Вообще разница только в том, многопроволочная жила или нет=) Открою маленький секрет изоляция одинаковая=)
 
Вообще разница только в том, многопроволочная жила или нет=) Открою маленький секрет изоляция одинаковая=)
Не факт. Для придания гибкой пластичности добавляют какое-то ******, а уж на сколько оно стойкое к электропроводности и старению во времени никому не известно.
 
Не факт. Для придания гибкой пластичности добавляют какое-то ******, а уж на сколько оно стойкое к электропроводности и старению во времени никому не известно.

Ну как это никому неизвестно? Добавляют пластификаторы. Причем во все кабели.. Без них ПВХ хрупкий и при малейшем перегибе трескается. Чем его больше тем эластичнее материал. Соответственно можно его гнуть. Удельное сопротивление изоляции 10^12-10^14 Ом Меньше с пластификатором вы не увидите. Кстати полупроводящий ПВХ для экранов имеет сопротивление 10^9-10^10 Ом. Если пластификатор уйдет из композиции, то считайте, что у вас изоляция только в мусорку.
 
Вообще разница только в том, многопроволочная жила или нет=) Открою маленький секрет изоляция одинаковая=)

изоляция абсолютно разная, проверял собственоручно мегометром, разница в сопротивлении 2-3 порядка между ВВГ и ПВС (у ПВС меньше)
 
Бракодел детектед ? :confused:
Потому что это ШНУР.

несмотря на массу увещеваний и бахвальства "профессионалов", не встречал ни единого случая, когда проложенная ШВВП проводка приводила к ЧП, хотя очень хотелось бы обзавестись реальными, ну и по крайней мере, задокументированными фактами, поможете?
 
несмотря на массу увещеваний и бахвальства "профессионалов", не встречал ни единого случая, когда проложенная ШВВП проводка приводила к ЧП, хотя очень хотелось бы обзавестись реальными, ну и по крайней мере, задокументированными фактами, поможете?
Ну ты даешь.
Ты еще попробуй наковырять компроматов на профессиональных самохваловых основных строительных форумов.
От уж отгребешь.

Хотя у меня есть аргумент против ШВВП (пусть даже не очень веский, но все же).
 
Останнє редагування:
изоляция абсолютно разная, проверял собственоручно мегометром, разница в сопротивлении 2-3 порядка между ВВГ и ПВС (у ПВС меньше)

Несколько вопросов.

Длинна кусков одинаковая?

Сечение жил одинаковое?

Завод изготовитель одинаковый?

Год выпуска одинаковый?

Оба кабеля новые или работали?
 
да нет, в дешевых вариантах этого провода как раз жилы жесткие, и даже по виду заметно, что это не чистая медь...
Грязная медь - это немножко другое (отдельный разговор).
 
Выходит, да... почитал за этот провод... допускается, но не рекомендуется. Ну себе развел им всю силовую часть проводки - назад штробить уже не буду
дело в том что ШВВП не предназначен для стационарной проводки , это шнур. срок службы в неподвижном состоянии 10 лет обычно
ВВГ - кабель предназначенный для стац. проводки , срок службы 30 лет
разница в цене не велика , разница в качестве - разительная.. также большой плюс ВВГ при монтаже фурнитуры , потребителей . в том что однопроволочную жилу намного проще монтировать в механизм розетки , отпадает необходимость в использовании НШВИ , а когда механизмы фурнитуры еще и с плоскопружинной клеммой , то удобство ощущаеться еще больше .

кстати не видел шввп с индексом исполнения нг , или темболее LS. задуматься есть о чем ?
так что
Бракодел детектед ?
однозначно
 
дело в том что ШВВП не предназначен для стационарной проводки , это шнур. срок службы в неподвижном состоянии 10 лет обычно
Старая пластинка.
Испытания разные для кабелей и шнуров.
ВВГ - кабель предназначенный для стац. проводки , срок службы 30 лет
разница в цене не велика , разница в качестве - разительная..
Сам качество проверял? Как? Есть специальные испытательные стенды? Лаборатории?
также большой плюс ВВГ при монтаже фурнитуры , потребителей . в том что однопроволочную жилу намного проще монтировать в механизм розетки ,
Многопроволочную проще.
кстати не видел шввп с индексом исполнения нг , или темболее LS. задуматься есть о чем ?
Есть - эти горючие шнуры предписано использовать на наших горючих коврах. Таков Украинский закон.
 
дело в том что ШВВП не предназначен для стационарной проводки , это шнур. срок службы в неподвижном состоянии 10 лет обычно
ВВГ - кабель предназначенный для стац. проводки , срок службы 30 лет

А где такие параметры нашли особенно, для ШВВП если говорите, что он не для стационарной прокладки.

также большой плюс ВВГ при монтаже фурнитуры , потребителей . в том что однопроволочную жилу намного проще монтировать в механизм розетки , отпадает необходимость в использовании НШВИ , а когда механизмы фурнитуры еще и с плоскопружинной клеммой , то удобство ощущаеться еще больше .

А вот это действительно плюс ВВГ ВВП
 
несмотря на массу увещеваний и бахвальства "профессионалов", не встречал ни единого случая, когда проложенная ШВВП проводка приводила к ЧП, хотя очень хотелось бы обзавестись реальными, ну и по крайней мере, задокументированными фактами, поможете?
окисление многопроволочной жилы происходит быстрее чем однопроволочной
 
Кстати если на разрыв, то многопроволочная жила прочнее=)

окисление многопроволочной жилы происходит быстрее чем однопроволочной

Абсурд.. Окисляется поверхность. И окисляется она (поверхность) абсолютно одинаково.
 
Старая пластинка.
Испытания разные для кабелей и шнуров.
А где такие параметры нашли особенно, для ШВВП если говорите, что он не для стационарной прокладки.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и ****огичного
применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем
380/380 В.
Для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных
приборов, электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов,
электровентиляторов и других подобных приборов. при редких легких механических
деформациях


Многопроволочную проще.
чем?

также минус многопроволочной еще в том , что юбка(манжет) НШВИ не дает регулировать высоту розетки в подрозетнике , она упираеться , и не дает нормально согнуть кабель - чтобы он не упирался в подрозетник.

скорость и качество монтажа однопроволочной жилы очевидны .
 
окисление многопроволочной жилы происходит быстрее чем однопроволочной
Если брать весь срок службы и смотреть сколько проволочек и в каких условиях эксплуатируются. То семипроволочная жила вполне конкурентноспособная.
Правда семипроволочник сейчас в огромном дефиците.
 
несмотря на массу увещеваний и бахвальства "профессионалов", не встречал ни единого случая, когда проложенная ШВВП проводка приводила к ЧП, хотя очень хотелось бы обзавестись реальными, ну и по крайней мере, задокументированными фактами, поможете?

Добавь хоть "правильно проложенная ШВВП", а то по неправильным могу организовать экскурсии по подгоревшим скруткам , подогретым автоматам и выгоревшим клеммам счетчиков, не говоря про любимый в гаражах трехфазный резиновый в резине, магистральный, но тот же шнур,массово поставленный в союзные годы с нолем 50% сечения.:D
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и ****огичного
применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем
380/380 В.
Для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных
приборов, электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов,
электровентиляторов и других подобных приборов. при редких легких механических
деформациях
Слова, слова, слова.

также минус многопроволочной еще в том , что юбка(манжет) НШВИ не дает регулировать высоту розетки в подрозетнике , она упираеться , и не дает нормально согнуть кабель - чтобы он не упирался в подрозетник.

скорость и качество монтажа однопроволочной жилы очевидны .
Я не говорил, что использую всякие прибамбасы, которые мешают нормально подключать шнуры.
Это ты уж сам от себя.

Скорость монтажа моножил не выше многопроволочников.
Качество работ зависит от монтажника.
Качество кабелей - от производителя.
 
Назад