Проблема котла или труб?

Уважаемые специалисты по автономному отоплению. Подскажите пожалуйста что происходит. Новая система отопления из двух крыльев: на одном крыле три батареи и на втором крыле три батареи. Котел BAXI Eco 3 compact. Происходит следующая проблема: одно крыло работает нормально, батареи теплые на всей площади. Во втором крыле батареи теплые только наполовину. Обратка еле теплая. Но это еще не все. В районе подключения труб к котлу происходит гул когда температура на подаче свыше 60 С по Цельсию. Гул похож на зуд, когда в квартире у соседей сломан смеситель. Когда температура снижается ниже 60 градусов гул пропадает. Кстати обратка еле теплая при любой температуре подачи. Может быть забита обратка, а при нагревании происходит расширение труб? Приходили «спецы» из «Батискафа» - денег сняли сказали, что проблема не котла и они с таким не сталкивались. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
 
Уважаемые специалисты по автономному отоплению. Подскажите пожалуйста что происходит. Новая система отопления из двух крыльев: на одном крыле три батареи и на втором крыле три батареи. Котел BAXI Eco 3 compact. Происходит следующая проблема: одно крыло работает нормально, батареи теплые на всей площади. Во втором крыле батареи теплые только наполовину. Обратка еле теплая. Но это еще не все. В районе подключения труб к котлу происходит гул когда температура на подаче свыше 60 С по Цельсию. Гул похож на зуд, когда в квартире у соседей сломан смеситель. Когда температура снижается ниже 60 градусов гул пропадает. Кстати обратка еле теплая при любой температуре подачи. Может быть забита обратка, а при нагревании происходит расширение труб? Приходили «спецы» из «Батискафа» - денег сняли сказали, что проблема не котла и они с таким не сталкивались. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Давно работаю с Батискафом,но никогда не подумал бы,что они могут так тупо отморозиться...:confused:А за что вы дали им денег?Я конечно не хочу показаться умником,но чтобы положить деньги в карман,нужно хотя бы что-то сделать...А кто собсна монтировал систему?Где эти люди?Вы можете с ними связаться?
Если приходили специ,то спрашивать о наличии воздуха в системе будет лишним,как я понимаю?...Расширение труб,это нормально...Такое может быть только из-за воздуха.Если трубы засорены (при монтаже спец может не обратить внимание на сопли от распила трубы или другой мусор),вода будет слабо циркулировать,но батарея все равно будет теплая...
А где вы живете? Могу приехать посмотреть.Если решу вопрос,возьму деньги,если не решу оставите их себе...
 
Давно работаю с Батискафом,но никогда не подумал бы,что они могут так тупо отморозиться...:confused:А за что вы дали им денег?

Оператор на телефоне сказала, что если по гарантии, то бесплатно, а если нет, то вызов техника 168 грн. Может подскажите нормального техника из "Батискафа"? Буду очень благодарен.

А кто собсна монтировал систему?Где эти люди?Вы можете с ними связаться?

Морозится пид....р! Мне монтировали систему, а газ дали только через 3 месяца! Он говорит, что он свою работу сделал:( А 4 трубы на выходе котла стяли без котла. Может мусор туба и попал?

А где вы живете? Могу приехать посмотреть.Если решу вопрос,возьму деньги,если не решу оставите их себе...

Живу на Холодной Горе. Если сможете подъехать и решить проблему, готов расчитаться, я нормальный человек. Спасибо! Телефон скиньте пожалуйста в личку.
 
Останнє редагування:
Мой телефон в подписи...
 
хуйней какой-то забито.. проток низкий, соответственно радиаторы быстро тепло отдают с подачи, потому обратка уже холодная.
или воздух в системе

Да вроде воздуха нет. Уже даже систему через обратку заполняли медлено так. Наверное все таки уйня в трубе!!
 
Да вроде воздуха нет. Уже даже систему через обратку заполняли медлено так. Наверное все таки уйня в трубе!!
Вряд ли это уйня...
Проходное сечение крана радиаторного от 0 до 10мм.И уже при одном мм. кран открывает достаточный проход теплоносителя по радиатору...А если же труба закаканна полностью,радиатор вовсе бы не грелся...Короче,вскрытие покажет...:))
 
Вряд ли это уйня...
Проходное сечение крана радиаторного от 0 до 10мм.И уже при одном мм. кран открывает достаточный проход теплоносителя по радиатору...А если же труба закаканна полностью,радиатор вовсе бы не грелся...Короче,вскрытие покажет...:))

Спасибо доктор:іржач::іржач::іржач: Вскрытие чего стены?:eek::eek::eek:
 
Не исключено
m1507.gif
:D
 
Но это еще не все. В районе подключения труб к котлу происходит гул когда температура на подаче свыше 60 С по Цельсию. Гул похож на зуд, когда в квартире у соседей сломан смеситель. Когда температура снижается ниже 60 градусов гул пропадает.

Решите проблему отпешитесь,пожалуйста.У родителей проблема схожая но с ГВС,котел Аристон Класс 24фф при включении телой воды какоето время все нормально,но хаотически появляетса,и пропадает звук похожий на описаный Kvakva, температура воды при етом роли не играет.Проблему пока не решал не знаю где ее причина,в котле или трубе.Зарание благодарен.
 
