32А не стоит, никакой селективности при КЗ не будет, магнитный расцепитель сработает одновременно. 40А автомат поставят однозначно возле счетчика. Так что если хотите, можете заморочиться выключателем нагрузки. А лучше всего поставит контактор с ручным управлением и управляющим модулем для контактора сделать реле контроля напряжения, убиваете сразу 2-ух зайцев.
 
Или еще есть мысль:поставить выключатель нагрузки 40А (автомат,только без тепловой и КЗ защиты)в квартире,а в тамбуре автомат 40 А или наоборот,в квартире 40А,а в тамбуре выключатели нагрузки 40А.
В тамбуре выключатель нагрузки, в квартире автомат... не так далеко бегать включать. А при КЗ с большой вероятностью будет выбивать автомат в линии и общий
 
Спасибо за ответы..)))
А лучше всего поставит контактор с ручным управлением и управляющим модулем для контактора сделать реле контроля напряжения, убиваете сразу 2-ух зайцев.

Реле контроля напряжения в любом случае будет стоять,а вот за контактор можно подумать,вот только на сколько я понимаю он дороже чем выключатель нагрузки или дублирование автомата 40А,плюс там неудобно что маленький рычажок,да и три положения,в которых возможно будут путаться.Хотя мысль интересная...))
В тамбуре выключатель нагрузки, в квартире автомат... не так далеко бегать включать. А при КЗ с большой вероятностью будет выбивать автомат в линии и общий

Тоже склоняюсь к выключателю нагрузки в тамбуре, а в квартире автомат 40А,так как по сути автомат в тамбуре нужен, для обесточивания счетчика и последующего его ремонта или замены...)))

Вопрос интересный,просто на форуме как я понимаю много электриков монтажников,как они поступают в данной ситуации..)))
 
Вопрос интересный,просто на форуме как я понимаю много электриков монтажников,как они поступают в данной ситуации..)))

При замене пакетника я ставлю выключатель нагрузки или как вариант не из дорогих автоматов типа IEK-двухполюсник номиналом на 63А
 
При замене пакетника я ставлю выключатель нагрузки или как вариант не из дорогих автоматов типа IEK-двухполюсник номиналом на 63А
Аналогично поступаю . Дома на вводе стоит двухполюсный IEK 50а ,полюса в параллель ,дом с эл.плитами ....

Тоже склоняюсь к выключателю нагрузки в тамбуре, а в квартире автомат 40А,
В этом случае ,я бы поставил на ввод перед счетчиком автомат , дабы защитить и провода от счетчика до квартирного щитка , а в квартире вообще бы не ставил общий автомат (или ВН) ,при необходимости в тамбуре отключите вводной....
 
В этом случае ,я бы поставил на ввод перед счетчиком автомат , дабы защитить и провода от счетчика до квартирного щитка , а в квартире вообще бы не ставил общий автомат (или ВН) ,при необходимости в тамбуре отключите вводной....

А если поставить автомат в квартире,он что не защитит провод от кв.щитка до счетчика ?! Я думаю защитит !!! Даже еще лучше,чем если он будет стоять до счетчика..)))

Не ставить в квартире !!! А если к примеру произошло КЗ,выбило групповой и вводной.Человек берет фонарик,идет в тамбур,пытается открыть железную дверцу (не везде она хорошо открываться)затем руками лезет в щит включает главный автомат,затем возвращается к квартирному щитку включает групповой автомат...Сколько времени и нервов...)))
Или пример поставить перед счетчиком то же самый ВН,а в квартире вводной автомат.Если произошло КЗ,человек взял фонарик,подошёл к квартирному щитку,открыл,залез туда рукой (где все защищено от поражения током,в отличии от гл.щитка),двумя движениями включил автоматы...)))
На сколько я понимаю автомат перед счетчиком нужен только для безопасной замены счетчика.
Если я где то не прав,то поправьте меня..)))
 
Ты случайно не в аврийке работаешь?

Ну при желании и так можно сказать. Директор, работник, главбух и главный инжинер в одном лице:) Одно из моих направлений в частной практике восстановление эл сетей после аварийных ситуаций.
 
а отремонтировать что нельзя его?=)

Если поплавились контакты или подгорел(превратился в труху) корпус то нет. Да и смысл ******* время на поиск запчастей и колупаться в этом мотлохе лепя пулю из г... если за 10-15 минут делается замена сего девайса.
Ремонтом подобных вещей занимаюсь всё реже и реже. Только по безнадёге, когда надо решить вопрос а магазина рядом нет или время вечернее и нигде не купить того чего надо. Считаю что это пережитки прошлого.
 
Если поплавились контакты или подгорел(превратился в труху) корпус то нет. Да и смысл ******* время на поиск запчастей и колупаться в этом мотлохе лепя пулю из г... если за 10-15 минут делается замена сего девайса.
Ремонтом подобных вещей занимаюсь всё реже и реже. Только по безнадёге, когда надо решить вопрос а магазина рядом нет или время вечернее и нигде не купить того чего надо. Считаю что это пережитки прошлого.
Если он выполняет функцию выключателя то да.. А вот если переключателя как у меня на работе системы отопления тут пришлось перебирать и ремонтировать
 
Если он выполняет функцию выключателя то да.. А вот если переключателя как у меня на работе системы отопления тут пришлось перебирать и ремонтировать

Ну на работе то отдельная тема. Это в частной практике всё просто и сам принимаешь решение. А на работе почти каждую смену леплю пули из г... Так видит и желает руководство. И не всегда их можно переубедить.
 
А если поставить автомат в квартире,он что не защитит провод от кв.щитка до счетчика ?! Я думаю защитит !!! Даже еще лучше,чем если он будет стоять до счетчика..)))
Как же он защитит провод ? Возьмите и коротните приходящий провод на автомат ,автомат никак не среагирует .... В случае КЗ на участке ввод(ВН)- квартирный щиток , защиты нет ,поскольку вводной стоит ВН ......

Или пример поставить перед счетчиком то же самый ВН,а в квартире вводной автомат.Если произошло КЗ,человек взял фонарик,подошёл к квартирному щитку,открыл,залез туда рукой (где все защищено от поражения током,в отличии от гл.щитка),двумя движениями включил автоматы...)))
никто не запрещает закрыть тамбурный щиток ,у меня все автоматы включаются через штатное окошко в оном ,доступа к открытым токонесущим элементам нет.
 
Останнє редагування:
Уважаемые спецы, подскажите еще по такому моменту - ставится ли автомат дополнительно на ноль, либо только на фазу?
 
Только на фазу. Ноль разрывать можно только в том случае, если автомат его разрывающий жестко связан с автоматом разрывающим фазу. (Ключики автоматов должны быть соединены.)
 
Уважаемые спецы, подскажите еще по такому моменту - ставится ли автомат дополнительно на ноль, либо только на фазу?

Если это вводной, то поставь двухполюсный, будет и ноль и фазу рвать.
 
Уважаемые спецы, подскажите еще по такому моменту - ставится ли автомат дополнительно на ноль, либо только на фазу?
Если и ставить, то не дополнительный автомат на ноль, а двухполюсный одновременно размыкающий и фазу и ноль. Такой вариант надежней, так как физически размыкаются оба провода.


А я ещё расширю вопрос :D
Можно ли, и нужно ли ставить автомат на зануление.
Я подразумеваю трехполюсной автомат или выключатель напряжения в однофазную сеть.
Дано:
Квартира в панельном доме с газовыми плитами. Отдельного заземления нет. В квартиру идут двухжильные провода.
Протянул новую проводку с щитком в квартире. Трёхжилка. От квартирного щитка в подъездный тоже идет трехжильный кабель.
Предполагаю заземление прикрутить к подъездному щитку и возник вопрос с подключением второго конца кабеля в квартире.
Где-то тут подобное обсуждалось, но не помню к какому выводу пришли, а сейчас не нашел.
Варианты
1.В квартирном щитке двухполюсной автомат/ВН куда подключены фаза и ноль. Заземление(зануление) напрямую подключено к шинке заземления.
2.В квартирном щитке трехполюсной автомат/ВН куда подключены фаза и ноль и заземление(зануление) А уже от автомата провод идет к шинке заземления.

При втором варианте автомат физически отключает сеть от подъездного щитка. В первом же зануление не отключается.

Какие мысли?
 
Заземление не разрывается никогда.
 
Можно ли, и нужно ли ставить автомат на зануление.
Тут без вариантов:
1.В квартирном щитке двухполюсной автомат/ВН куда подключены фаза и ноль. Заземление(зануление) напрямую подключено к шинке заземления.
Ваше зануление будет нести функцию заземления а стало быть и назовём его «заземлением» Ну а ПУЭ строго настрого запрещает разрывать заземление автоматом или ВН.
 