А на кондёр какой автомат лучше поставить? Там провод 2х2,5
 
автомат 10а - 1,0 мм2
такое сечение в проводке не используется.

кабель 3*1,5 автомат 10А
кабель 3*2,5 автомат 16А (20А макс)

А на кондёр какой автомат лучше поставить? Там провод 2х2,5

видно долго доходит что автомат выбирается исходя из линии , главное не более.

ставьте 16А
 
таблица 1.3.4 ПУЭ-2 говорит, что допустимый длительный ток для провода 3х2,5 - 21А.
При каком токе сработает тепловая защита 25А автомата? ;)

25А это идеальный вариант, а обычно прокладка пучковая, да и охлаждение не дуже.
Так и автоматы по одному не ставят, а когда автоматы стоят группой, то и коэффициент на ток срабатывания по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.
 
Так и автоматы по одному не ставят, а когда автоматы стоят группой, то и коэффициент на ток срабатывания по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.

Получается автомат на 25 А будет срабатывать при 17,5А?

Хочу ещё поставить после счётчика Реле напряжения что посоветуете?
 
....по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.
В студию этот документ, с коэффициентами взаимного теплового влияния. max температура в квартирном щитке какая? :D

В схеме стоит 3-х жильный и разделение на бойлер и ст.машинку. В спецификации стоит общее УЗО, т.е. будет на два автомата? Фото заземления можно?
 
Да одно УЗО планирую на машинку и бойлер,второе на все остальные розетки кроме 11
 
Так и автоматы по одному не ставят, а когда автоматы стоят группой, то и коэффициент на ток срабатывания по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.
с каких делов?
 
По ходу это если в силовом шкафу на производстве если их там от 50 штук и номинал от 32А. А в щитке квартиры где десяток-полтора автоматов и нагрузки понтовые этот коэффициент не катит.
 
Так и автоматы по одному не ставят, а когда автоматы стоят группой, то и коэффициент на ток срабатывания по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.

такой хуйни я еще не слышал

По ходу это если в силовом шкафу на производстве если их там от 50 штук и номинал от 32А. А в щитке квартиры где десяток-полтора автоматов и нагрузки понтовые этот коэффициент не катит.

в пуэ в таблице есть столбец, где ток указан для трех одножильных проводов. этим и руководствуются при выборе выключателей в распред. шкафах
 
Есть коэффициент вот цифру не помню только на него все забивают т.к автоматы "впритык" по номиналу никто не подбирает.
 
Есть коэффициент вот цифру не помню только на него все забивают т.к автоматы "впритык" по номиналу никто не подбирает.

вот я тебе этот "коэффициент" и привел.

есть коэффициент использования и прочие поправочные коэффициенты. для этого нужно знать характер и длительность нагрузок и для квартир уж точно это не нужно. руководствоваться нужно ПУЭ. а каталог шнейдера не нормативный документ. если чтото случится ты же не будешь на шнейдер ссылаться

знаешь какая мощность выделена на три 24 этажки на 23 августа? 630А.посчитай сколько это на квартиру. а там еще куча магазинов планируется..... вот так и выбирают. а вы коэффициенты)))))
 
для квартир уж точно это не нужно.

согласен

руководствоваться нужно ПУЭ. а каталог шнейдера не нормативный документ. если чтото случится ты же не будешь на шнейдер ссылаться

Та и на ПУЭ перед кем ты будеш ссылаться если вдруг не дай Бог что в квартире произойдёт.
 
для квартирного щитка действует первая строка таблицы. остальное идет лесом.
 
знаешь какая мощность выделена на три 24 этажки на 23 августа? 630А.посчитай сколько это на квартиру. а там еще куча магазинов планируется..... вот так и выбирают. а вы коэффициенты)))))

630А на каждую фазу но не говорю, что это много. Щас строят часные домовладения на которые в пору автомат 630А ставить:)
 
630А на каждую фазу но не говорю, что это много. Щас строят часные домовладения на которые в пору автомат 630А ставить:)

да есть такое. и подстанции ставят свои. есть случай когда человек трансформатор поменял масляный на сухой, потомчто гудит меньше и спать спокойнее. но для простого смертного, коими тут все являются эта тема малоинтересна
 
знаешь какая мощность выделена на три 24 этажки на 23 августа? 630А.посчитай сколько это на квартиру. а там еще куча магазинов планируется..... вот так и выбирают. а вы коэффициенты)))))
А класс напряжения?
Вполне допускаю, что 2 МВт на дом может оказаться и мало. Не удивлюсь если по стороне 6/10 кВ
 
да есть такое. и подстанции ставят свои. есть случай когда человек трансформатор поменял масляный на сухой, потомчто гудит меньше и спать спокойнее.

Там где я работаю стоят сухие тр-ры (10кВ-0,4кВ) да гудят тише но всёравно гудят. И ещё они собаки боятся перегруза. А вот масляник помню на прошлой работе грелся аж чутьли не шипел так мы летом на него промышленный вентилятор ставили и работает так уже лет 15.
 
А класс напряжения?
Вполне допускаю, что 2 МВт на дом может оказаться и мало. Не удивлюсь если по стороне 6/10 кВ

0,4 конечно. я к высокой стороне не имею отношения. станет мало, будут наверно чтото решать. а пока дома полупустые хватает.
 