О качестве газа и работе горелок. Наблюдения....
Из личных наблюдений.
Автоматика СИТ-630. Претензий ни одной. Работает больше 6-ти лет.
Последнее время начала слегка желтить и краснить в пламени. Продул,
не снимая. "0" эффекта. Читая (периодически ) форум, решил, что
виноват "набодяженный" газ. И оставил, "как есть".
Решил продуть от пылюки холодильник. Затащил компрессор, надул облако,
вернул на место, холодильник ОК))) Но компрессор еще в доме, время есть.
Хммм... А может снять автоматику и дунуть? Не просто так, а качественно?
Сказано - сделано. 2 гаечки на 13 и все дела. Визуально все совершенно
чисто. Не верю! (с) Одеваю глаза и внимательно смотрю..... Тонюсенькие
прорези под газ (кто снимал, знает) на 60% забиты окалиной от котла.
Внешне фиг догадаешься. Ну, это мы щяссс... Откручиваю 4 болтика М4
и снимаю саму горелку. (Их 2) Фтыкаю шланг во внутрь и дую, шкрябая
мелкой латунной щеткой снаружи. За 20 минут уложился. Идеально.
Собираю/скручиваю/втыкаю/поджигаю и плотоядно улыбаюсь, потирая
руки... Пламя "ревёт"!!! (Незначительный переизбыток воздуха), но горит
уверенно и не отрываясь от горелки. Исключительно голубым без всяких
добавок. Отакот. Алгоритм работы котла 5 минут горит, 10 стоит изменился
сразу на 3,5 горит, 10 стоит.
Кстати зажигаться горелка стала практически мгновенно, а не нехотя и
с опозданием, как было до продувки.
Это типа информация к размышлению, кто с такой автоматикой.
Зы. Летом хочу её усовершенствовать и поставить электроклапан на
саму форсунку, перекрывающий ей газ при достижении в доме нужной
температуры. Как сделать, придумал. Если будет время, завтра сфоткаю
и объясню идею более подробно. Хотя кто в теме, уже догадался.
2Зы. Еще очень интересует подток вторичного воздуха. Окно под горелкой.
Может научить котёл его закрывать, когда работает один запальник?
Из личных наблюдений.
Автоматика СИТ-630. Претензий ни одной. Работает больше 6-ти лет.
Последнее время начала слегка желтить и краснить в пламени. Продул,
не снимая. "0" эффекта. Читая (периодически ) форум, решил, что
виноват "набодяженный" газ. И оставил, "как есть".
Решил продуть от пылюки холодильник. Затащил компрессор, надул облако,
вернул на место, холодильник ОК))) Но компрессор еще в доме, время есть.
Хммм... А может снять автоматику и дунуть? Не просто так, а качественно?
Сказано - сделано. 2 гаечки на 13 и все дела. Визуально все совершенно
чисто. Не верю! (с) Одеваю глаза и внимательно смотрю..... Тонюсенькие
прорези под газ (кто снимал, знает) на 60% забиты окалиной от котла.
Внешне фиг догадаешься. Ну, это мы щяссс... Откручиваю 4 болтика М4
и снимаю саму горелку. (Их 2) Фтыкаю шланг во внутрь и дую, шкрябая
мелкой латунной щеткой снаружи. За 20 минут уложился. Идеально.
Собираю/скручиваю/втыкаю/поджигаю и плотоядно улыбаюсь, потирая
руки... Пламя "ревёт"!!! (Незначительный переизбыток воздуха), но горит
уверенно и не отрываясь от горелки. Исключительно голубым без всяких
добавок. Отакот. Алгоритм работы котла 5 минут горит, 10 стоит изменился
сразу на 3,5 горит, 10 стоит.
Кстати зажигаться горелка стала практически мгновенно, а не нехотя и
с опозданием, как было до продувки.
Это типа информация к размышлению, кто с такой автоматикой.
Зы. Летом хочу её усовершенствовать и поставить электроклапан на
саму форсунку, перекрывающий ей газ при достижении в доме нужной
температуры. Как сделать, придумал. Если будет время, завтра сфоткаю
и объясню идею более подробно. Хотя кто в теме, уже догадался.
2Зы. Еще очень интересует подток вторичного воздуха. Окно под горелкой.
Может научить котёл его закрывать, когда работает один запальник?