Если пару отверстий под крепёж люстры в жилой квартире-шланг пылесоса подставленный во время сверления.
Если монтаж во время ремонта-то никак сверлю и не заморачиваюсь там и без этого пыли хватает.
 
кто как избавляется от пыли при сверлении отверстий в потолке?
на сверло одеваю, круглую резинку с краями , шла в комплекте с дешевыми перфами, вот пиль и мусор там собирается и в патрон не попадает и в глаза.
либо когда терял, спасала крышка пластмассовая, для банок с консервацией:Dтоже неплохо, но хуже собирает, все-же лучше чем пыль в глаза летит
 
Останнє редагування:
Вчера столкнулся с задачей соединить два кабеля ПВС 3*2,5мм. Спаять и смотать изолентой не вариант: не кошерно с эстетической стороны + нужна была герметичность соединения. В Южкабеле увидел муфты для соединения таких кабелей. Из себя она представляла трубку на концах которой были сальники PG. Цена такой приблуды былаоколо 90грн. Как по мне дохрена для куска пластика. В гараже из остатков эл.материалов воспроизвёл такую муфту.
Вот фотоотчёт:
1 взял соединительную муфту для пластиковых труб (20мм) под эл.разводку.
2 Подобрал 2 сальника, которые очень плотно входили в эту муфту переходник.
3 Дабы была герметичность (на сальнике резьба а переходник гладкий) намазал силиконом и впихнул сальники в переходник.
Бюджет муфты до 7грн. Потратил 10минут.
Ну а потом спаял жилы 2 кабелей предварительно надев на кабель муфту. Термоусадочкой их заизолировал. Поместил во внутрь муфты и затянул сальники.
 

Вкладення

  •  1.webp
    1.webp
    14.2 КБ · Перегляди: 269
  •  2.webp
    2.webp
    21.4 КБ · Перегляди: 251
Сегодня на просторах нета нашел интересную книгу: Черничкин М.Ю. Большая энциклопедия электрика. (М.: Эксмо, 2011). В ней ясно и доходчиво с примерами показано как легко умереть от электрического тока или, как минимум, устроить яркий и красочный фейерверк с последующим пожаром :D. Ссылка для скачивания:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Вчера столкнулся с задачей соединить два кабеля ПВС 3*2,5мм. Спаять и смотать изолентой не вариант: не кошерно с эстетической стороны + нужна была герметичность соединения. В Южкабеле увидел муфты для соединения таких кабелей. Из себя она представляла трубку на концах которой были сальники PG. Цена такой приблуды былаоколо 90грн. Как по мне дохрена для куска пластика. В гараже из остатков эл.материалов воспроизвёл такую муфту.
Вот фотоотчёт:
1 взял соединительную муфту для пластиковых труб (20мм) под эл.разводку.
2 Подобрал 2 сальника, которые очень плотно входили в эту муфту переходник.
3 Дабы была герметичность (на сальнике резьба а переходник гладкий) намазал силиконом и впихнул сальники в переходник.
Бюджет муфты до 7грн. Потратил 10минут.
Ну а потом спаял жилы 2 кабелей предварительно надев на кабель муфту. Термоусадочкой их заизолировал. Поместил во внутрь муфты и затянул сальники.

А использовать мировую практику? Берется термоусадка (клеевая) или на худой конец как делал я разделывается кабель на жилы надевается термоусадка паяется все это добро. (предварительно надеть термоусадку оболочки) после берется клеевой пистолет заливается клеем жилы в термоусадке потом сверху натягивается термоусадка оболочки и все это добро усаживается до появления термоклея с торцов муфты. И готово герметичное и компактное соединение.
 
А использовать мировую практику? Берется термоусадка (клеевая) или на худой конец как делал я разделывается кабель на жилы надевается термоусадка паяется все это добро. (предварительно надеть термоусадку оболочки) после берется клеевой пистолет заливается клеем жилы в термоусадке потом сверху натягивается термоусадка оболочки и все это добро усаживается до появления термоклея с торцов муфты. И готово герметичное и компактное соединение.

Годится как вариант. Но я использовал то, что было под рукой. Термопистолет ради этого покупать смысла нет.
То, что я сваял тоже из монтажа. Я по образу и подобию делал от увиденного в магазине.
 
А я когда квартирі делаю, коробки на потолке неделаю.
 
А я когда квартирі делаю, коробки на потолке неделаю.
Правильно, нахрена соседям сверху на полу коробки, спотыкаться? :D
Ничего личного, просто вспоминаю всегда "чешки", где провода освещения идут по полу верхнего этажа. Интересно, как решалась светофикация последнего этажа, там, где нет техэтажа? Первые "чешки" на Салтовке, по крайней мере, шли без техэтажа, без батареи на кухне, и стояк отопления шёл в стене.
 
Предложившему строить дома с проводкой проводов люстры под линолиумом надо было люстру в голову вколотить. Еще интересное техническое решение в панельных домах было, когда розеточная сеть по стене шла под углом в 45 градусов от коробки, расположенной по центру стены.
 
Угу. Причём провода закладывались сразу на ЖБК, алюминий. Экономили на всём.
И коробки были железные.
 
Железные коробки, похоже, в 70х-80х годах были правилом хорошего тона. За "люминь" проектировщиков прокляло ниодно поколение электриков. Благо сейчас нормативная документация продвинулась в сторону меди в жилых и общественных зданиях
 
На производстве и сейчас есть необходимость делать монтаж в железных коробках и трубах, в своё время поварил их не мало. Может кто помнит 100*100, !50*150 и.т.д.
Недавно искал обрыв в квартире пятиэтажного дома на пр.Ленина так там столкнулся с круглыми железными коробками в которых крышка открывалась проворотом ручки и алюминивые провода с тряпчяной оплёткой с тряпчаной изолентой. Реликвия блин.

А я когда квартирі делаю, коробки на потолке неделаю.

Поддерживаю. Нахрень нужна тогда коробка если её зашить гипсом и доступа к ней не будет никогда.

Угу. Причём провода закладывались сразу на ЖБК, алюминий. Экономили на всём.
И коробки были железные.

Не то чтобы экономили-строили быстро. Помню у меня на районе дома в которые в последствии вселили пострадавших от аварии на ЧАЭС слепили за пол года. Ну качество, понятное дело, не было на высоте.
 