Есть такой документ, называется ПУЭ, там все написано.
Как не парадоксально звучит надо брать не ПУЭ, а все-же тех документацию на кабели от завода. Иногда на кабелях ток меньше чем в ПУЭ рабочий или на оборот.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1182
Как не парадоксально звучит надо брать не ПУЭ, а все-же тех документацию на кабели от завода. Иногда на кабелях ток меньше чем в ПУЭ рабочий или на оборот.

Смысла особо в ПУЭ не вижу так как 90% написанного там писалось до 1991 года.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1184
Купила квартиру в новостройке и решила сделать ремонт. Хочу услышать мнение от специалистов :
1.Как правильно подобрать кабель для проводки
2. Как правильно устанавливать щиток?!
3. Как правильно прокладывать электрические трассы?!
4.Чем лучше штукатурить стены?
5.Как лучше это сделать(ручная работа или машинная)

ну и.т.д. Я думаю для всех это будет интересно.

1. Розетки ВВГнг 3х2,5, освещение ВВГнг 3х1,5, эл. плита/духовка ВВГнг 3х4 (или больше смотря какая мощность). Можно и нужно читать ПУЭ, но эти сечения проверенные и вам вряд-ли ко поставит другое. Только медь и только моножила!

2. Щиток устанавливается обычно у входа, рекомендую Hager или другие европ. производители, обычно ставят встраиваемые (стена или гипсокартон) но есть и наружные, например если щит в кладовке будет. Китайские или укр/рус. автоматы лучше не брать, это же касается и кабеля для проводки, брать только надежных поставщиков и производителей.
Вообще нужно учесть, что большинство смертельных случаев в быту это электро травмы.

3. В гофре по потолку, в той-же гофре по стенам (в штробы), только вертикально и/или горизонтально, посмотрите есть схемы по минимальным отступам от стен/потолка/пола. Одно из условий ПУЭ это сменяемость проводки поэтому гофра или пластиковые трубы прокладываются до затяжки кабеля. На практике такая проводка в Харькове редкость :).
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1185
Как не парадоксально звучит надо брать не ПУЭ, а все-же тех документацию на кабели от завода. Иногда на кабелях ток меньше чем в ПУЭ рабочий или на оборот.
Как не породоксально звучит, в ПУЭ есть сылка на рекомендации завода изготовителя, но там еще много чего есть, чего нет в рекомендациях завода изготовителя ;)
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1186
1. Розетки ВВГнг 3х2,5, освещение ВВГнг 3х1,5, эл. плита/духовка ВВГнг 3х4 (или больше смотря какая мощность). Можно и нужно читать ПУЭ, но эти сечения проверенные и вам вряд-ли ко поставит другое. Только медь и только моножила!

2. Щиток устанавливается обычно у входа, рекомендую Hager или другие европ. производители, обычно ставят встраиваемые (стена или гипсокартон) но есть и наружные, например если щит в кладовке будет. Китайские или укр/рус. автоматы лучше не брать, это же касается и кабеля для проводки, брать только надежных поставщиков и производителей.
Вообще нужно учесть, что большинство смертельных случаев в быту это электро травмы.

3. В гофре по потолку, в той-же гофре по стенам (в штробы), только вертикально и/или горизонтально, посмотрите есть схемы по минимальным отступам от стен/потолка/пола. Одно из условий ПУЭ это сменяемость проводки поэтому гофра или пластиковые трубы прокладываются до затяжки кабеля. На практике такая проводка в Харькове редкость .

Это все конечно хорошо но, вы на розетку пускаете ВВГнг+Гофру+кладете в штробу и штукатурите, кто вас назовет нормальным? Или при СССР, когда и писались эти ПУЭ, строили точно так как вы говорите. Разницу между моно и много жилой вы тут не докажите никому. Алюминька на 2,5 квадрата до сих пор стоит у 80% харьковчан плюс на 2ух автоматах и ниче работает все.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1187
первый заходит грамотный отделочник , который показывает электрику и сантехнику куда , чего и на какой высоте им выводить .

