трещина в монолите что делать

  • Автор теми Автор теми asedo
  • Дата створення Дата створення

asedo

Привіт!
Статус: Офлайн
Реєстрація: 27.03.2013
Повідом.: 8
трещина в монолите что делать

Прошу доброго совета.Въезд в полуподвальный гараж перекрыт
ЖБ монолитной горизонтальной плитой примерно2.50 м. шириной и 2.85 м длиной с опорой только на боковые стены(2.85 м.).Опоры - связанные с фундаментом дома ЖБ блоки,30-ка.Напуск на
стены примерно 20см.Въезд под уклон примерно 12 гр. По верху монолита устроена площадка-балкон)- открытая всем погодам. Планировал пристроить там санузел из ракушняка(возможно газобетона)
ПРОБЛЕМА: появилась трещина от ворот примерно 1 метр и провис плиты примерно 2-4 см. Протекает.
Возможное решение:
1) - разбить и залить по новому;
2) - завести металл (рельс,двутавр,балку???) примерно с шагом через метр, т.е. 3 единицы.
Если возможэен Вар.2 - как правильно выбрать металл(размеры,профиль)
шаг с учетом планируемой постройки поверх и последующей эксплуатации санузел/ванная/прачечная?
Заранее благодарен любому практическому совету...
 
на вскидку - можно металл, а можно и жб балки залить.
по цене - надо считать, но на вскидку, опять же, дешевле сохранить.
это надо на месте смотреть, на форуме спрашивать - бесполезно. вам сейчас расскажет местный народ:D
на практике ни один проектировщик не скажет без выезда на объект:незнаю:
чтобы снова не получился такой же самострой у вас, посоветую искать ответ не на форуме, а у проектировщиков;)
 

я так понял, что ТС хочет сэкономить:незнаю: не хочет привлекать нужных людей.



вот тока он не учёл, что человек, который обладает достаточными знаниями считать ему за бесплатно на ХФ не будет - это его хлеб. а получит субъективное мнение таких же строителей которые заливали его плиту:(
 
Останнє редагування:
asedo, может строители забыли плиту заармировать?))))
Положить нормально армаутуру и залить. На вскидку толщины 100-120 должно хватить с арматурой 10А400С с шагом 200х200.
Нехрен тут усилять. Тут аматуру порвало. Металла на усиление уйдет больше.
Видать арматура потекла и сейчас достигла стадии самоупрочнения, дальше только разрыв.
 
Останнє редагування:
фото с дачи

сделал фотки еще раз внимательно осмотрел: примерно в 0.5 -0.7 м от ворот несколько продольных мелких трещин - видно по обнажившейся арматуре вдоль ворот(фото 4)та что посередине кусок арматуры - трещин нет.вибрация плиты чувствуется примерно в метровой части прилегающей к воротам(фото1.2.4.5)
 

Вкладення

  • 0603.webp
    0603.webp
    73.3 КБ · Перегляди: 174
  • 0604.webp
    0604.webp
    62 КБ · Перегляди: 157
  • 0605.webp
    0605.webp
    86.9 КБ · Перегляди: 182
  • 0606.webp
    0606.webp
    71.4 КБ · Перегляди: 156
  • 0607.webp
    0607.webp
    77.2 КБ · Перегляди: 150
  • 0608.webp
    0608.webp
    88.9 КБ · Перегляди: 145
  • 0609.webp
    0609.webp
    68.3 КБ · Перегляди: 155
  • 0610.webp
    0610.webp
    83.5 КБ · Перегляди: 129
  • 0611.webp
    0611.webp
    76.4 КБ · Перегляди: 133
Прогиб плиты явно по средине, трещины идут поперек изгибу. Как я понял, плита оперта по длинным сторонам?
На первом фото явные трещины от прогиба. Какова толщина плиты и сколько она стояла открытая всем ветрам? На том же первом фото арматура явно корродировла не один месяц.
 
ТС, делайте по первому варианту (замена плиты). Балки конечно можно подвести (по второму варианту), но это не полностью решит вашу проблему: началась коррозия арматуры в бетоне и бетон уже не защищает ее от коррозии, а это значит, что будут раскрываться трещины вдоль стержневой арматуры и будут отпадать куски бетона от плиты и рушится на ваш автомобиль.



По фотографиям видно что прогиб плиты это не повреждение, а дефект (прогнулись доски опалубки при бетонировании).
 