а какие трубы интересно были
 
Решите проблему отпешитесь,пожалуйста.У родителей проблема схожая но с ГВС,котел Аристон Класс 24фф при включении телой воды какоето время все нормально,но хаотически появляетса,и пропадает звук похожий на описаный Kvakva, температура воды при етом роли не играет.Проблему пока не решал не знаю где ее причина,в котле или трубе.Зарание благодарен.

В конце недели договорлся с двумя специалистами. Если проблема будет с котлом, то попытаемся исправить проблему, если с трубами то только весной когда потеплеет:(

а какие трубы интересно были

Экопластик
 
Kvakva_1 ты еще напиши
1) как организован подвод труб к радиаторам??
2) возможно ли перекрыть поток на каждое крыло в отдельности??
3) установлины ли фильтры??
4) краны стоят на радиаторах на подаче и обрате??
 
Kvakva_1 ты еще напиши
1) как организован подвод труб к радиаторам??
2) возможно ли перекрыть поток на каждое крыло в отдельности??
3) установлины ли фильтры??
4) краны стоят на радиаторах на подаче и обрате??

1) Трубы организованы так: подача через верх, обратка через низ на одной стороне. На второй стороне: низ - заклушка, верх - кран Маевского.
2) Потоки нельзя перекрыть т.к. не мастер не поставил краны. Заставить идти поток в другое крыло можно закрутив краны на всех батареях противоположного крыла. Только так.
3) фильтр механической очистки + полифосфаты стоят на подаче холодной воды в котел т.е. для заполнения системы и горячей воды
4) краны на подаче стоят ИКМА с возможносью замены на термоголовку, а на обрате ИКМА, которая регулизуется отверткой
 
Самое простое это закрутить все краны на втором крыле, в этом случае за счет насоса в проблемном крыле должно продавить. Если на насосе есть регулировка скорости то поставь на максимум.(потом верни все в исходное положение.)
И посмотри что у тебя с давлением в системе будет твориться при этих манипуляциях. Я имел ввиду не подключение к радиатору а как подходят трубы. Тоесть по класике жанра возле котла должна быть наивысшая точка по подаче и наинизшая точка по обрату это при использовании гравитационки. Сейчас многие делают подачу и обрат под полом с принудительной циркуляцией.
 
Самое простое это закрутить все краны на втором крыле, в этом случае за счет насоса в проблемном крыле должно продавить. Если на насосе есть регулировка скорости то поставь на максимум.(потом верни все в исходное положение.)
И посмотри что у тебя с давлением в системе будет твориться при этих манипуляциях.

Уже пробовал! Действительно, батареи начали теплеть на всей площади. Потом начал открывать поочередно краны на батареях на рабочей ветке и тепло на батареях в нерабочей ветке опять ушло:(

Спасибо всем, кто пытался помочь!!!! Делая выводы из всего, пришел к результату, что скорее всего засорение в трубах или сильно запаяны фитинги. Проблему эту буду решать скорее всего весной! Если будут еще мысли - пишите. Тем более в моей теме появился еще человек со схожей проблемой.
 
Уже пробовал! Действительно, батареи начали теплеть на всей площади. Потом начал открывать поочередно краны на батареях на рабочей ветке и тепло на батареях в нерабочей ветке опять ушло:(

Спасибо всем, кто пытался помочь!!!! Делая выводы из всего, пришел к результату, что скорее всего засорение в трубах или сильно запаяны фитинги. Проблему эту буду решать скорее всего весной! Если будут еще мысли - пишите. Тем более в моей теме появился еще человек со схожей проблемой.

Ну просто неправильно собрана система, нефакт что заужение, так как сделана пластиком а сопротивление на трение у него меньше. если есть возможность скинь сюда рисунок разводки. Попробуй вот еще что на рабочей стороне поприкрывать краны на обрате за счет этого снизится поток через эту ветку и за счет этого уравняеш с нерабочей. Так что удачи в твоем нелегком деле. И вообще на каждую ветку надо было ставить шаркраны чтоб регулировать можно было.
 
Ну просто неправильно собрана система, нефакт что заужение, так как сделана пластиком а сопротивление на трение у него меньше. если есть возможность скинь сюда рисунок разводки. Попробуй вот еще что на рабочей стороне поприкрывать краны на обрате за счет этого снизится поток через эту ветку и за счет этого уравняеш с нерабочей. Так что удачи в твоем нелегком деле. И вообще на каждую ветку надо было ставить шаркраны чтоб регулировать можно было.

Если честно, то построение системы отопления отдал на совесть монтажника, т.к. одновременно делал пристройку, менял крышу, чистил участок, заливал полы и при этом работал по основному месту работы. Времени вникать в отопление небыло:( И видите к чему это привело. Понадеялся на порядочность и профессионализм человека.
 
Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста что происходит

Доп.вопросы:
1. Мембранный бак, есть?
2. какое избыточное давление в системе (после заполнения, до включения котла)?

Утверждение:
- гул, может происходить только от движения воды через запорное устройство (арматура, неважно какая), кавитации насоса или механической вибрации.
- у мну такое ощущение, что больше вопросов к котлу (хотя систему тоже нужно посмотреть...)
- проекта не было, никто ничего не считал и не рисовал (зря).
 
бак конечно же есть))) там котел 24 киловато отапливает 65 метров квадратных...
 
а в газовой части давление есть?

двухконтурный? .. судя по мощности - да (сам отвечаю, йо маё ). Тады уверен что вопрос с трехходовым (на 90%)
 