Первый в квартиру в новостройке заходит подсобник и ссыт в угол пока не видит прораб, того шо ему впадлу в туалет топтать :trollface:
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1188
Первый в квартиру в новостройке заходит подсобник и ссыт в угол пока не видит прораб, того шо ему впадлу в туалет топтать

А туалета нет ещё так как сантехник не приходил ещё :)
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1189
Ну если не брать в расчет подсобника, то первым, все таки, входит заказчик, чешет репу и глотает валидол.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1191
Купила квартиру в новостройке и решила сделать ремонт. Хочу услышать мнение от специалистов :
1.Как правильно подобрать кабель для проводки
2. Как правильно устанавливать щиток?!
3. Как правильно прокладывать электрические трассы?!
4.Чем лучше штукатурить стены?
5.Как лучше это сделать(ручная работа или машинная)

ну и.т.д. Я думаю для всех это будет интересно.

Пригласите электрика он Вам на месте всё расскажет, покажет, даст дельные советы, что обязательно надо и чего категорически ненадо.



Смысла особо в ПУЭ не вижу так как 90% написанного там писалось до 1991 года.

Писалось ещё раньше чем до 91 года но потом дополнялось, переписывалось, редактировалось в 2009,2011, 2012, 2014 годах.



вы на розетку пускаете ВВГнг+Гофру+кладете в штробу и штукатурите, кто вас назовет нормальным?

А, что тут ненормального? Как по мне гофра в штробе то лишнее (я такого не делаю), ну а по потолку и в стенах под гипсокартон обязательно.

Разницу между моно и много жилой вы тут не докажите никому.

А я уже давно никому ни чего не доказываю. Говорю как должно быть а дальше воля заказчика-хочет дешёвый ШВВП, его право.

Алюминька на 2,5 квадрата до сих пор стоит у 80% харьковчан плюс на 2ух автоматах и ниче работает все.

Как всё ничё и работает я вижу почти каждый день, когда прихожу ремонтировать на вызов:)
 
Останнє редагування:
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1192
А, что тут ненормального? Как по мне гофра в штробе то лишнее
Ну вообще ВВГнг нет смысла в штробу запихивать.. Там он и так гореть не будет.. А вот если под ГК то ВВГнгд лучше ложить только вот по поводу гофры вопрос как бы надо, но блин тогда ее тоже брать надо нгд.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1193
Ну ГК как бы сам по себе нг, вата нг, два листа ГКЛ 12,5 обеспечивают 45мин., вата в качестве огнезащиты тоже используется.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1194
Как всё ничё и работает я вижу почти каждый день, когда прихожу ремонтировать на вызов
Прошу прощения, Ваши слова я не подвергаю сомнению так как прочитал почти все ветки по электромонтажу и вижу что грамотный человек. Но в если взять в целом весь Харьков то Вы не обслуживаете и 1% от жилого фонда, а такая маленькая погрешность - это не показатель, при том что в 50% всех поломок электропроводки виноваты сами пользователи. И при условии что дома стоят уже как минимум по 30 лет то как раз и приходит гонец сроку эксплуатации этой самой проводки.
Пару вопросиков если можно.
Я не могу понять как америкосы в свои картонные дама проводят проводку в деревянных перегородках без гофры или трубы.
И второй вопрос, я так понимаю вы работаете\ли на производстве, как охрана труда относится к болтовым соединениям или это только у нас не принимают.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1195
За "дырочки" пристрелил бы )) ну то такэ. Смотрим.

 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1196
За "дырочки" пристрелил бы )) ну то такэ. Смотрим.

Та "дырочки" то уже ладно, а вот за такой способ прокладки застрелил бы точно.



Прошу прощения, Ваши слова я не подвергаю сомнению так как прочитал почти все ветки по электромонтажу и вижу что грамотный человек. Но в если взять в целом весь Харьков то Вы не обслуживаете и 1% от жилого фонда, а такая маленькая погрешность - это не показатель, при том что в 50% всех поломок электропроводки виноваты сами пользователи. И при условии что дома стоят уже как минимум по 30 лет то как раз и приходит гонец сроку эксплуатации этой самой проводки

Вопрос не в обслуживании мной малого количества квартир на фоне всего города и исходя из этого необъективности суждений. Какая разница в скольких квартирах я побывал, если сделанно оно +- всё однотипно. Не вижу разницы между "чешкой" на сев.Салтовке и "чешкой" на Алексеевке.
Зайдите в любую квартиру панельной девятиэтажки и в 98% из 100 будет какой то бок, чтото уже переделанное или не работающее. В хрущёвках и кирпичных домах ситуация чуть получше но тоже далека от идеала.

Пару вопросиков если можно.
Я не могу понять как америкосы в свои картонные дама проводят проводку в деревянных перегородках без гофры или трубы.
Я тоже этого не понимаю но я там небыл и к сожалению монтажем не занимался. И на основании одного ролика судить обо всей стране не могу.



И второй вопрос, я так понимаю вы работаете\ли на производстве, как охрана труда относится к болтовым соединениям или это только у нас не принимают.

Я всю жизнь в основном связан с производством, а жильё то так хобби:), которое даёт возможность на хлеб с маслом намазать икорку.
Смотря ж где эти болтовые соединения. Практически все силовые сети на них и собираются. Начиная с подстанции, шин транса, запитки силовых шкафов всё собирается на болтовых соединениях. Их нужно переодически по регламенту подтягивать (делать Т.О.). Если говорить о распаечных коробках то там только клемники(но это сейчас так. А на практике когда делали реконструкцию траллей на кранбалках завода Малышева и не только то в цехах 95% всё на скрутках это я о освещении и бытовках с админкорпусами). Кабеля 0,4кВ даже не очень больших сечений(25-50мм2) тоже соединяются между собой через низковольтные муфты но это в теории а на практике часто через болт с шайбами и гайку. Охрана труда много чего не видит, и много чего делает вид, что не видит. Насмотрелся всякого, жаль лет 15назад небыло фотоаппарата в телефоне, а то такие бы перлы выставил...
 
Останнє редагування:
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1197
За "дырочки" пристрелил бы )) ну то такэ. Смотрим.



Как говорится сдуру можно сломать и не ломаемое. Что нужно сделать, чтобы провод загорелся? И если данный индивид такое может учудить, вы думаете есть защита от его выдумки? Американский подход это баланс между ценой и страховкой от несчастных случаев, которых все равно не избежать.
Меня больше занимает вопрос почему в американских домах не используют стеклопакеты. Даже в климатической зоне близкой к нашей. На видео видно сдвижные рамы на одно стекло.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1198
Что нужно сделать, чтобы провод загорелся?

Особо и делать ничего не надо:)

Американский подход это баланс между ценой и страховкой от несчастных случаев, которых все равно не избежать.

Вот тут полностью согласен с Вами.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1199
Особо и делать ничего не надо:)
Он сам?

Вот тут полностью согласен с Вами.

И при этом живут люди. И ремонт в доме для них стоит не на первом месте. Может потому и живут хорошо. Кто знает.
 
  • 🔴 15:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1200
Это все конечно хорошо но, вы на розетку пускаете ВВГнг+Гофру+кладете в штробу и штукатурите, кто вас назовет нормальным? Или при СССР, когда и писались эти ПУЭ, строили точно так как вы говорите. Разницу между моно и много жилой вы тут не докажите никому. Алюминька на 2,5 квадрата до сих пор стоит у 80% харьковчан плюс на 2ух автоматах и ниче работает все.
Как делать это дело каждого, благо у нас сейчас (пока еще) закон не регламентирует как зашкварится у себя в квартире, да и соседям ремонт возмещать только через суд и с доказательствами. Страхование своего имущества делают единицы.
Для меня идеальна проводка выглядит примерно так:

FCED5878-AA89-4C1A-B271-57732A705B28.jpg

27340335-79E5-4C0B-951B-984003E2A380.jpg

BCF04D04-E615-4DDE-9395-03D09194E882.jpg




Легко горит, особенно на скрутках:


История такая: проводке 8 лет, квартира покупалась в кредит, я был озабочен зарабатыванием денег для его скорейшего погашения. Ремонт делали быстро, ребенок совсем маленький надо было как-то обустраивать быт. Пришли по рекомендации знакомых электрики, назвали свои расценки - я согласился, кабели покупали они сами. Короче мне было не до контроля тогда, а зря, да и молодой я был, зеленый, спросить было не у кого мне тогда, совета негде было взять. Я понадеялся на рекомендацию и не самую бюджетную цену, а как оказалось, пришли обычные дротокруты.

Прошо 8 лет, медная скрутка ослабла и при нагрузке начала греться, пока не вспыхнула изоляция, а за ней полистирольный декоративный уголок, которым закрыли коробку другие "криворукие строители", чего делать категорически нельзя.
 

Вкладення

  • 17QY0OmyV.jpg
    17QY0OmyV.jpg
    80.4 КБ · Перегляди: 183
Останнє редагування: