- 🟠 21:12 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
- #81
Да, к сожалению, сейчас не редкость когда весь сезон на дырку работает та или иная труба. И магистрали тоже((работать на свищах зимой или колышки ставить сейчас при порывах пока мороза не будет. вариантов не много.
Но дырка дырке рознь: если она большая, то ремонтировать все равно нужно будет. С небольшими тоже могут возникнуть проблемы - залития и запаривания, например, на которые невозможно будет закрыть глаза.
И не будем забывать про подпитку, с которой уже не сможет справиться источник тепла и начнет захлебываться. Для ТЭЦ-5 это, если не ошибаюсь, 800 кубов в час, для кот. Павлово Поле выше 60 - уже ЧП.
Чревато остановкой, а это уже очень серьезный инцидент)) Бывало что и сырой водой экстренно подпитывали тепловые сети, чтобы избежать коллапса.
Вообще, высокая подпитка - это тоже уже практически привычное явление, к сожалению. Суммарная по городу частенько и до 1500 кубов в час подскакивала.
Чтобы рядовому обывателю было понятно: иногда в отопительный сезон каждый час в целом по городу из сетей отопления через дыры и неплотности безвозвратно изливается объем теплоносителя, равный ж/д составу из 20 четырехосных цистерн для бензина.
Точные цифры потерь в сетях горячего водоснабжения и вовсе не поддаются учету, наверное.
Ну а на счет колов тоже не все однозначно: их могут вгатить аварийщики (тем все пох обычно) или ремонтники, как временное решение. Опять же, далеко не каждое повреждение можно колом устранить!
На сетях отопления колья, если уж случились, обычно стараются оперативно убирать - варится катушка или латка.
На горячеводных сетях с этим заморачиваются гораздо меньше