начну, пожалуй, про завод рассказывать историю. сообщение будет редактироваться и в финале дополнится схемой.
пожар в псу(помещение систем управления). одноэтажное здание 20х6. внутри вдоль длинных стен в метре от них стоят стенды(панели) собсно с системами управления - всякими электо и элекроннми прибамбасами типа реле, автоматов и тд. с одной стороны помещения стоит трансформатор с трансформаторным маслом, возле него ворота с щелью (приоткрытые), с другой - закрытая дверь. где-то рядом с трансом отгорел контакт и то ли транс начал тлеть, то ли чо-та рядом с ним. масло начинает слегка кипеть, выделяя водород.
чего дежурный пошел в псу - не вспомню. то ли дымок заметили, то ли систему управления перестали управлять правильно. подошел, открыл дверь. возле транса хлопок, вспышка и пошел огненный фронт к дверям. дежурный отскочить успел, не пострадал. вспомним, шо при дефлаграционном горении фронт химической реакции движется с относительно небольшой скоростью ~ 3 м/с, поэтому у него как бы время было, да и отскакивал он на открытое пространство.
в результате в псу выгорело все оборудование по всей длине помещения на уровне половины высоты, ниже - даже не поплавилось. сверху от светильников под потолком остались одни угольки.
усе, текстовая часть закончилась. рисовать или и так понятно?