Выхлоп генератора, вопрос

  • Автор теми Автор теми oven13
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 20.05.2012
Повідом.: 3493
Есть задача установить бензиновый генератор в подвальном помещении частного дома. Перепад от пола до земли 2 метра. Выхлоп соответственно нужно выводить на улицу наверх, это не проблема.
Насколько я понимаю, через непродолжительное время работы он просто захлебнётся конденсатом. Есть ли какие-то лайфхаки решения этой проблемы? Или я что-то не правильно понимаю?
 
сделай так же как и в вентиляции, вытяжках и т.д. - конденсатосборник
 
Насколько я понимаю, через непродолжительное время работы он просто захлебнётся конденсатом
Конденсат чого?

Выхлоп соответственно нужно выводить на улицу наверх, это не проблема.
Ти ж тільки трубу не по діаметру вихлопа бери, а 3-4 діаметра.
 
ну как чего, воды))
выхлоп у двигателя горячий же, воздух вокруг относительно холодный. Внутри обязательно будет конденсат, как и в автомобильных глушителях.
Но там то он спокойно себе уходит на асфальт при движении, а тут не понятно как будет
Ти ж тільки трубу не по діаметру вихлопа бери, а 3-4 діаметра.
на глушителе выход миллиметров 15 где-то. Это что ж мне на улицу 2 дюйма выводить :confused::confused::confused::confused:
сделай так же как и в вентиляции, вытяжках и т.д. - конденсатосборник
пошёл гуглить что это ))
 
на глушителе выход миллиметров 15 где-то. Это что ж мне на улицу 2 дюйма выводить :confused::confused::confused::confused:
Ну 3-4 напевно забагато, але я на 38мм трубу купував 65мм гофру

Типу такого. Є звісно і дешевше варіанти + бажано ще високотемпературним герметиком з'єднання запакувати -
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Останнє редагування:
Ну 3-4 напевно забагато, але я на 38мм трубу купував 65мм гофру

Типу такого. Є звісно і дешевше варіанти + бажано ще високотемпературним герметиком з'єднання запакувати -
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
та как гофрой отвести это я понимаю, даже есть аргонщик, он это всё может оформить по месту. Я не понимаю что с конденсатом делать.
Читаю всякие форумы, есть такое мнение, что так как температура выхлопа высокая, конденсат будет "выдувать" даже если выход выше самого глушителя.
Но я прям очень сомневаюсь
 
images.webp

Ситуация приблизительно такая (картинка с интернета).
И как оно, реально будет работать? :незнаю:
 
А зробити щось схоже на димохід газового котла, тільки меншого діаметру, не варіант? Маю на увазі, з Т-подібним з'єднанням та конденсатозбірником, тільки остання секція, що під'єднується до генератора, гофрою.
 
1760694876042.webp

как-то так
 
Читаю всякие форумы, есть такое мнение, что так как температура выхлопа высокая, конденсат будет "выдувать"
Думаю там не буде конденсата, температура вихлопа висока. І більша частина труби в приміщенні.
 
Думаю там не буде конденсата, температура вихлопа висока. І більша частина труби в приміщенні.
ну вот у меня тоже есть такое подозрение, короче надо пробовать....
А что может произойти если в трубе насобирается много воды? Просто захлохнет и перестанет заводится? Беды не случится никакой?
 
А в чем проблема утеплить выхлоп минеральной ватой?
 
А нєт варіанта просто установіть гєнєратор на уліце?
 
есть и такой вариант, но не хотелось заморачиваться. А готовых решений чтоб купить и поставить я не видел
можете закидать меня тапками, но а почему нельзя начиная с внутренней стены вывести трубу наружу под уклоном?
ну чтобы конденсат, если таковой будет, тупо стекал наружу ...
 
можете закидать меня тапками, но а почему нельзя начиная с внутренней стены вывести трубу наружу под уклоном?
ну чтобы конденсат, если таковой будет, тупо стекал наружу ...
Я так и предлагал https://www.kharkovforum.com/threads/vykhlop-heneratora-vopros.5493649/post-72200879
 
можете закидать меня тапками, но а почему нельзя начиная с внутренней стены вывести трубу наружу под уклоном?
ну чтобы конденсат, если таковой будет, тупо стекал наружу ...
за стеной земля. Чтобы вывести трубу наружу с уклоном, нужно будет генератор прикрутить к потолку подвала и то может не хватит. Уровень земли (отмостка) не намного ниже чем потолок подвала.
А нєт варіанта просто установіть гєнєратор на уліце?
никто б голову не ломал если б можно было
 
Назад