не поплохеет теплообменнику от такой регулировки?
Не думаю, хотя радостно не будет.
Перегляньте відео нижче, щоб дізнатися, як встановити наш сайт як веб-програму на головному екрані.
Замітка: Для цієї функції наразі потрібен доступ до сайту за допомогою вбудованого браузера Safari.
не поплохеет теплообменнику от такой регулировки?
есть вариант побезопасней.. трехходовой клапан с термоэлектроприводом (плавно открываеется/закрывается) поставить после котла.. при достижении +22, теплоноситель замыкается на котле...
2Зы. Еще очень интересует подток вторичного воздуха. Окно под горелкой.
Может научить котёл его закрывать, когда работает один запальник?
Время реагирования на изменение температуры самой продвинутой термоголовки от Данфосс - 15 минут минимально (это самый лучший вариант) и чтобы понимали дальше по доругим производителям от 20 минут до 45 минутНе уверен, что они чутко
реагируют на температуру в помещении... Да и дельта у них большая.
есть вариант побезопасней.. трехходовой клапан с термоэлектроприводом (плавно открываеется/закрывается) поставить после котла.. при достижении +22, теплоноситель замыкается на котле...
делали такое, но только у тебя нюансы есть из-за системы с естественной циркуляцией + опять таки, когда отключат свет?! как тогда? Ловить момент?Можно напрячь на работу с терморегулятором именно
насос... Холодно - работает, нагрелось - стал... А котёл живёт своей жизнью.
Когда горелка НЕ работает, то горит один запальник, у которого свой собственныйВопросы безопасности трогать нельзя, дороже в итоге будет. Громко один раз может хлопнуть )))
Следовательно нахуй. Меня это никак не устраивает.Время реагирования на изменение температуры самой продвинутой термоголовки от Данфосс - 15 минут минимально (это самый лучший вариант)
Не для меня. Нет у меня уверенности в его надёжности и долговечности.думаю самый оптимальный вариант
Вот как раз эти мои нюансы и дают положительный эффект.делали такое, но только у тебя нюансы есть из-за системы с естественной циркуляцией + опять таки, когда отключат свет?! как тогда? Ловить момент?
обычный комнатный термостат за 130грн.. плавное открытие/закрытие за счет электропривода клапана - не электромагнитным, а каким-то термосифоном - не ковырял, точно не скажу как устроен, но тот Дайкинчик, что у меня валяется на даче включал в розетку - потихоньку открывается, выключаешь - закрывается... надежность.. ну он как-бы для этого предназначен, чтоб туды-сюды открываться многая лета...И об этом думал. Кто будет его плавно открывать/закрывать
Вот с этого и надо начинать!я не вижу ничего опасного во врезании электроклапана в котел, но сам бы так не делал..
Вот с этого и надо начинать!
я бы тоже))) ИМХО "проще" соорудить систему с терморегулятором задействовав сам сильфон на котле. На принудительной циркуляции этот метод опробован, а вот как будет на естественной работать хз.я не вижу ничего опасного во врезании электроклапана в котел, но сам бы так не делал..
Ага, точно... Проще в кавычках...ИМХО "проще"
согласен - хлопотно, но зато не лезем к "газовому хозяйству".Ага, точно... Проще в кавычках...
Олег, обычная горелка (как на 630) рассчитана под обычное давление (G20), ты так не шути. Клапан может повлиять на давлениеВот нашел похожий рисунок. Красным место установки электроклапана.
Так а почему ты тогда брал сит 630? Есть 830 (энергозависимый) с пьезо розжигом основной горелки.Когда горелка НЕ работает, то горит один запальник, у которого свой собственный
забор воздуха. Зато через это окно очень лихо остывает теплообменник и тепло
улетает в трубу. Буквально. Хлопать там нечему.
Каким образом? Он либо открыт, либо закрыт. Клапан 1/2". Итальянец. Газовый.Олег, обычная горелка (как на 630) рассчитана под обычное давление (G20), ты так не шути. Клапан может повлиять на давление
Моя 630 тоже с пьезорозжигом. Такая была с котлом.Так а почему ты тогда брал сит 630? Есть 830 (энергозависимый) с пьезо розжигом основной горелки.
Ок, про вторичный воздух забыли. Пусть будет.На практике при неправильном смешивании воздуха с газом
Постоянной в этом случае будет температура теплоносителя (воды), но никак не в помещении...подерживать температуру помещения постоянной на определенном положении регулятора?
Самый бюджетный клапан это сит 630 ( 1 года или 10 000 вкл-выкл) на практике большеКаким образом? Он либо открыт, либо закрыт. Клапан 1/2". Итальянец. Газовый.
Нечего, просто он у тебя уже стоит просто нужно переделать управление им. Хотя зачем я так до конца и не понял)))Что плохого в фирменном газовом клапане 1/2",
У тебя пьезо поджигает пилотную горелку, а та уже распаливает основную. В современных ситах как таковой растопочной горелки нет от пьезо идет поджиг основной.Моя 630 тоже с пьезорозжигом. Такая была с котлом.
Постоянной в этом случае будет температура теплоносителя (воды), но никак не в помещении...
Или я не понял, о каком регуляторе речь...
Его конечно бы увидеть , но могу сказать , что в Харьковских котельных стоят отечественные газовые клапана и ничего ,работают .Остаётся один вопрос: Что плохого в фирменном газовом клапане 1/2",
установленном по рисунку выше?
И посадить у котла оператора , который будет регулировать температуру котла ,в зависимости от температуры помещения .Может лучше понизить температуру теплоносителя чем постоянно тушить котел потом греть с нуля?
Мы говорим о совершенно разных, как я понял, вещах.Самый бюджетный клапан это сит 630 ( 1 года или 10 000 вкл-выкл) на практике больше
Стоит порядка 500-600грн или в сборе 1000грн
Не с ноля. Система очень инертна.потом греть с нуля?
Любопытно. Это какие? Спектрум или автоматика на ВНИИ-100. Как правила автоматика ( в особенности на бытовых) Очень ушатана Больше всего меня прикалывает когда в спектрум гайку засовывают что бы лучше работалХарьковских котельных стоят отечественные газовые клапана и ничего ,работают