В квартире 2 стояка и 4 радиатора. Как ?
На самый большой радиатор(или в комнату где холоднее всего) ставится теплосчётчик, и 4 распределителя тепла(в том числе и на батарею на которую установлен счётчик)
Ще раз про принцип дії системи. Розподілювач - це скорочена назва. Повна - розподілювач витрат теплової енергії. Придуманий розумними людьми спеціально для того, щоб не ставити теплолічильники (досить дороге приладдя) на кожну вітку тепловитратної системи. Наприклад: при горизонтальній розводці, коли у квартиру заходить одинстояк і всі батареї паралельно чи послідовно включені до ноього - можна поставити теплолічильник один і все, він дуде рахувате спожиту всіма радіаторами квартири теплоенергію. Але коли ми маємо вертикальну розводку - кожна батарея живиться від системи окремо. Можливо поставити теплолічильники на кожний радіатор, але ціна питання?!!! + витрати на повірку.
Розподілювач, це той же лічильник який у відносних (одному йому відомих величинах) одиницях міряє кількість тепла, що віддає радіатор, на якому він встановлений. Кількість цих виміряних "одиниць"залежить від температури поверхні радіатора і часу протягом якого трималась ця температура. Якщо математично, то кількість одиниць, що нарахував розподілювач є функцією температури та часу. Причому температуру він починає "міряти" при досягненні +35 грд С. (як правило) ну іще літом не рахує, так у нього є календар. Щоб визначити абсолютну вагу "одиниці" показів розподілювача (у Гкал, Вт, Дж) і потрібен теплолічильник. Система визначення наступна. Ваш розподілювач на радіаторі у подачі якого встановлений теплолічильник показав приміром спожиту за місяць цифру "200" (до прикладу) а теплолічильник показав, що це й же радіатор спожив за це й же період 0,4 Гкал. Отже в абсолютному розмірі "одиниця" показів розподілювача є 0,4/200 = 0,002 Гкал.
Отже, якщо у вас є ще розподілювачі у квартирі (припустимо три): Перший показав 200 (це той на якому стоїть тепл лічильник), 2-й – 150, 3-й – 400 ; разом 750 «одиниць». А одиниця як ми визначили рівна 0,002 Гкал, т.ч. всі ваші радіатори спожили 750х0,002 Гкал = 1,5 Гкал.
От і все. На заході взагалі користуються розподілювачами на всіх радіаторах будинку,і встановлюють лише загально будинковий лічильник тепла. Визначення «одиниці» тепло розподілювача там по іншій схемі. Сумуються покази всіх розподілювачів по будинку і потім значення спожитого тепла за будинковим тепло лічильником ділиться на сумарне показання всіх розподілювачів (звідци і назва "Розводілювач витрат теплоенергії").
Далі все зрозуміло надіюсь. До речі, така система вже працює і в Росії і підтримана законодавчо.
Є тільки деякі зауваження: що до нашого випадку обліку у квартирі умови у яких працюють теплорозподілювачі повинні бути однакові. Як це зробити – просто – всі радіатори повинні бути однакового типу! (краще взагалі однакові) і знімати показання синхронно зі всіх. Що стосується випадку цивілізованого – з загальнобудинковим тепло лічильником – є таблиці коефіцієнтів для радіаторів не тільки різної потужності (кількості ребер – наприклад), а й різного типу – вони заносяться у параметри теплорозподілювачів при програмуванні. До речі на заході взагалі система працює, так, що вам не треба знімати самому показники і комусь їх передавати. Всі розподілювачі з вмонтованими радіопередавачем і представник тепло компанії прибуває до будинку включає спец приладдя і отримує показники всіх розподілювачів будинку на даний момент а далі програма сама виконує розрахунок і видає квитанції на оплату по кожному споживачеві.