Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Электросчётчик СОЕА09М2

🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #241
Счетчик электроэнергии СОЕА09М2 показания слишком высокие

Сабж описан в названии темы. Счетчик электроэнергии СОЕА09М2 (СОЭА09М2) показывает слишком высокие показания. Вопрос в следующем: возможно ли вмешательство со стороны ХарьковОБЛЭнерго? Могли ли как-то они(работники) повлиять на показания? Какие причины могут быть? Уже просто запутался.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #242
А сдать его на поверку?
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #243
Счетчик находится на столбе. Довольно недавно этот счетчик был поставлен. Показания с счетчиком на столбе с счетчиком в помещении слишком различаются, т.е на столбе показания в 3 раза превышают норму. В чем может быть причина? И какой выход с данной ситуации?
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #244
Как Вы определяли "норму"?
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #245
Сравнивал по старому счетчику. Сравнивал с соседями. 56 киловатт за 5 дней - это явно не является нормой потребления, при минимальном использовании ресурсов.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #246
А что за норма?
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #247
До этого норма была 180-240 киловатт в месяц, летом. Зимой 230-360. Это не занимаясь экономией, т.е полное потребление всех ресурсов.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #248
Это не норма это среднее ваше потребление по какому-то конкретному счетчику.

А что тут можно ответить?
Есть сомнение поверяйте оба счетчика.
Может старый занижал, а новый честно считает.
И такое бывает.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #249
Включите киловаттную нагрузку (или любую другую, заранее известную), погоняйте её час и проверьте показания.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #250
уж сколько раз твердили миру... старые счетчик не учитывали реактивную составляющую, и бывало, не замечали нагрузку, меньшую определенного значения. а новый, гадина, учитывает все-все-все.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #251
уж сколько раз твердили миру... старые счетчик не учитывали реактивную составляющую, и бывало, не замечали нагрузку, меньшую определенного значения. а новый, гадина, учитывает все-все-все.

Да новый тоже - вроде как чисто активную мощу считает. А вот то, что он чуть ли не миллиамперы "видит" - правда.

Но не втрое же! ТС столько устройств, стоящих в дежурном режиме, не наберёт! Старые СО "трогались" где-то с пяти ватт нагрузки, если не ошибаюсь.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #252
В любом случае:
1. Отключаем ВСЁ на час
2. Проверяем клещами, что ток НОЛЬ
3. Включаем известную нагрузку (утюг, лампу, обогреватель) на час
4. Смотрим дельту показаний по счетчику.
5. Сравниваем показания на обоих счетчиках.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #253
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #254
киловаттная галогенка рулит. коллега мерял ею - все стало ясно - счетчик не врал
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #255
Летом самое время включать активные киловаттные нагрузки. :D
Контрольный счетчик может врать, без вольтметра-амперметра-хронометра тут не обойтись.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #256
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #257
Главное не мерять люминисцентными лампочками. А то я очень удивился, узнав что 11 ваттная лампочка потребляет около 30 ватт. Правдам в ночнике вместо полноценного бп дроссель.

И чем вы меряли импульсный ток потребления? Надеюсь, не китайским тестером?
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #258
И чем вы меряли импульсный ток потребления? Надеюсь, не китайским тестером?
А с какого перепугу у ЛДС с дросселем вдруг появится импульсный ток потребления?
Просто счетчик посчитал активную часть потом реактивную и тупо сложил их как 2+2. От и получилось в два куша. Посчитал бы правильно получилось бы ок 14-15 Вт реальных. Но это ведь никому не нужно. Облэнерго главное - любыми способами заставить платить как можно больше. А на физику и пр. реалии -да насрать.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #259
Подключите осциллограф и посмотрите, блин. От верблюда.
 
  • 🟠 22:35 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #260
Да откуда потери в дросселе 50%.... КПД дросселя -90-95% Там из значимых потерь: - на активном сопротивлении обмоток да на перемагничивание и нагрев сердечника.
 
Назад
Зверху Знизу