это понятно, но если проблема в неоптимальности и цене -что мешает поставить автомат 80А?

Та ничего не мешает. Тогда попадос на автомат и кабель проходит 25мм.кв

Хотя иногда таки мешает, если к нему нет доступа))
 
может дешевле будет печь подвинуть к источнику питания? :клас:
 
Что вы все пристали к той нулевой жиле, при включенных всех тенах, если они равномерно распределены на 3 фазы - ток в нулевом проводе равен нулю, ну или почти нулю, ибо тэны все же не могут быть 100% одинаковые. Печка может иметь регулировку температуры путем отключения части тэн, в самом плохом случе если останутся только 14 тэн на одной фазе, то это те же 63-67Ампер(кто как считает). Больше там быть не может.

Та и регулирование так не делают. Отключают или по одной поочередно с каждой фазы или по 3 сразу с 3-х фаз, поэтому там ток опять же будет ноль или не значителен.

Мені здається ти зараз плутаєш трьохфазного споживача з трьома однофазними. В першому випадку якраз нуль і не бере участі і не використовується (асинхронна машина наприклад) а в другому ще й як бере - нуль робочий, і там буде сумарний струм - через таку помилку частенько перевантажений нуль відгорає і тоді маємо 380 вольт у споживача.
Потрібно розуміти як то насправді виконано.
 
Любі друзі ;) всім дякую барзо :клас:. Сегодня было принято решение ставить 4х16
или ПВС или ВВГ .
После тестовой проверки - кинуть параллельно 4х4 и включении на полную мощность...
Кабеля практически не грелись (суммарно 10 квадратов) так шо 16 будет в самый раз.
 
Любі друзі ;) всім дякую барзо :клас:. Сегодня было принято решение ставить 4х16
или ПВС или ВВГ .
После тестовой проверки - кинуть параллельно 4х4 и включении на полную мощность...
Кабеля практически не грелись (суммарно 10 квадратов) так шо 16 будет в самый раз.
Аминь бля :D
Решение принимал консилиум из тебя, электрика с поломанными пальцами и урны с прахом второго, которого ты сжег в печке?
 
Мені здається ти зараз плутаєш трьохфазного споживача з трьома однофазними. В першому випадку якраз нуль і не бере участі і не використовується (асинхронна машина наприклад) а в другому ще й як бере - нуль робочий, і там буде сумарний струм - через таку помилку частенько перевантажений нуль відгорає і тоді маємо 380 вольт у споживача.
Потрібно розуміти як то насправді виконано.

Не, точно не путаю. 3 однофазные нагрузки одинаковые "звездой" = 1 трехфазная.:yahoo:
 
Им татарам все равно. Камеру для покраски авто не потянут на не тенах, мудрят для порошковой покраски. Ох и поебутьс в процессе работы, когда надо,а оно не работает.

Нашел подлежащее, нашел сказуемое,... не нашел предложение.

Хто шо не потянет?
Камера для покраски авто порошком???
Камера для автопокраски не подогревается 47кВт тэнами, если только там не красят шаланды окунанием в ванну с краской.

Мая думать камера порошковой покраски. Чи не похуй ему как 47кВт организовать, звездой, или треугольником?
 
:рл: это жк Дюдя... да хоть попугаев, откуда ему знать чем в от вт отличается...

Та ты, похоже, треугольник тоже от звезды хуй отличаешь :D
Осталось найти ТЭНы на 380В

Но Дюдя хоть признает, что дупля не бьет.
 