Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

расход газа в частном доме

  • Автор теми Автор теми natawok
  • Дата створення Дата створення
А котел этот оставлять?
фото котла, фото бойлерной (топочной) и фото шильдика котла давайте. Может у вас в топочной снег и ветра гуляют )), а вы на котел грешите )). Посмотрим все
 
Вот
 

Вкладення

  • .паспорт на дом_3.webp
    .паспорт на дом_3.webp
    57.9 КБ · Перегляди: 173
  • .паспорт на дом_4.webp
    .паспорт на дом_4.webp
    57.9 КБ · Перегляди: 178
  • .паспорт на дом_5.webp
    .паспорт на дом_5.webp
    55.4 КБ · Перегляди: 177
давайте план дома с размерами. Опишите материал и его толщины по стенам, перекрытиям, полам.

Я уже не помню.Малый был когда дом строился.

Кажись левая часть дома дом внешняя стена в 2 кирпича, в правая часть дома-достройка уже в полтора кирпича ложилась

Перекрытие плиты, пол паркетный на лоагах.
Знаю что под полом керамзит насыпан,но сколько не знаю
И потолок.
Лазиз под крышу.на плиты насыпано где то 2-3 см керамзита.

На там где кухня, и две комнаты-левая часть дома, там плита и пошел пол комнат 2- этажа.
Все.
 
не самое плохое утепление. чирпич - красный?
 
Вот что просили
 

Вкладення

  • IMG_20190121_141041.webp
    IMG_20190121_141041.webp
    59.3 КБ · Перегляди: 177
  • IMG_20190121_141322.webp
    IMG_20190121_141322.webp
    97.6 КБ · Перегляди: 172
  • IMG_20190121_141312.webp
    IMG_20190121_141312.webp
    114.4 КБ · Перегляди: 122
Я уже не помню.Малый был когда дом строился.

Кажись левая часть дома дом внешняя стена в 2 кирпича, в правая часть дома-достройка уже в полтора кирпича ложилась

Перекрытие плиты, пол паркетный на лоагах.
Знаю что под полом керамзит насыпан,но сколько не знаю
И потолок.
Лазиз под крышу.на плиты насыпано где то 2-3 см керамзита.

На там где кухня, и две комнаты-левая часть дома, там плита и пошел пол комнат 2- этажа.
Все.

Сережа, у вас 150 квадратов! А не 110 по первому этажу. Снег сейчас около стен дома растаал/подтаял? Или сильно таял когда только шел первый снег, что везде в снегу всё, а пол-метра от дома сухо? Так вы проверяете утепление полов.
 
ДА откуда 150?

Там гараж как часть дома, 30 квадратов.
Там нет никакого отопления
 
Вот пересчитал сейчас - 94,7 кв.м.
 

"Самовар" твой в утепленном помещении, дымоход на вскидку 110 мм, не "гильза" в пол-метра.

Дай фото по радиаторам тоже пару. В котле считаю проблем нет. Какая высота 1-го этажа? Летничные марши на второй закрыты или нет (и туда уходит воздух с 1-го)?
 
С левой стороны дома снег лежит в упор к дому.
Правая внешняя стена - см 10 снега нет,сухо асфальт
 
"Самовар" твой в утепленном помещении, дымоход на вскидку 110 мм, не "гильза" в пол-метра.

Дай фото по радиаторам тоже пару. В котле считаю проблем нет. Какая высота 1-го этажа? Летничные марши на второй закрыты или нет (и туда уходит воздух с 1-го)?

Вот как раз лесница на верх открыта и обшита вагонкой как и потолок коридома тоже вагонкой обшит.

Высота до 2,5 2,85 и спальня 3,10
 
ДА откуда 150?

Там гараж как часть дома, 30 квадратов.
Там нет никакого отопления

10,5 х 12,5 = 131 м2 (из твоего плана), попадает часть гаража, отнимем. ИТОГО: 120 м2!!

Какая высота 1-го этажа?
 
Вот как раз лесница на верх открыта и обшита вагонкой как и потолок коридома тоже вагонкой обшит.

Высота до 2,5 2,85 и спальня 3,10

Все проемы надо закрывать, т.к. идет инфильтрация холодного воздуха сверху (по-русски это: дует )). И в доме потолки разные по высоте на первом этаже?! В кухне, спальне и коридоре тоже разные??
 
Все проемы надо закрывать, т.к. идет инфильтрация холодного воздуха сверху (по-русски это: дует )). И в доме потолки разные по высоте на первом этаже?! В кухне, спальне и коридоре тоже разные??

Кухня и сосежняя комната 2,5, зал 2,85-это левая часть дома

Правая-комната малой 2,6 точно не помню

Спальня - 3,10.

НА тех паспорте ж есть.Сами просили
 

я бы его до утепления не менял бы. СЕрежа, нужно утеплять вам дом, а не грешить на котлы, насосы, радиаторы и т.д.

Полы и крыша - 60 % всех теплопотерь в здании. Еще сильно влияют притоки (подсосы) воздуха с улицы. Это "дырявые окна", двери входные со щелями и без тамбура, лестничные марши на неотапливаемые вторые этажи и т.д.

Пока с этим не разберетесь - расход не снизится, что бы не делали. Смена котла даст возможно сокращение на 5-7% суммарного расхода газа. Большой экономии не жди.

Расход газа для твоего дома и его состояния - нормальный. Начинайте утеплять по весне. Это финальный вердикт.
 
Вот фотка тамбурочка на 2-й этаж.
 

Вкладення

  • IMG_20190121_142830.webp
    IMG_20190121_142830.webp
    54.6 КБ · Перегляди: 195
я бы его до утепления не менял бы. СЕрежа, нужно утеплять вам дом, а не грешить на котлы, насосы, радиаторы и т.д.

Полы и крыша - 60 % всех теплопотерь в здании. Еще сильно влияют притоки (подсосы) воздуха с улицы. Это "дырявые окна", двери входные со щелями и без тамбура, лестничные марши на неотапливаемые вторые этажи и т.д.

Пока с этим не разберетесь - расход не снизится, что бы не делали. Смена котла даст возможно сокращение на 5-7% суммарного расхода газа. Большой экономии не жди.

Расход газа для твоего дома и его состояния - нормальный. Начинайте утеплять по весне. Это финальный вердикт.

Ну окна пластик 5 камерный, перед входными дверями тамбур пластиковый еще отец делал.
 
Назад