по порядку , автомат защищает линию.Логично понимать что номинал автомата выбирается исходя из номинального тока нагрузки. Допустим если у вас насос 6А то не надо брать 16А типа С или 20 А типа В. А надо взять 6А но типа Д или Ф исходя из пускового тока двигателя. Иначе при неполном коротком возможно несрабатывание автомата и возникновение пожара.
да можно поставить меньше номинал, и он может защитить от неисправности нагрузки.
тип автомата в первую очередь выбирается из - петли фаза ноль- ибо это нам говорит о ожидаемом ТКЗ.
например , есть квартира в старой панельке или ЧС с убитыми ВЛ, петля фаза ноль - 2 Ом - ожидаемый ТКЗ - 110 .
на розетку у нас стоит автомат 16А . если ставить тип С , то при КЗ есть большой шанс что он не отработает (ибо гарантированый ток отключения у него будет 10*16 = 160А ), и результат - пожар.
если ставить тип В , то 99,9% что он отработает, ибо у него гарантированный ток отключения 5*16 = 80.
так понятно при чем тут петля фаза ноль?
а по нагрузке(по стартовым токам) автомат выбирается только во вторую очередь.
Или насос в скважине рабочий ток порядка 4-6А пусковой доходит до 20-22А Поскольку стартует под большой нагрузкой И тут автомат В будет выбивать, Сюда лучше поставить автомат Д или Ф типа
ну уж точно не Д или Ф. достаточно С , если вписываемся в ТКЗ