Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Вопрос по автоматам

  • Автор теми Автор теми Хлопчик
  • Дата створення Дата створення
Вот этот совет, именно для Вас крайне по теме, человек, который хоть немного понимает в данном вопросе, такого количества "тупых" вопросов не задаёт, а тем более не задаёт их по 2-3-му разу.
Заплатите 200 грн. За консультацию на месте и спите спокойно, иначе КЗ в электрике собранной кривыми руками по хрен пойми каким мыслям распространение явление.
 
Вот этот совет, именно для Вас крайне по теме, человек, который хоть немного понимает в данном вопросе, такого количества "тупых" вопросов не задаёт, а тем более не задаёт их по 2-3-му разу.
Заплатите 200 грн. За консультацию на месте и спите спокойно, иначе КЗ в электрике собранной кривыми руками по хрен пойми каким мыслям распространение явление.

Возможно Вы большой специалист, и вам эти вопросы кажутся тупыми, но задаю я их, как Вы выразились, по 2-3 разу потому, что никакой конкретики не получил - так, в общих чертах советы, или по каким-то участкам, но не совсем однозначные... В начале темы указаны предполагаемые потребители, дальше нарисована пусть и дилетантская, но хоть немного наглядная схема, как это все будет разводится(при этом я задал вопрос, правильно ли я ее составил). Устанавливать это все будут специалисты, но закупить материалы могу я сам. Поэтому, кроме мнения этих ребят, я еще хотел услышать советы форумчан, разбирающихся в этом вопросе - в виде какой-то определенной конкретики: вводного автомата Вам будет достаточно на 25А(32 или 64 и др. ), лучше взять двух(одно)-полюсный автомат фирмы Х, лучше профи серии(или хватит бытовой), давно с ними работаю, хорошо себя зарекомендовали, а вот автоматы фирмы У лучше не брать - много на них жалоб... и так по каждому из автоматов и кабелю. Честно говоря, не предполагал, что это так сложно - дать правильные рекомендации по тем условиям, которые я указал, вроде ж не Пентагон собрался электрифицировать... Если бы мне был интересен совет "наймите специалиста", я бы наверное и вопрос по-другому задавал, да и задавал бы ли?)
 
Заплатите 200 грн. За консультацию на месте и спите спокойно, иначе КЗ в электрике собранной кривыми руками по хрен пойми каким мыслям распространение явление.

Вот это у нас не в чести. А зачем? Все граммотные-особо в электрике:D. Ну а потом как карта ляжет.
На неделе по десятку раз сталкиваюсь с косяками, когда или сами лепят или строители в комплексе по дешёвке ваяют проводку. Вот вчера поехал за город к заказчику т.к. выбивал вводной автомат в щитке. Дом новый внутри и правда красота а дальше: под вагонкой проводка шнуром ШВВП, о гофре и речи нет. На эту поводочку(розеточные группы 2,5мм2) стоят автоматики не самый худший вариант но по 32А номиналом. В коробки на скрутки пока ещё не лазил смотреть но чую нутром и там сюрпризы.
 

Вкладення

  • 11111.webp
    11111.webp
    49.1 КБ · Перегляди: 204

А что это там телефонным скручено? :D



Возможно Вы большой специалист, и вам эти вопросы кажутся тупыми, но задаю я их, как Вы выразились, по 2-3 разу потому, что никакой конкретики не получил - так, в общих чертах советы, или по каким-то участкам, но не совсем однозначные... В начале темы указаны предполагаемые потребители, дальше нарисована пусть и дилетантская, но хоть немного наглядная схема, как это все будет разводится(при этом я задал вопрос, правильно ли я ее составил). Устанавливать это все будут специалисты, но закупить материалы могу я сам. Поэтому, кроме мнения этих ребят, я еще хотел услышать советы форумчан, разбирающихся в этом вопросе - в виде какой-то определенной конкретики: вводного автомата Вам будет достаточно на 25А(32 или 64 и др. ), лучше взять двух(одно)-полюсный автомат фирмы Х, лучше профи серии(или хватит бытовой), давно с ними работаю, хорошо себя зарекомендовали, а вот автоматы фирмы У лучше не брать - много на них жалоб... и так по каждому из автоматов и кабелю. Честно говоря, не предполагал, что это так сложно - дать правильные рекомендации по тем условиям, которые я указал, вроде ж не Пентагон собрался электрифицировать... Если бы мне был интересен совет "наймите специалиста", я бы наверное и вопрос по-другому задавал, да и задавал бы ли?)


По поводу автоматов. Я-бы не брал однозначно АСКО и ДЭК, + какие-нибудь нонеймы типа Samsung.
А-так, есть Schneider Electric (и их подразделение Merlin Gerin), EATON (бывший Moller), ABB (как-бы к ним не относились, у них очень много сопутствующей номенклатуры именно для бытовых целей, как-то реле управления нагрузкой, это если по каким-то причинам у Вас есть ограничение по мощности ввода), HAGER, General Electric и т.д. Где покупать, вопрос риторический, можно и на Барабашова нормальное купить, если знать у кого. :D
 
Останнє редагування:
А что это там телефонным скручено? :D

То на сигнализацию питание идёт:D Шо у них было из того и сваяли.




