Вот тебе разность сути, осилишь?
По простому объясню экономия на проводах 71% в трехфазном подключении,
Ну и что? Ты что не прочитал пост который тебя возмудил? Ты читать умеешь? 380 тоже не равно 220 * 3. И что с того?
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #322
Тэны скорее всего подключены "Звездой". 42кВт при напряжении 3х380Вт имеем ток на фазу ~67 Ампер. Если кабель медный и проложен на открытом воздухе, то по длительно допустимому току на фазу проходит 16кв.мм (75Ампер). При этом падение напряжения у печи будет ~2%(что приемлемо, хотя не известно сколько падение напряжения до питающего автомата 100А).
Но исходя из условия - питающий автоматический выключатель 100А, необходимо брать и кабель на 100А, а это 35кв.мм по меди.
Для алюминия могу тоже прикинуть...:пиво:
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #323
Да ты гений по любому вопросу, трехфазное питание для лохов, даёшь три однофазные линии

В кацапстане можете делать как хотите, а я отвечаю ТСу, у которого с электричеством весьма дальние отношения, и вот таким кулибиным я всегда советую ложить на каждую фазу свой ноль. Иначе я вообще перестану понимать что они там накрутили, а по фотографии я не лечу.
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #324
В кацапстане можете делать как хотите, а я отвечаю ТСу, у которого с электричеством весьма дальние отношения, и вот таким кулибиным я всегда советую ложить на каждую фазу свой ноль. Иначе я вообще перестану понимать что они там накрутили, а по фотографии я не лечу.

Как перевести рукожоп?
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #325
Рукажип? Або руки з дупы?
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #326
Тэны скорее всего подключены "Звездой". 42кВт при напряжении 3х380Вт имеем ток на фазу ~67 Ампер. Если кабель медный и проложен на открытом воздухе, то по длительно допустимому току на фазу проходит 16кв.мм (75Ампер). При этом падение напряжения у печи будет ~2%(что приемлемо, хотя не известно сколько падение напряжения до питающего автомата 100А).
Но исходя из условия - питающий автоматический выключатель 100А, необходимо брать и кабель на 100А, а это 35кв.мм по меди.
Для алюминия могу тоже прикинуть...:пиво:

Да, унего звезда на 220 тены, и сечение на 2 странице еще определили, но "греется":D
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #327
Ну и что? Ты что не прочитал пост который тебя возмудил? Ты читать умеешь? 380 тоже не равно 220 * 3. И что с того?

Велла часто несет в пургу, и про частоту тока его обстебал Ржевский, но отрицать поверхностные токи не нужно:ганьба:
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #328
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #329
Отожбо што дальше матюкання твойо развитие не вышло
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #330
необходимо брать и кабель на 100А
откудава 100 ампер??
еще раз сначала
тэны 42к/3 = 14к на фазу
ток 14000/220 = 63 ампера
для такого тока на расстояние 60 м подходит либо 25мм**2 люминь либо 16мм**2 медь
для люминя токовая нагрузка 80 ампер на жилу
для меди 121 ампер
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #331
откудава 100 ампер??
еще раз сначала
тэны 42к/3 = 14к на фазу
ток 14000/220 = 63 ампера
для такого тока на расстояние 60 м подходит либо 25мм**2 люминь либо 16мм**2 медь
для люминя токовая нагрузка 80 ампер на жилу
для меди 121 ампер

Печка даже если 1А, питающий автомат 100А, по нормам кабель должен держать тоже 100А или больше. :)
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #332
Але якщо так рахувати то на жилу нейтралі припадає 42 КВт бо вона спільна і, власне вона може грітись.
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #333
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
- 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
- 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;
- 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
- 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
- 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #334
Автомат повинен захищати кабель. Підтверджую
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #335
Але якщо так рахувати то на жилу нейтралі припадає 42 КВт бо вона спільна і, власне вона може грітись.

Что вы все пристали к той нулевой жиле, при включенных всех тенах, если они равномерно распределены на 3 фазы - ток в нулевом проводе равен нулю, ну или почти нулю, ибо тэны все же не могут быть 100% одинаковые. Печка может иметь регулировку температуры путем отключения части тэн, в самом плохом случе если останутся только 14 тэн на одной фазе, то это те же 63-67Ампер(кто как считает). Больше там быть не может.

Та и регулирование так не делают. Отключают или по одной поочередно с каждой фазы или по 3 сразу с 3-х фаз, поэтому там ток опять же будет ноль или не значителен.
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #336
Печка даже если 1А, питающий автомат 100А, по нормам кабель должен держать тоже 100А или больше.
это понятно, но если проблема в неоптимальности и цене -что мешает поставить автомат 80А?
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #337
это понятно, но если проблема в неоптимальности и цене -что мешает поставить автомат 80А?

Та ничего не мешает. Тогда попадос на автомат и кабель проходит 25мм.кв

Хотя иногда таки мешает, если к нему нет доступа))
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #338
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #339
сложная загадка
 
  • 🟢 02:17 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #340
может дешевле будет печь подвинуть к источнику питания? :клас:
 