Це був транс, навантажений на резистивні нагрівники, чи щось хитріше?
Нагреватель, резистивный один, вольфрамовый, ток 2500 А, температура 2300 градусов. Подключение через мост Ларионова
Думаю (в першому наближенні), там треба прив'язувати канали фазового регулювання до лінійних напруг і керувати зразу парами тиристорів в різних фазах. При цьому сигнал давати не імпульсом, а тримати до кінця півперіоду.
Синхронизация по каждому каналу А-В, В-С, С-D.
При подключении обмотки тр-ра А-В, Включаем тиристор на фазе А и В
т.е. два и т.д.
При работе на активную нагрузку этого достаточно. Разве еще проверку контроля наличия фаз добавить.
При индуктивной нагрузке еще нужен контроль закрытия тиристоров.
Тиристор закрывается уже на другой полуволне, через 2-3 мс после начала полуволны. При мах открытии угла это надо учитывать и открывать тиристор на другую полуволну нужно когда закрылся тиристор включенный встречно параллельно.
Импульс запуска при мах открытии угла не должен попадать в те 2-3 миллисекунды когда открыт предудущий тиристор.
Есть шанс что импульс закончится раньше чем закроется предыдущий тиристор. Пробовал длинный импульс , от начала открытия до конца, плохо работала схема, если угол открытия был равен 60 градусам.
Встречал регуляторы забугорные стоимостью 1200 евро с тиристорами на ток до 100ампер, где при установке перемычки индуктивная нагрузка угол открытия тиристоров ограничивается 70%. И это однофазный.
Якось так, чи ще якісь нюанси? (Ліньки далі думати)
Нюансов всегда достаточно в любой новой работе.
На фото стенд трехфазного регулятора мощности для отладки под различные установки.