Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Вопрос по автоматам

🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #21
А есть ли смысл использовать медь если дальше проводка что в доме что в гараже алюминиевая?

Алюминий лучше не использовать. Если у двухполюсника отключение полюсов обоюдозависимое, то ничем не грозит
И как узнать это? У шнайдера с25а обоюдозависимое или нет?
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #22
так соединение проводов не обязательно делается скруткой. Вы ж будете ставить автоматы - вот через них и будет соединение. В крайнем случае соответствующие клеммные колодки. Или через шайбы типа такого
%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-_e41.jpg

Так что сразу всю проводку менять не обязательно - можете частями. Но если уже собрались менять, то как положено чтобы потом не переделывать.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #23
Смысл есть всегда, алюминий использовать крайне не рекомендую, ломкий, при перегрузке может поплыть.

Клювик у автомата должен быть один на два полюса, желательно неразьемный.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #24
Автоматический выключатель ВА63, 1р+N, 25А "С" - этот подойдет?
 

Вкладення

  • 2914.970.jpg
    2914.970.jpg
    12.7 КБ · Перегляди: 91
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #25
В принципе подойдет, но я б выбрал что-то получше в качестве входного. Можно и Шнейдер, но не из серии Домовой. Лично у меня входным стоит Moeller PL6-B25/3, а далее уже Шнейдер-ы :) Почему так? Да просто входной поменять гемморнее - должен быть максимально надежным ИМХО.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #26
а почему трехполюсный? в моем случае какой посоветуете?
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #27
потому что у меня трехфазный ввод :)
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #28
аввг 2х6 достаточно на ввод будет, или больше сечение брать?



В принципе подойдет, но я б выбрал что-то получше в качестве входного. Можно и Шнейдер, но не из серии Домовой. Лично у меня входным стоит Moeller PL6-B25/3, а далее уже Шнейдер-ы :) Почему так? Да просто входной поменять гемморнее - должен быть максимально надежным ИМХО.

Moeller PL6-B25/2 на мою схему будет норм?
 
Останнє редагування:
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #29
2x6 алюминия, это мало, 25 амперный автомат на ввод, это впритык.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #30
аввг 2х6 достаточно на ввод будет, или больше сечение брать?
минимальное сечение, допустимое для подключения от опоры - 16 мм^2
автомат в боксе со счетчиком я бы посоветовал ставить всего один, который перед счетчиком. Ёблэнерго ставит там однополюсный 16 амперный автомат. Можно попробовать внести в процесс коррупционную составляющую, которая сможет повлиять на повышение ампеража упомянутого автомата. Остальные автоматы ставьте в отдельных боксах, т.к. бокс со счетчиком будет опломбирован и в случае необходимости замены автоматов придется опять обращаться в облэнерго
 
Останнє редагування:
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #31
понемногу начинаем собирать цепочку... вводной кабель от ЛЭП до счетчика в щитовой берем сип-4 2х16 (если позволят ребята с Облэнерго, то лучше 2х25?), дальше сразу за счетчиком двухполюсный автомат на 25А(Moeller PL6-B25/2 либо Schneider ВА63 С25А или какой посоветуете?) из которого пошла разводка на дом и на гараж. Автомат на дом устанавливается непосредственно в доме (автомат Schneider С16А), подключается в старую сеть дома. К нему из двухполюсника идет кабель ввгнг 2х2,5. Сделал эти выводы судя по прочитаной информации, поправьте что и где предположил неправильно, и как сделать лучше? Дальше сеть на гараж - тут вопрос - достаточно ли такого же автомата и этого же кабеля, что применяется для ввода вдом(с16а и ввгнг 2х2,5) либо надо что-то помощнее, исходя из тех потребителей, которые я указал в начале? Извиняюсь что так дотошно и по-профански распрашиваю, но хотелось бы самому разобраться как сделать правильно и максимально хорошо...
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #32
Дома ставьте однополюсные автоматы. Это раз. А во-вторых - поставьте УЗО хотя бы на дом.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #33
К нему из двухполюсника идет кабель ввгнг 2х2,5. Сделал эти выводы судя по прочитаной информации, поправьте что и где предположил неправильно, и как сделать лучше? Дальше сеть на гараж - тут вопрос - достаточно ли такого же автомата и этого же кабеля, что применяется для ввода вдом(с16а и ввгнг 2х2,5) либо надо что-то помощнее, исходя из тех потребителей, которые я указал в начале? Извиняюсь что так дотошно и по-профански распрашиваю, но хотелось бы самому разобраться как сделать правильно и максимально хорошо...
сечения кабеля много не бывает. в гараж с чистой совестью можно тянуть и 4 и 6 мм2 по меди. особенно если там мастерская и много оборудования типа станочного парка и сварки. автомат, как говорилось ранее, лучше ставить перед счетчиком, причина установки описывалась там же.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #34
медный провод 4 или 6 нет смысла ставить без соответствующего автомата. разве что есть лишние деньги ))) ну какой смысл например в 6ке если входной будет на 25А. разве что шоб було )))
а сварка - так всё равно всё будет упираться в автомат. тем более у меня инверторная отлично работает через 16А ))))))
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #35
понемногу начинаем собирать цепочку... вводной кабель от ЛЭП до счетчика в щитовой берем сип-4 2х16 (если позволят ребята с Облэнерго, то лучше 2х25?), дальше сразу за счетчиком ...
Дальше будете смотреть по вводному автомату и вашей нагрузки, потому что проложить 4-6 кв. будет-просто переплата денег..... а может вам повезет и поставят на вводе 63А ))))
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #36
была тут тема про замену начинки автоматов. плюс работники одной конторы получают не золотые горы. проинвестировать в повышение лимита всегда лучше, чем потом кусать локти из-за того, что не хватает жалкого кВт для домашних работ. да и алюминий достаточного сечения в качестве магистрали не есть плохо. тем более, что материал токопроводящей жилы СИП как раз алюминий и напрягов ни у кого не возникает
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #37
сварка - так всё равно всё будет упираться в автомат.
Не всегда. Большинство сварок, в т.ч. и инверторных, плохо реагируют на падение входного напряжения. Поэтому выбор сечения кабеля нужно производить не только по допустимому току, но и по падению напряжения. На гараж ставил бы не менее 4-х квадратов медь, а при расстоянии к гаражу более 20м - 6мм2.
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #38
Не всегда. Большинство сварок, в т.ч. и инверторных, плохо реагируют на падение входного напряжения. Поэтому выбор сечения кабеля нужно производить не только по допустимому току, но и по падению напряжения. На гараж ставил бы не менее 4-х квадратов медь, а при расстоянии к гаражу более 20м - 6мм2.

метров 12-15

Вот предварительно составил план - конструктивная критика и предложения по исправлению неправильных решений приветствуются!
 

Вкладення

  • електр.jpg
    електр.jpg
    47.4 КБ · Перегляди: 78
Останнє редагування:
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #39
выбор сечения кабеля нужно производить не только по допустимому току, но и по падению напряжения
однозначно

Вот предварительно составил план - конструктивная критика и предложения по исправлению неправильных решений приветствуются!
да не так все будет :) Вводной автомат будет стоять в боксе со счетчиком... причем вводной будет однополюсный, т.к. ноль со столба заходит прямо в счетчик. А вот уже после счетчика можете ставить отдельный бокс и туда устанавливать необходимые автоматы на отходящие линии
 
  • 🔴 21:42 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #40
Назад
Зверху Знизу