Попробую. Только в формате форума не удобно. Я говорю о варианте установки теплового насоса, когда вместо геотермального колектора ( замкнутой системы труб диам.40 рассчитаной длины, заполненной пропиленглюколем) мы используем две скважины с обсадными трубами достаточной глубины ( надо, чтобы доставали как минимум до 3-го водоносного горизонта, чтобы была гарантия, - вода будет всегда, советоваться с геологами рекомендую...), у меня глубина скважин 82 метра. Из одной скважины подымаем воду при помощи глубинного насоса,( зная количество воды необходимое для даной мощности ТН в час, вычислить мощность насоса не проблема) и пропускаем через испаритель ТН системы вода-вода или, что происходит чаще, поскольку качество воды бывает всякое нынче, через теплообменник( трубчатый может быть, легко сделать самому), во вторичном круге которого пропиленглюколь, который уже циркулирует через испаритель ТН системы грунт-вода. Такой способ получения низкопотенциальной энергии для ТН применяем в тех местах, где нет на участке места для горизонтального или вертикального колектора. По затратам такой колектор дешевле вертикального ( самое дорогое скважины, а тут только две) и дороже горизонтального. В Луцке есть объект, площадью 800 кв. м, а участок 5 соток, там и работает такая система. Ссылки только на реальные объекты. Приезжайте , покажу.