Как я понял автомат на каждую линию нужен, что бы при перегрузке не выгорела проводка. 2,5 кв.мм это макс 27 А (по табличным данным), а входной автомат на 63А, если на этом одной линии появится нагрузка на 50 А, автомат не сработает, а проводка оплавиться. Поэтому автомат следит что бы на каждой линии не было большого тока. Но считая, что автоматы у нас обычно кривой С которые вырубаются при нагрузках х5-х10 от номинал (это 80-160А и проводка будет писец). Что то эти две вещи не сходятся! Что я упускаю?
Они
начинают вырубаться при броске тока до 5-10 умноженное на номинал, вырубаются в течении 0,02 секунды, пока отработает механика. Ток за это время прыгает до сотен или тысяч ампер в зависимости от длины участка от счетчика до КЗ. Поэтому в автомате стоит система гашения дуги, которая может справится с током в 4500 или 6000 ампер - тоже важная характеристика автомата.
Почему эти тысячи ампер не вредят проводке? Потому что энергия это мощность умноженная на время. Возьмите электрочайник без воды, приложите руку к нагревательному элементу и включите на 10 секунд. Обожжетесь. Включите и сразу выключите - диск будет чуть теплый.
Про суммарную нагрузку думал, но пока мысль только такая, входной допустим 63А, за ним одна "обязательно работающая" линия уходит на приборы которые должны работать в любом случае, а второе ответвление с автоматом на 40 А, которая грузится хаотической нагрузкой и если нет КЗ, то этот автомат при перегрузке должен сработать первым, а первая линия останется под напряжением.
Есть в этом логика?
Нет. Все - и автомат линии 16, и автомат 40, и автомат 63 при КЗ сработают одновременно. При длительной перегрузке согласно номинала. Помните, что на автомате тоже падает напряжение, он тоже греется, лишний элемент в сети снижает надежность, поэтому накручивать много последовательных автоматов не имеет смысла.
Если вам так дороги рыбки, выкидываете входной автомат, ставите вместо него реле приоритета нагрузки, которое не срабатывает на КЗ, после него автоматы на линии.
Или обращаетесь к умельцам на олх, которые перепаковывают автоматы (могут в корпус 16 запаковать 40 для облэнерго), чтобы они выкинули из входного автомата соленоид. Тогда ваш вариант будет работать.
В подъездном щите поставьте автоматы серии -С-, а в самой квартире категории
-В-
У них разные характеристики.
Во-первых не сработает. Как написал выше ток при КЗ достигает сотен и тысяч ампер на доли секунды.
Во-вторых автомат В может вылетать при работе стиралки или кондиционера.