Статус:
Offline
Реєстрація: 20.05.2009
Повідом.: 37
Реєстрація: 20.05.2009
Повідом.: 37
- 🟡 10:43 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
- #1241
Это настолько стандартный узел, что, боюсь, не каждый конструктор сразу сообразит, где найти его обоснование.
Самое четкое обоснование здесь:
ДБН 1.1-12-2014. "Будівництво у сейсмічних районах України" (действует с 1.10.2014г, Харьков относится к 6 баллам по шкале сейсмической интенсивности).
п.7.10.16.Перемички повинні замуровуватися в кладку на глибину не менше 350 мм. При ширині прорізу до 1,5 м допускається замуровування перемичок на 250 мм.
Для информации, ДБН по каменным и армокаменным конструкциям тут:
Ссылка на уже не действующий СНиП тут:
Прилично по устройству перемычек при реконструкции расписано тут:
Примеры расчета можно посмотреть здесь:
И не путайте опирание разных типов перемычек, устраиваемых непосредственно во время строительства (например серийные жб перемычки, опирание которых четко прописано в сериях и составляет от 100 мм в зависимости от марки) и металлических перемычек, устраиваемых при реконструкции.
В расчетах по ссылкам, если обратили внимание, 250 мм опирание не рассчитывается, а рассматривается как аксиома. По всей видимости, логика в минимальном расстоянии 250 мм состоит в опирании перемычки на размер целого кирпича.
Я не конструктор, но с проектированием связана напрямую - ГИП.
Самое четкое обоснование здесь:
ДБН 1.1-12-2014. "Будівництво у сейсмічних районах України" (действует с 1.10.2014г, Харьков относится к 6 баллам по шкале сейсмической интенсивности).
п.7.10.16.Перемички повинні замуровуватися в кладку на глибину не менше 350 мм. При ширині прорізу до 1,5 м допускається замуровування перемичок на 250 мм.
Для информации, ДБН по каменным и армокаменным конструкциям тут:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Ссылка на уже не действующий СНиП тут:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Прилично по устройству перемычек при реконструкции расписано тут:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Примеры расчета можно посмотреть здесь:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
И не путайте опирание разных типов перемычек, устраиваемых непосредственно во время строительства (например серийные жб перемычки, опирание которых четко прописано в сериях и составляет от 100 мм в зависимости от марки) и металлических перемычек, устраиваемых при реконструкции.
В расчетах по ссылкам, если обратили внимание, 250 мм опирание не рассчитывается, а рассматривается как аксиома. По всей видимости, логика в минимальном расстоянии 250 мм состоит в опирании перемычки на размер целого кирпича.
Я не конструктор, но с проектированием связана напрямую - ГИП.
Останнє редагування: