Как я у себя настраивал. Открыл все краны на полную (подача и обратка), возле счетчика. Дальше балансировочным краном (если такого нет, то обычным шаровым отрегулировать, что сложнее), возле счетчика, отрегулировал подачу допустим на 2 кВт. Дальше смотрю разницу температур. Если разница в пределах >= 3 градуса, то все норм. Если меньше 3 градусов или около того, то поджимаую обратку на батареях, до допустимой разницы. Обратку на батареях достаточно один раз выставить и большее вообще не трогать. Далее регулирую только термоголовками или балансировочным краном, при необходимости.
Естественно, при любых операциях, нужно давать время, пока теплоноситель пройдет по системе, т.к. есть инерционность.