Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Отчет о ремонте в 3к. кв. в типовом панельном доме 9 этажей.

  • Автор теми Автор теми Jack_77
  • Дата створення Дата створення
автар - подкинь ещё маразма , а вечером читать нехрен .
прости , не признал тебя , ринат леонидович .

Еще один "мастер" у которого ооооочень много времени на форум потому как реальными делами не нужно заниматся, проблема с заказчиками? :іржач:
прости, не признал тебя, владелец гаражных особняков :D
 
Конешно я терпила.))). Вас , скажем так- я смог бы вытерпеть за сто уе в день. Я имею в виду по стройке, а не о том , что вы подумали))).

Сейчас олигархи подтянутся, скажут что 100$ это мало, мы зарабатываем минимум 500$ в день и при этом ничего не делаем, а еще если человек начинает приводить ссылки на литературу/интернеты мы его посылаем и уходим работать к следующему заказчику который тоже платит минимум 500$ в день. :іржач:
 
чето я не понял - че вы налетели на ТС?
ну поставил он на ввод 16мм меди и что? есть возможность и желание - взял и поставил...
нет *** - налетят умники которые начнут рассказывать что у одного 6квадратов люминия на стояке и типа с головой хватает, второй что 6квадратов меди хватит с головой на 3к квартиру... причем абсолютно не интересуясь какие источники потребления будут стоять, как с теплом в квартире и тд... если вам хватает, то это совсем не значит что у когото другого такие же аппетиты потребления...
еще ктото начинает считать максимальную нагрузку на провод по правилу расчета автоматов... и тд... блин - куда подевались все адекватные люди ? :(

у меня на однушке стоит ввод на 6 квадратов люминия, уже блин оплетка вотвот рассыпется, а дому тока 25лет... потому как такие же умники считали - да нахрен там больше - лампочку включил и телевизор ламповый и хватит... а потом оказалось что есть и стиралки и кондишки и компютеры мощные, микроволновки, электрочайники, духовки, обогреватели, водонагреватели и тд... и по факту провод на пределе - вечно теплый...
а заморачиваться мыслями - так - стиралка щас работает и компютер, чайник включать не буду - чето ваще нехочется...

Кароче ТС, никого не слушай - поставил с запасом - молодец, зато не будет ниче сниться...

и по поводу того что у когото на стояке 6квадратов алюминия - есть я думаю и адекватные подъезды, с нормальной разводкой.... а есть и такие ситуации как у меня на даче перед 65А автоматом стоял 4 квадрата алюминий, который собственно автомат почти и выплавил... но то что так стояло - это не значит что так надо ставить...
 
чето я не понял - че вы налетели на ТС?
ну поставил он на ввод 16мм меди и что? есть возможность и желание - взял и поставил...
нет *** - налетят умники которые начнут рассказывать что у одного 6квадратов люминия на стояке и типа с головой хватает, второй что 6квадратов меди хватит с головой на 3к квартиру... причем абсолютно не интересуясь какие источники потребления будут стоять, как с теплом в квартире и тд... если вам хватает, то это совсем не значит что у когото другого такие же аппетиты потребления...
еще ктото начинает считать максимальную нагрузку на провод по правилу расчета автоматов... и тд... блин - куда подевались все адекватные люди ? :(

у меня на однушке стоит ввод на 6 квадратов люминия, уже блин оплетка вотвот рассыпется, а дому тока 25лет... потому как такие же умники считали - да нахрен там больше - лампочку включил и телевизор ламповый и хватит... а потом оказалось что есть и стиралки и кондишки и компютеры мощные, микроволновки, электрочайники, духовки, обогреватели, водонагреватели и тд... и по факту провод на пределе - вечно теплый...
а заморачиваться мыслями - так - стиралка щас работает и компютер, чайник включать не буду - чето ваще нехочется...

Кароче ТС, никого не слушай - поставил с запасом - молодец, зато не будет ниче сниться...

и по поводу того что у когото на стояке 6квадратов алюминия - есть я думаю и адекватные подъезды, с нормальной разводкой.... а есть и такие ситуации как у меня на даче перед 65А автоматом стоял 4 квадрата алюминий, который собственно автомат почти и выплавил... но то что так стояло - это не значит что так надо ставить...
Ну наконец то, хоть один адекватный отписался в теме :браво: Запас карман не тянет, а вот если сэкономить то потом прийдется разваливать отделку готовую и перекладывать, разница в кабеле 10кв.мм. и 16кв.мм +/-700грн. По подъезду идет 3*35кв.мм. алюминия. Напряжение сейчас показывает 230В.
Чуть позже будут цифры по электрике в целом.
Перехожу на стадию выбора чистовых материалов: Ламинат планирую квип-степ серии Импрессив Ультра там вроде 33 класс и 12 мм. Межкомнатные двери буду смотреть на гер. труда, новом стиле, папе карло, доруме, омисе и двери.юа какие понравятся по качеству те и возьму советуйте если уже сталкивались на что обратить внимание.
Обои: поговорю с поклейщиками они что то подскажут, если кто то доволен своими обоями тоже пишите.
 
