  • #81
Не хотел возвращаться в эту тему, но поскольку тут кое-кто любит попрыгать на костях,предлагаю посмотреть видео.

Ребята забивают заземлители по полтора метра и меряют сопротивление растекания после каждых полутора метров длины заземлителя. Кому лень смотреть весь ролик, посмотрите фрагменты на 4.20, 5.55, и график на 9.19 мин. Так вот - при глубине заземлителя 4,5 метра ими получено сопротивление 75 Ом. Тот, кто забьет в землю 4 метра уголка - это просто герой, когда я в этом упражнялся, мне удалось забить максимум 2,5 м, потом он тупо начал гнуться и плющиться. Теперь задача для ПТУ-шников-электриков, предполагается, что лекцию о законе Ома они все же посетили. Если один заземлитель длиной 4.5 метра имеет 75 Ом сопротивления, сколько нужно таких заземлителей, что бы получить 4 Ома ? Ответ - весь участок утыкать заземлителями и обрыть для укладки горизонтальной соединительной полосы. И не забываем, что удельное сопротивление стали в 8 раз больше удельного сопротивления меди. Так что получить вожделенные 4 Ома - в системе заземления из черного металла - это умеют только несколько особо одаренных пользователей Харьковфорума.
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #82
Ответ - весь участок утыкать заземлителями и обрыть для укладки горизонтальной соединительной полосы.
Епнабздеть, :рл: как тебе доверили заземления то инспектировать, я бы тебе и лампочку вкрутить не дал бы.
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #83
Джентельмены,вообще-то, уважаемый HOLUX не первый день замужем,связью занимается довольно долго и знает,о чем говорит. Если все вот эти контура,посыпанные солью,предъявить заказчику - то мало не покажется.
Без обид и флейма - просто столкнулись два мнения:"для себя - подешевле" и для заказчика - "по науке". Первое мнение - это хождение по минному полю,до поры до времени,второе - заказчик прикрывает свое седло.
Я по работе занимаюсь вводом в эксплуатацию РРЛ линий связи,заказчики - облэнерги,наши мачты,как правило,на территории толи ПС110,толи ПС330,мачтовики сдают сопротивление по полной программе,вплоть до раскопки скрытых работ.

Впрочем,каждому решать свою судьбу.
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #84
Теперь задача для ПТУ-шников-электриков, предполагается, что лекцию о законе Ома они все же посетили. Если один заземлитель длиной 4.5 метра имеет 75 Ом сопротивления, сколько нужно таких заземлителей, что бы получить 4 Ома ? Ответ - весь участок утыкать заземлителями и обрыть для укладки горизонтальной соединительной полосы. И не забываем, что удельное сопротивление стали в 8 раз больше удельного сопротивления меди. Так что получить вожделенные 4 Ома - в системе заземления из черного металла - это умеют только несколько особо одаренных пользователей Харьковфорума.

Скажите, а зачем Вы добиваетесь именно 4 Ома???
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #85
Джентельмены,вообще-то, уважаемый HOLUX не первый день замужем
Ну че то слабо вериться, поскольку на видео виден песчаный грунт, я думаю HOLUX понимает чем это чревато для заземления? Ну раз не первый год то....
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #86
Без обид и флейма - просто столкнулись два мнения:"для себя - подешевле" и для заказчика - "по науке". Первое мнение - это хождение по минному полю,до поры до времени,второе - заказчик прикрывает свое седло.

Нет, тут другое, если молоток хромирован и украшен стразами Сваровски, то от этого он лучше выполнять свою функцию не станет.
Вот о чем тут речь.:)
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #87
Скажите, а зачем Вы добиваетесь именно 4 Ома???
тоже хотелось бы услышать ответ. Отвыты, потому что так в нормативных документах написано, не принимаются. Объясните чем вызвано требование именно этой величины, а не 3 Ом или 5 Ом?
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #88
Скажите, а зачем Вы добиваетесь именно 4 Ома???

потому что это норма для объектов связи. А часто быват нужно менее 2-х Ом. Нормы разрабатывал не я, а целые институты в СССР - а там дураков обычно не держали. Для жилых домов частного сектора тоже наверняка есть нормы, обозначенные в соответствующих ГОСТах и Нормах, и я более чем уверен, что там те же 4 Ома. А вообще тем кому интересно - купите ПУЭ - много полезной и нужной информации
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #90
Ну че то слабо вериться, поскольку на видео виден песчаный грунт, я думаю HOLUX понимает чем это чревато для заземления? Ну раз не первый год то....

