Статус: Офлайн
Реєстрація: 08.06.2014
Повідом.: 1317
Реєстрація: 08.06.2014
Повідом.: 1317
меня всеже тревожит вопрос, почему не сработали ни УЗО ни автомат, когда закоротило ТЭН в прошлый раз, пол года назад, было пощипывание воды когда стоял на мокром полу и брался за воду рукой, но ничто не срабатывало - пусть малая утечка для УЗО, но при этом же еще и КЗ было ТЭНа в это время по факту!???
когда слили воду, разобрали бойлер, мастер прозвонил ТЭН и сказал что КЗ ...
если бы корпус был занулен третим проводом розетки может оно и сработало, хотя ... черт его знает что за конструкция
когда слили воду, разобрали бойлер, мастер прозвонил ТЭН и сказал что КЗ ...
если бы корпус был занулен третим проводом розетки может оно и сработало, хотя ... черт его знает что за конструкция