем отключения нуля от счетчика

... да , и пробки были после счетчика
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #48
а это чтоб не было желания пытаться нахимичить с учетом ;) путем отключения нуля от счетчика

... да , и пробки были после счетчика

а... тю... в этом смысле. а опломбировка самих автоматов уже не канает? есть-же со шторками, затянул, пломбу прилепил и вперёд.

гараж по воздуху, натянуть трос и по нему кабель пустить думал

посчитайте, может экономически не так сильно разниться будет провести к гаражу тот-же СИП? честно, не в курсе сейчас по ценам на кабельно-проводниковую, может ребята поправят.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #49
а... тю... в этом смысле. а опломбировка самих автоматов уже не канает? есть-же со шторками, затянул, пломбу прилепил и вперёд.

есть там свои нюансы.... :)

Я привел схему, по которой включаются счетчики, установленные в боксы на фасады... Может у ТСа в области другие правила :) , но в городе подключение выполняется именно так
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #51
Будет еще конктерика по теме? Сип 2х16 на ввод посоветовали вот достаточным - кто как еще считает?
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #52
Вот так примерно выглядит схема подключения (зависит от количества фаз)

2х16 вполне хватает
 

Вкладення

  • Безымянный.jpg
    Безымянный.jpg
    57.2 КБ · Перегляди: 85
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #53
Вот так примерно выглядит схема подключения (зависит от количества фаз)

2х16 вполне хватает

Очень Вам признателен за схему, но я в ней ничего не понимаю((( Если не трудно, расшифруйте ее применительно к моему рисунку...
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #54
кроме подтекания постоянного в зажимах
решается опрессовкой наконечника.
Очень Вам признателен за схему, но я в ней ничего не понимаю((( Если не трудно, расшифруйте ее применительно к моему рисунку...
просьба больше картинку сделать. или выложить акадовский файл :)
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #55

Вкладення

  • plan.jpg
    plan.jpg
    31.3 КБ · Перегляди: 64
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #58
Если не трудно, расшифруйте ее применительно к моему рисунку...
Дело в том, что я изначально не понял Ваших манёвров :)
Ситуация такова, что вы не иммеете права самостоятельно перемещать счетчик и менять в нем номинал автоматов. Это прерогатива ХОЭ, исходя из максимальной разрешенной для Вас мощности (согласно договора).
Из моей схемы видно, что ХОЭ делает ввод к вам на фасад дома (или на дополнительную (подставную) опору)-по желанию.
После автомата АВ2 вы можете делать разветвления какие заблагорассудится (обозначено "по отдельному проекту")
По поводу сечения - я написал, что 2х16 для ввода вполне достаточно ( последние годы применяется СИП) выдерживает до 75 А. По территории двора и дома хватит и 4мм2.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #59
Дело в том, что я изначально не понял Ваших манёвров :)
Ситуация такова, что вы не иммеете права самостоятельно перемещать счетчик и менять в нем номинал автоматов. Это прерогатива ХОЭ, исходя из максимальной разрешенной для Вас мощности (согласно договора).
Из моей схемы видно, что ХОЭ делает ввод к вам на фасад дома (или на дополнительную (подставную) опору)-по желанию.
После автомата АВ2 вы можете делать разветвления какие заблагорассудится (обозначено "по отдельному проекту")
По поводу сечения - я написал, что 2х16 для ввода вполне достаточно ( последние годы применяется СИП) выдерживает до 75 А. По территории двора и дома хватит и 4мм2.

Работы будут проводить ребята с РЭСа, вопрос возник в связи с тем, что они предложили вариант самому приобрести автоматы, в разумных пределах, насколько мне дали понять, можно подобрать подходящие под свои потребности. 25-32А вводный автомат я думаю можно будет установить. Вопрос какой все-таки?

По территории двора и дома хватит и 4мм2.

это по меди или алюминию?
 