OWEL - по сути конвектор, в котором терморегулятор не интегрирован, т.е. вынесен, значит, на него не влияет температура панели. ТР здесь выполняет две функции: меряет температуру и подает/отключает питание панелей, которых к нему может быть подключено до 22 шт (тех, что 90Вт и 50см длиной). Мощность ТР не регулирует. По сравнению с конвектором моноблочным (Atlantic например) нагревательный контур здесь старается повторить контур помещения, что также повышает экономическую и тепловую эффективность (при правильной установке разумеется - 5-10 см над полом горизонтально по стенам и под окнами).
Одна панель М 50/90 рассчитана на 3-3.5 м.куб. если это единственное отопление в доме. При жилом утеплении, и потолках 2.5-3м, потребление электроэнергии за сутки считается по формуле:
S х H / 3.5 x 0.09 x 8
S – площадь помещения, H – высота потолка, таким образом, S х H / 3.5 – это количество панелей. 0.09 – мощность одной, 8ч – расчетное суммарное время НАГРЕВА за сутки, то есть сумма промежутков, когда питание на панели подано. Эти 8ч выведены заводом-изготовителем, при соблюдении условия 1 панель на 3-3.5 м.куб. обьема.
Для помещения 20 м2 с потолками 2.7м (стоимость комплекта из 15 панелей, 1 терморега и 3 разъемов будет около 550 дол. Без скидок):
20 х 2.7 / 3.5 х 0.09 х 8 = 11.1 кВт. В сутки. За месяц: 11.1 х 30 = 333 кВт. Таким образом, стоимость отопления комнаты 20 м2 по максимальному тарифу для населения от 17.03.2011 (0.3648 грн) составит 121.5 грн. Это приблизительный расчет для нашей зимы (снаружи до -10). Естественно, в осеннее-весеннюю часть отопительного сезона может быть и меньше. При наступлении морозов -15 и ниже расходы могут возрасти, но для этого морозы должны стоять долго, чтобы здания успели остыть.
Очень много слов, узреть что-то вразумительно не легко. Но все же попытаюсь, если Вы ответите на несколько вопросов.
Не буду заострять внимание на вынесенном терморегуляторе, потому что по большому счету без разницы внесен он или вынесен. Пользователь устанавливает комфортную для себя температуру, регулятор всего лишь ее поддерживает на постоянном уровне. А сколько меряет регулятор - 20 или 22 градуса, или 23 (если уж очень сильно прибор влияет на встроенный регулятор) - неважно. Она остается комфортной для пользователя, она не влияет на потребление ресурсов. Поэтому в "экономность" вынесеный регулятор внести сложно.
Что касается уникальной конструкции и расположения отопительных приборов... Вот смотрите, есть комната 20 кв.м. (5х4 м). 20х2,7/3,5=~16 шт. 16 штук по 0,5 метра говорит нам о том, что общая длина нашей системы составит 8 метров. Значит, нам прийдеться 2 из 4 стен обклееть панелями. Лично у меня нету столько места, большой диван, угловой, стенка, двери... ну отсилы 4 метра свободных есть. Тоесть либо раскидывать панельки в несколько рядов, либо они попросту не будут справляться с нагрузкой. В то время как 1,5 кВт конвектор 100% справиться и помещение будет иметь достойный вид.
Но это все сугубо индивидуальные суждение, перейдем кнокретно к баранам.
Лично я очень рад, что завод-изготовитель за нас все посчитал, но хотелось бы знать сухие цыфры - сколько панелько потребляет электричества и сколько дает тепла/ в час. Эти цыфры более обьективны, нежели S х H / 3.5... формула конечно удобная, но она не подберет нам необходимое количество панелек потому что не учитывает важные факторы, такие как ограждающие конструкции, климатическая зона обьекта, та же инфильтрация. Могу предположить, что в городских инстанциях такой расчет врядли "прокатил" - не так ли?
Все же хотелось бы обратить внимание на тепловую мощность. 20 м. кв. помещение. Ну сколько у него теплопотерь? Ну пускай 1,5 кВт. Сколько даст нам 16 панелек? 1,44 кВт. Ну зачем Вы брешете, что панельки будут работать по 8 часов? Да они у Вас будут матылять шо бешеные сутки на пролет, так что в морозы смело умножаем наши расходы на 3. Это будет хорошо, если эти панельки справяться с нагрузкой, на этот свет есть сомнения. Вы честно говорили о том, что при -15 расходы могут возрасти. Но Вы забыли упомянуть о том, что расчетная температура для Харькова -23 градуса. Расходы не только возрастут существенно, 80% вероятности что установленные нами панельки справятся с нагрузкой. Морозы недолго будут, да Вы правы - недельку другую... Но ИМЕННО В ЭТОТ ПЕРИОД ОНИ ДОЛЖНЫ НАС ГРЕТЬ!
Ну и в завершение - цена. Тут, думаю, даже комментировать нечего. Цена конвектора, соответствующей мощности, в 8 раз ниже. Что окупится нам за 18 месяцев работы, или за ~3,5 отоп сезона. И это только комната 20 квадратов!! Экономично? - По-моему нет.
Чисто технической вопрос к Вам? Окно потеет? Окно 1,5 метра. Под ним 3 панельки х 90 Вт = 270 Вт - они нагреют окно выше температуры выпадения конденсата? Водяной теплый пол не нагревает...
Ну последний вопрос чисто глобальный -
Nafiga парить себе мозг и решать туеву кучу вопросов, если можно поставить конвектор и спать в тепле и спокойствии.
З.Ы. Кроме как регулятор - никакой экономии я не увидел. Но регулятор это просто автоматика - это не то, если учитывать автоматику в расчетах можно легко добиться КПД 115%.. это ерунда короче.
З.Ы. Сомнительный расчет/подбор панелек, сомнительный функционал (касательно окна), оочень большие затраты и очень большой срок окупаемости.