Статус: Офлайн
Реєстрація: 18.01.2008
Повідом.: 10969
Реєстрація: 18.01.2008
Повідом.: 10969
Cпасибо, очень кстати
эти "специальные" автоматы очень трудно найти
Перегляньте відео нижче, щоб дізнатися, як встановити наш сайт як веб-програму на головному екрані.
Замітка: This feature may not be available in some browsers.
Cпасибо, очень кстати
Мда-а-а, почитал "умные" мысли...
Мне интересно, а почему сторонники НЕвакуумирования контура думают, что они вытеснЯют фреоном из магистрали и внутреннего блока воздух и влагу? Так вот, в 2-ухходовом жидкостном вентиле при открытии крана происходит дросселирование жидкого фреона, который находится в конденсаторе. При этом воздух СМЕШИВАЕТСЯ с фреоном, который в магистраль и испаритель попадает частично в виде "тумана" и частично уже в виде газа. С другой стороны, при таком дросселировании происходит сильное охлаждение трассы и испарителя, в результате чего влага вместо того, чтобы быть удаленной, конденсируется на стенках трубок и прямо в смеси. В результате имеем в контуре большое количество влаги и неконденсируемых примесей. Выводы очевидны...
Чтобы удовлетворительно очистить контур, надо добиться того, чтобы из Шредера пошел жидкий фреон. Думаю, 700-800г заводской заправки для этого не хватит.
P.S. Ув. Барракуда, зря Вы так про проверку течей мыльным раствором. С уважением.


При этом воздух СМЕШИВАЕТСЯ с фреоном, который в магистраль и испаритель попадает частично в виде "тумана" и частично уже в виде газа. С другой стороны, при таком дросселировании происходит сильное охлаждение трассы и испарителя, в результате чего влага вместо того, чтобы быть удаленной, конденсируется на стенках трубок и прямо в смеси. В результате имеем в контуре большое количество влаги и неконденсируемых примесей. Выводы очевидны...






Чтобы удовлетворительно очистить контур, надо добиться того, чтобы из Шредера пошел жидкий фреон. Думаю, 700-800г заводской заправки для этого не хватит.







...насчет мыльного раствора, да хоть слюнями проверяйте, )) просто при нереально дорогом ремонте работаешь чуть ли не в перчатках, а тут надо мылить гайки. Лично не представляю как аккуратность и качество здесь связаны![]()
шо, насобирал денег на вакуумник?![]()
Ну во время ремонта, это понятно. Тогда проще. Но насколько я понимаю ТС хочет поставить кондей, а ему лохматят бабушку на тему отдельного ввода. В этом случае стоит подумать, как по мне, нужен он или нет.во время ремонта под кондёр изначально проводилась отдельная линия.
Ну во время ремонта, это понятно. Тогда проще. Но насколько я понимаю ТС хочет поставить кондей, а ему лохматят бабушку на тему отдельного ввода. В этом случае стоит подумать, как по мне, нужен он или нет.

P.S. А Вы что, осуществляете проверку на герметичность, полагаясь на вакуум?

а че-там знакомые пацаны-кондиционерщики говорят щас полная жопа с продажами? народ с перепугу от прошлого года весной обзавелся кондиционерами?
Так еще жары не было. 
когда шабаюга-кондиционерщик раскошеливается на китайский вакуумник, он тут же понимает всю важность вакуумирования![]()
А не слишком ли проверять герметичность контура при монтаже обычных бытовых кондиционеров течеискателем? Может проще научиться вальцевать и купить нормальную вальцовку? Давайте еще сутки азотом 30 бар опрессовывать - надежнее будет. И вообще, этот вопрос был адресован не Вам, а Баракуде.не мы раскошелились на электронный течеискатель![]()
1.) кого Вы подразумеваете лично под шабаюгой-кондиционерщиком?
2.) вся важность вакуумирования при знании глубин вопроса понимается и без покупки какого-либо вакуумного насоса.
3.) т.е., Вы считаете, что все производители вакуумных насосов занимаются надувательством своих покупателей?
А не слишком ли проверять герметичность контура при монтаже обычных бытовых кондиционеров течеискателем? Может проще научиться вальцевать и купить нормальную вальцовку? Давайте еще сутки азотом 30 бар опрессовывать - надежнее будет. И вообще, этот вопрос был адресован не Вам, а Баракуде.
не смешите. Знающих сюда на моей памяти отсилы пара человек заходила. Остальные и есть шабаюги
Есть слесарь-сантехник, а есть инженер-сантехник - так вот это совершенно разные люди - и с кондишенами также точно.вы знаете глубину вопросане смешите.
Да и течеискатель носить с собой значительно удобнее чем мыло с тряпкой. А проверять надо в любом случае

Терки тут https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1591094&page=11 
а че-там знакомые пацаны-кондиционерщики говорят щас полная жопа с продажами? народ с перепугу от прошлого года весной обзавелся кондиционерами?

меня слава богу вентиляхой с головой завалили - не до установки сплитов -отказываемсяДа, с продажами и установками парадоксальная ситуация сейчас. Вообще не помню такого. Сезон вообще, в этом году, начался в начале марта - ща жалкие слезы просто.

Я все-таки думаю, что жалко ему 350 евро на течеискатель 
о привет Броди. Я когда про шарящих говорил тебя и имел в виду![]()
Что интересно - он проверяет стыки мистермускулом для мытья стекол - говорит его какой-то француз научил, говорит лучше любого мыла![]()
))на комнату 20м2 какой лучше всего поставить кондиционер посоветуйте!
мож и неплохо, но его пионэрский спич про ужасы продувки как-то настораживаетТа лана, чем больше знаешь, тем больше понимаешь, шо не знаешь толком еще )) Атмосфера тож неплохо шарит))

вы знаете глубину вопросане смешите. Знающих сюда на моей памяти отсилы пара человек заходила. Остальные и есть шабаюги
![]()
Да и течеискатель носить с собой значительно удобнее чем мыло с тряпкой. А проверять надо в любом случае - вне зависимости от крутизны вашей вальцовки и понтов вашего вальцовщика.
Азот при наличии скрытых стыков тоже не самая дурная идея
мож и неплохо, но его пионэрский спич про ужасы продувки как-то настораживает![]()
Вы не чувствуете порядков цыфр, это для меня показатель технической безграмотности человека. Ответьте для себя на вопросы: сколько водяных паров содержится в воздухе стандартной 3-4-5 метровой магистрали кондиционера, сколько метров медной трубки 3/8 заполнит 800г газообразного фреона, сколько надо испарить фреона чтоб охладить стандартную магистраль до температуры точки росы, сколько неконденсируемых газов остается в трубке после пропуска через нее 8г газообразного фреона, сколько примесей содержится в заводском фреоне, сколько надо воды, чтоб критично испортить качество масла кондиционера?Интересно, на основании чего Вы пришли к таким радикальным умозаключениям в мою сторону?.. Безосновательные выводы вовсе не красят Вас или же жду каких-то аргументов.
вожу и исследую все 4 соединения, это занимает ровно 2 минуты.Вот скажите честно, Вы что, на установку каждого бытового кондиционера берете с собой течеискатель и исследуете все соединения? И потом, думаю, на месте почти любой установки можно найти мыло, а носить в чемодане зубную щетку - не такая уж сложность.
Че такое RMXS знаете и сколько при такой системе может быть скрытых стыков?Ну, и при чем тут скрытые стыки? Или Вы на монтажи настенных сплитов с собой горелку с азотом возите и из метровых кусков 3-5 метровые магистрали собираете? А, может быть, Вы соед. муфты в стены закладываете?