Почему именно нуля , может и фаза отгореть? И правильнее сказать , что отгорит там где хуже контакт на подсоединении , а уж если говорить именно об нуле , то с ним могут быть проблемы , даже при нормальной и равномерной нагрузке по всем фазам , но подключенные потребители являются нелинейной нагрузкой , например импульсные блоки питания , без ККМ , в этом случае , ток через ноль может превышать ток по фазам .при увеличении тока происходит отгорание нуля и вылазят на поверхность слабые места с плохим контактом, получешь на входе 380В
Такой же вопрос про получение на входе 380в ? Если потребитель сидит на перегруженной фазе , то там наоборот ,даже, меньше 220в будет , а вот на соседней , не догруженной , будет более 220в , если нагрузка равномерная по фазам , то проблем вообще не будет .....