я пожалуй расскажу в чем идея вообще.
ситуация типичная, но как-то мало над ней задумываются.
дом высотка панель. сеть в помещении однофазная. земли в стояке нет. система TN-C
приборы заземляются на рабочий ноль. отгорание ноля приводит к появлению потенциала на корпусе "заземленных" приборов. таким образом при перекосе фаз РН должно в идеале отстреливать оба два провода входящих в помещение. Реле чтоб рубило сразу два провода не нашел. только контакторы цеплять. в этом случае появляется паровоз по времени (примерно 50мс+50мс). Ухватился за идею разобрать зубр, отключить его внутреннее реле (там катушка на 24в) и прицепить внешний контактор с управлением от 24вольт. Пообщался с технологом зубра. он сказал что зубр (мозговая часть) сдохнет, т.к. ток катушки внешнего контактора гораздо выше, чем ток штатной катушки зубра. В качестве компромисса предложено решение рубить фазу зубром, а рабочий ноль контактором. Да, забыл сказать что коммутация помещения это на 40 ампер.