такое сечение в проводке не используется.автомат 10а - 1,0 мм2
А на кондёр какой автомат лучше поставить? Там провод 2х2,5
таблица 1.3.4 ПУЭ-2 говорит, что допустимый длительный ток для провода 3х2,5 - 21А.
При каком токе сработает тепловая защита 25А автомата?![]()
Так и автоматы по одному не ставят, а когда автоматы стоят группой, то и коэффициент на ток срабатывания по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.25А это идеальный вариант, а обычно прокладка пучковая, да и охлаждение не дуже.
Так и автоматы по одному не ставят, а когда автоматы стоят группой, то и коэффициент на ток срабатывания по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.
В студию этот документ, с коэффициентами взаимного теплового влияния. max температура в квартирном щитке какая?....по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.
Хочу ещё поставить после счётчика Реле напряжения что посоветуете?
с каких делов?Так и автоматы по одному не ставят, а когда автоматы стоят группой, то и коэффициент на ток срабатывания по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.
Так и автоматы по одному не ставят, а когда автоматы стоят группой, то и коэффициент на ток срабатывания по тепловой защите 0,7 (по шнайдеру) т.е. 25А превращается в 17,5А.
По ходу это если в силовом шкафу на производстве если их там от 50 штук и номинал от 32А. А в щитке квартиры где десяток-полтора автоматов и нагрузки понтовые этот коэффициент не катит.
Есть коэффициент вот цифру не помню только на него все забивают т.к автоматы "впритык" по номиналу никто не подбирает.
для квартир уж точно это не нужно.
руководствоваться нужно ПУЭ. а каталог шнейдера не нормативный документ. если чтото случится ты же не будешь на шнейдер ссылаться
знаешь какая мощность выделена на три 24 этажки на 23 августа? 630А.посчитай сколько это на квартиру. а там еще куча магазинов планируется..... вот так и выбирают. а вы коэффициенты)))))
630А на каждую фазу но не говорю, что это много. Щас строят часные домовладения на которые в пору автомат 630А ставить![]()
А класс напряжения?знаешь какая мощность выделена на три 24 этажки на 23 августа? 630А.посчитай сколько это на квартиру. а там еще куча магазинов планируется..... вот так и выбирают. а вы коэффициенты)))))
да есть такое. и подстанции ставят свои. есть случай когда человек трансформатор поменял масляный на сухой, потомчто гудит меньше и спать спокойнее.
А класс напряжения?
Вполне допускаю, что 2 МВт на дом может оказаться и мало. Не удивлюсь если по стороне 6/10 кВ
потомчто гудит меньше и спать спокойнее.