Так ведь в том-то и дело,что на разных объектах - разный грунт...
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #91
Скажите, а зачем Вы добиваетесь именно 4 Ома???
Патаво, шо про 4-е Ома все знают, а о том, что заземления бывают для разных, и имеющие разные допуски знают ограниченное кол-во людей. Да и с народа так деньгу легче снимать, сказал 4-е Ома и все..
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #92
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #93
график на 9.19 мин. Так вот - при глубине заземлителя 4,5 метра ими получено сопротивление 75 Ом. Тот, кто забьет в землю 4 метра уголка - это просто герой, когда я в этом упражнялся, мне удалось забить максимум 2,5 м, потом он тупо начал гнуться и плющиться. Теперь задача для ПТУ-шников-электриков, предполагается, что лекцию о законе Ома они все же посетили. Если один заземлитель длиной 4.5 метра имеет 75 Ом сопротивления, сколько нужно таких заземлителей, что бы получить 4 Ома ? Ответ - весь участок утыкать заземлителями и обрыть для укладки горизонтальной соединительной полосы. И не забываем, что удельное сопротивление стали в 8 раз больше удельного сопротивления меди. Так что получить вожделенные 4 Ома - в системе заземления из черного металла - это умеют только несколько особо одаренных пользователей Харьковфорума.

Так ведь в том-то и дело,что на разных объектах - разный грунт...

А к чему тогда было это сказано, давайте попремся в песчаный карьер, дак мы там и 40 метров заколотить можем, и на 100 ом не выйдем, пока до воды не докапаемся, или давайте в болотистую местность пойдем, там и 1 метра хватит. Просто нужно не слова разговаривать, а мысли прежде думать.
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #94
потому что это норма для объектов связи. А часто быват нужно менее 2-х Ом. Нормы разрабатывал не я, а целые институты в СССР - а там дураков обычно не держали. Для жилых домов частного сектора тоже наверняка есть нормы, обозначенные в соответствующих ГОСТах и Нормах, и я более чем уверен, что там те же 4 Ома. А вообще тем кому интересно - купите ПУЭ - много полезной и нужной информации


Да я ж русским по монитору написал - требование Правил Устройства Электроустановок ;)
Ферштейн? :)

Ну понятно, что ПУЭ, но почему именно 4 Ома и в каком случае???
Это же не Талмуд что бы слепо верить...:)
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #95
Т.е. чем обусловлено это требование Вы сказать не можете?

Раньше, за времен Очакова и покорения крыма когда небыло УЗО заземление при пробое должно было дать такую силу тока, чтоб автомат, который стоит на вводе выбило, и чем быстрее, тем лучше, дак вот 220/4=55А а к точному оборудованию 220/2=110, что выше предела срабатывания автоматов, и они гарантированно выключат пробитый прибор.
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #96
Да я ж русским по монитору написал - требование Правил Устройства Электроустановок
Ферштейн?
Я тоже не по китайски спросил.... одним из требований получения 5 группы по электробезопасности является понимание того, чем вызваны требования конкретных пунктов правил. Вы же знаете сами правила, а чем вызваны их требования не понимаете.
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #97
Ну че то слабо вериться, поскольку на видео виден песчаный грунт, я думаю HOLUX понимает чем это чревато для заземления? Ну раз не первый год то....

ManticoraXT - вам поерничать, или действительно интересно ? Песчаный грунт (там скорее супесь, но судя по заходу последнего показанного штыря, под низом глина) далеко не всегда дает повышенное сопротивление растекания. Это очень зависит от количества влаги, солевого состава почвы, близости подземных вод и т.д. - и это есть определяющие факторы. Моя фирма делала систему заземления в Безлюдовке - там песок с небольшой примесью глины. Три заземлителя по 7 или 8 метров дали сопротивление 1,7 Ома - по ТЗИ требовалось не более 2-х Ом.
Еще про "уголковое" заземление - не забывайте, что почва промерзает, т.е. зимой верхний метр уголка "работать" перестанет.
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #98
Еще про "уголковое" заземление - не забывайте, что почва промерзает, т.е. зимой верхний метр уголка "работать" перестанет.
Поэтому и зарывают его на 0,7 минимум.

или действительно интересно ?
А где Вы увидели, что мне не интересно, было бы не интересно, я бы с Вами не разговаривал ;)
 
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #99
  • 🔴 11:57 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #100
Но почему именно 4 и 2 ома, я не знаю, может так легче было в расчетах :)
 