сказать просто нечего :-)
 
Что касаемо тошнотика так я не тошню в чужих темах что они делают что то не так или какой я мега спец, а вы все нищеброды, не тошню что у меня очередь из заказчиков и я их выбираю, а не они меня не тошню что Иваныч терпило и делает так как сказажет тебе очередной заказчик-тошнотик :іржач: У нормальных спецов нет времени на форум, а у таких как ты балаболок его валом потому как сидят и нихрена не делают потому как тошнотики-заказчики при виде такого спеца как ты *** сразу посылают. По поводу спецов 9/10 :іржач: назови этих 9-рых или балаболка, как всегда?

Конечно нет времени. Потому что по твоим ценам только и нужно, что ебашить круглосуточно.
 
Если будете брать межкомнатные в Доруме - очень внимательно смотрите на предложенные петли, могут втулить, заведомо зная, брак ,который начнёт скрипеть через месяц и потом вечно смазывать их....
 
Он много чего может наговорить,по всем ихним нормам на сегоднящний день на вашу 3ком.кв официально 20А все остальное это повышение мощности .
А не официально любой ряженный автомат но с лицевым номинальным значением не более 20А.

Таблиц много но правило расчета одно 1мм2 меди -это 8А. 1мм2 алюминия -это 6А
отсюда и все расчеты
1.5мм2 меди -это 12А
2,5мм2 меди -это 20А
4.0мм2 меди -это 32А и т.д
В электрике нет понятия запаса,автоматика подбирается строго по сечению провода

Ваша формула верна для отдельной категории проводки - для проводки в штукатурке. Для открытой проводки другие нормы. Не вводите людей в заблуждение.
 
8а на мм это вам сказали с запасом. Вообще грубо считается 10 а на квадрат сечения. Мне другое интересно- 16 квадрат сами додумались провести , или электрик подсказал? Если электрик, то назовите его имя. Это же не тайна? Тем более вы считаете его специалистом.
А интернет - хорошая штука. Там столько ***ни начитаться можно, что академиком можно стать.
Пс Дома подключают СИПом 16 квадрат алюминия. Бывает и 10 квадрат кидают.
Ваше утверждение неверное.
 
Ваша формула верна для отдельной категории проводки - для проводки в штукатурке. Для открытой проводки другие нормы. Не вводите людей в заблуждение.
Речь идет о 3х ком кв в 9 этажке панель.Вопросы есть?
 
А теперь опровержение в студию.
Легко:
Таким заказчикам как вы не собираюсь ни чего доказывать.
Смотрите интернет,читайте таблицы.и делайте как вам угодно.Это тоже самое ,что доказывать заказчику разницу между ШВВП и ВВГ.
 
очень внимательно смотрите на предложенные петли, могут втулить, заведомо зная, брак ,который начнёт скрипеть через месяц и потом вечно смазывать их....
Хз чему там скрипеть. Те же ввертные OTLAV с регулировкой в трех направлениях стоят 3 копейки, работают отлично.
 
Ввод от стояка к автомату ввода 6мм2 алюминия от автомата на счетчик 16мм2 меди вопрос ,что произойдет с проводом 6мм2 алюминия со временем при нагрузке квартирной мощности превышающей мощность 6мм2 алюминия.
16мм2 меди на прямую от стояка - нет вопросов.
 
Ввод от стояка к автомату ввода 6мм2 алюминия от автомата на счетчик 16мм2 меди вопрос ,что произойдет с проводом 6мм2 алюминия со временем при нагрузке квартирной мощности превышающей мощность 6мм2 алюминия.
16мм2 меди на прямую от стояка - нет вопросов.

Смотря какое количество моторов и какая мощность, еще нужно учитывать пусковой ток, частоту пуска моторов и делать поправку на сечение:D

А что можно сразу всё включить в квартире, что бы мощность была 18кВт или 85А? При этом, на вводе стоит счетчик на 50A
 
16мм2 меди на прямую от стояка исключает все неприятности.Я имею ввиду пожары.
 
Ввод от стояка к автомату ввода 6мм2 алюминия от автомата на счетчик 16мм2 меди вопрос ,что произойдет с проводом 6мм2 алюминия со временем при нагрузке квартирной мощности превышающей мощность 6мм2 алюминия.
16мм2 меди на прямую от стояка - нет вопросов.
Вот это как раз и показывает Ваш уровень и не только электрика, если ставится такой ввод, то конечно же на стояк вешается орех к которому подключается 16мм2, ставится автомат в который входят эти 16мм2 и от него на счетчик 85Амперный идет все теже 16мм2, и от счетчика уже в квартиру, вопрос что может произойти в этой системе, если вы не знаете что и как делалось, не нужно умничать и кричать что всем хватит лапши алюминиевой на 2,5 мм2. вы теряете репутацию если она вообще была :рл:
 
Смотря какое количество моторов и какая мощность, еще нужно учитывать пусковой ток, частоту пуска моторов и делать поправку на сечение:D

А что можно сразу всё включить в квартире, что бы мощность была 18кВт или 85А? При этом, на вводе стоит счетчик на 50A

Еще один, читайте тему, указано что счетчик стоит двухтарифный 85А.
 