Тут могла бути Ваша реклама!

водопроводный кран бьет током

🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
Статус: Offline
Реєстрація: 09.05.2010
Повідом.: 151
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1
водопроводный кран бьет током

Доброе время суток всем. Ваши ответы крайне важны мне, поэтому попрошу без флуда и подколок типа чем меряла и пр.
Итак суть: иногда (не регулярно, по вечерам) водопроводный кран в ванной начинает слегка бить током. Когда касаюсь рукой крана - не чувствую, а случайно прикоснулась щекой - и почувствовала покалывания током. Причем это явно не статика, не разовый удар током, а вот прикасаюсь и чувствую разряды тока с каждым прикосновением. Померяли - а там 32V. когда не бьет (по утрам) - 1-2V показывает. Реально опасаюсь. Дети могут схватиться за кран, а там же не только 32V может оказаться. Что это может быть? И самое главное что делать? Я так понимаю, что если бы у нас с проводкой что-то было (а в реале ремонту в ванной месяц и там проводка проведена по потолку, а трубы воды по полу и бойлер в розетку не включен), то током бы пробивало постоянно, а тут получается, что происходит это не регулярно.
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #2
Скорее всего какая то гадюка заземлилась на водопровод. Может сматывает счётчик, может у него утечка. Т.к водопровод местами железо местами пластик по сути заземления как такового нет. Ток частично или полностью проходит через Вас вот и пощипывает.
У Вас водопровод металл или пластик? Если металл то попробовать заземлить.
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #3
металопластик

у меня тоже такая мысль была.... но что же делать... как мне найти его... объяву в подъезде вешать что ли?

что значит "может у него утечка"
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #4
у меня тоже такая мысль была.... но что же делать... как мне найти его... объяву в подъезде вешать что ли?

Найти такого гадёныша практически невозможно:D Как вариант их может быть и несколько:D:D



что значит "может у него утечка"

Есть например у него болер (водонагреватель) или стиралка, что ещё очевиднее т.к бьёт током переодически т.е может вечером стирает. Эти потребители не заземлены или "заземлены" на водопроводную трубу. В стиралке или болере или пробой изоляции. может сырость вобщем небольшая утечка тока. Так как всё это добро не заземлено и нет надлежащей защиты этой утечки недостаточно чтобы отработал автомат в его щитке(которому может уже 30лет). Вот и путешествует ток по водопроводу. Тут на форуме много людей, которые пишут зачем заземление, узо и прочее а потом вот такие темы возникают.
 
Останнє редагування:
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #5
ну что делать??????(((((((((((
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #6
Делать Вариант раз заземлить кран с канализацией. (металлические части) Судя по описанному ток очень маленький и даже если стоит УЗО оно не отработает. Сами вечером не включаете бойлер стиралку в это время? Газовой колонки с электроподжигом нет?

ну что делать??????(((((((((((

Я думаю вариант мыться на резиновом коврике в резиновых ботах не вариант?

Попробуйте отключить у себя все автоматы когда есть напряжение пропадет или нет?
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #8
В советских домах была система уравнивания потенциалов. Она выполнялась свариванием всех труб (кроме газа) между собой. В обязательном порядке это была холодная и горячая вода и канализация. В панельных домах также приваривались и к арматуре плит. С заменой стояков на пластик исчезла металлическая связь и ток перестал при пробое идти по пути наименьшего сопротивления, те по металлическим трубам. И при "прошивании" (снижении сопротивления изоляции) в бойлерах, стиральных машинах, посудомоечных машинах т т.п. или при отмотке счетчика ток может протекать и через вас, вызывая неприятные ощущения ( а может и просто убить).
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #9
И при "прошивании" (снижении сопротивления изоляции) в бойлерах, стиральных машинах, посудомоечных машинах т т.п. или при отмотке счетчика ток может протекать и через вас, вызывая неприятные ощущения ( а может и просто убить).

Так чё делать то? Заземлить смесители, если стояки из пластика? При таком напряжении на них как у ТС, смесителю скорее всего придет конец через месяц-другой.
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #10
Так чё делать то? Заземлить смесители, если стояки из пластика? При таком напряжении на них как у ТС, смесителю скорее всего придет конец через месяц-другой.

Ток не постоянный, а переменный коррозия значительно меньше.
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #11
Может происходит при работающей стиралке, либо посудомойке, резке..те приборы работа которых связана с водой.

Эти приборы заземлены?

Дом какой?

Часто причина банальная.
Смотреть и мерять нужно.
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #12
Как будто у ТС нет ни бойлера, ни стиралки.

Пишет же, что болер отключен соответственно думаю, что и стиралку догадались выключить когда меряли напругу на кране.

Часто причина банальная.
Смотреть и мерять нужно.

:клас: Согласен только на месте можно решить вопрос. А так танцы с бубном:D
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #13
А лучше найти того, кто может отматывать на трубу счетчик и дать тому в бубен:іржач:
А если серьезно, то один раз знакомого чуть не убило из-за отматывальщиков. Когда он разрезал резаком в подвале стояк отопления и схватился за него рукой, то получил удар током и упал. Померяли напряжение между висящим стояком и щупом, вбитым в землю-220 В. Почти вычислили урода.
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #14
А если заземление на щиток электрический (там где счетчик) сделать?
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #15
Почти вычислили урода.

Это нетривиальная задача. Сосед с другого стояка жалуется на аналогичную хрень, главный инженер из ЖЕКа отморозился, как вычислить и сдать отматывальщика придумать не можем.
А если заземление на щиток электрический (там где счетчик) сделать?

Если изначально проводника защитной земли не предусмотрено, то систему уравнивания потенциалов самому лепить низзя
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #16
Барсучело Сразу раскрыл тему.

ТС Проверте на кайо трубе бьет 9 гар хол или канализ. придумайте проблему со стояком воды! Это будет причиной походить по всем соседям в подъезде. Далее смотрите у кого трубы пластик ина той трубе что бьет - тех вычеркиваем а у кото еще метал - рвемся к ним еще раз и тчательно все уже обсматриваем. В поисках двигатся от своей квартиры ввер и вниз до первго куска пластика.
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #17
Барсучело Сразу раскрыл тему.

ТС Проверте на кайо трубе бьет 9 гар хол или канализ. придумайте проблему со стояком воды! Это будет причиной походить по всем соседям в подъезде. Далее смотрите у кого трубы пластик ина той трубе что бьет - тех вычеркиваем а у кото еще метал - рвемся к ним еще раз и тчательно все уже обсматриваем. В поисках двигатся от своей квартиры ввер и вниз до первго куска пластика.

вариант.... попробуем сегодня....только вот вчера вечером и утром уже не бьет, все чисто...

Я думаю вариант мыться на резиновом коврике в резиновых ботах не вариант?


смешно, но хожу мыться в ванну с приборами:іржач::іржач:
 
Останнє редагування:
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #18
Кто-то мотает свет :)
 
  • 🔴 11:06 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #20
Харьковоблэнерго очень оперативно реагирует на стук по поводу кражи электроэнергии, вмешательства в работу приборов учета. Глядишь и уйдут чудеса с водопроводным краном
 
Назад
Зверху Знизу