На вводном провод вобще затянут не был. Не прослаб а именно болтался как гавно в ополонке, видно забыли закрутить. Как оно не полыхнуло..... Видать Бог отвёл.
 

Вкладення

  • 2222.webp
    2222.webp
    19.4 КБ · Перегляди: 105
Останнє редагування:
То на сигнализацию питание идёт:D Шо у них было из того и сваяли.

Сигнализация? 16А? Круто. Пацаны, я смотрю в общем, не пожалели хозяев. :D

На вводном провод вобще затянут не был. Не прослаб а именно болтался как гавно в ополонке, видно забыли закрутить. Как оно не полыхнуло..... Видать Бог отвёл.

Ага, то-бишь мне не показалось? Я подумал нечем было зачистить, зачищали зажигалкой. :D
 
Сигнализация? 16А? Круто. Пацаны, я смотрю в общем, не пожалели хозяев. :D

Та то не 16А а с верхних губок после 40Амперного зазвиздячили:D:D:D
Завтра поеду исправлять в щитке эти все безобразия.
 
... и довольно старая алюминиевая проводка, поэтому смотрю на 16. а вот в гараже циркулярка с 3-квт движком, сварка китайска и т.д.
Для гаража хватит: циркулярка и сварка одновременно будут работать?
Если в доме старая проводка на 16а и менять не хотите, тогда завести 4кв медь и разбросновной ать по автоматам и линиям на 16а по группам: стиралка, насос, розетки и т.д..
16-го на вводе хватит.
Автоматы лучше брать сименс, абб, шнайдер.
Брать лучше в электромагазинах, и даже на барабашова есть несколько магазинов с оригиналом(кроме сименса).



Та то не 16А а с верхних губок после 40Амперного зазвиздячили:D:D:D
Завтра поеду исправлять в щитке эти все безобразия.
:D верхние губки вводного автомата уже плавятся и потребляют электроэнергию, а фазный провод 2,5кв. после вводного-смотрит и думает о той же судьбе....
 
Останнє редагування:
На вводном провод вобще затянут не был. Не прослаб а именно болтался как гавно в ополонке, видно забыли закрутить. Как оно не полыхнуло..... Видать Бог отвёл.
реально он отпускается здорово проверено. СИП так не затягивают без подтяжки. Почему поплавился СИП вообще не понимаю он не должен плавиться
 
Кстати, вопрос. А СИП, случайно не требуется опрессовывать?
 
Вот это у нас не в чести. А зачем? Все граммотные-особо в электрике:D. Ну а потом как карта ляжет.
На неделе по десятку раз сталкиваюсь с косяками, когда или сами лепят или строители в комплексе по дешёвке ваяют проводку. Вот вчера поехал за город к заказчику т.к. выбивал вводной автомат в щитке. Дом новый внутри и правда красота а дальше: под вагонкой проводка шнуром ШВВП, о гофре и речи нет. На эту поводочку(розеточные группы 2,5мм2) стоят автоматики не самый худший вариант но по 32А номиналом. В коробки на скрутки пока ещё не лазил смотреть но чую нутром и там сюрпризы.

а где PE?
а снизу гребенку на фазный проводник поставить не судьба была видать.
 
а где PE?
а снизу гребенку на фазный проводник поставить не судьба была видать.

а без гребёнки не по-феншую? :rolleyes:

А что это такое? И не опасно ли его ставить в щитке?:D:D:D

А чего снизу? Гребёнка любит позицию сверху:D:D:D

ну Шо там было?
 

То чего было уже нет. Старался как мог поэстетичнее сваять но концы сцуко короткие почти без запаса некоторые. Вобщем хоть как то облагородил. Ну а PE тянуть в щит смысла большого нет т.к кабея отходящие из щитка двухжилки. Надо делать контур и адресно тянуть землю на болер и варочную поверхность.
 

Вкладення

  • 11111.webp
    11111.webp
    49.1 КБ · Перегляди: 88
  • 222.webp
    222.webp
    45.9 КБ · Перегляди: 96
  • 3333.webp
    3333.webp
    50.9 КБ · Перегляди: 87
То чего было уже нет. Старался как мог поэстетичнее сваять но концы сцуко короткие почти без запаса некоторые. Вобщем хоть как то облагородил. Ну а PE тянуть в щит смысла большого нет т.к кабея отходящие из щитка двухжилки. Надо делать контур и адресно тянуть землю на болер и варочную поверхность.

:клас::пиво:
Красавец!

у кого как.
у хагера только снизу.

без PE проводка подлежит замене.
та и ПВС сам по себе тоже.

когда прочитал подпись, сразу всё понял. :клас:
 
Назад
Зверху Знизу