мать в деревне если угля ведро сыпанет-без насоса закипит сто пудов,можно и дровами сухими сделать закипание в бачке-кстати открытого типа.
Если ЕЦ,то не закипит и насос ни при чем,если байпас работает.Твоя мать или краны не открывает\закрывает на байпасе при ставшем насосе,или шаровый клапан не работает на байпасе,если он там есть.А может,байпаса-то и нет?Просто тупо врезали в систему насос и усе.:D
бред-сейчас котлы комплектуются закрытыми бачками!
От упоротый!!!:DПри чем котел и бачок?Бачок ставят не в котел,а в систему отопления(исключение-некоторые модели газовых котлов).А у нас речь идет о тт-котлах.Шоб в ттшник ставили бачок?!!:іржач:Закрытый бачок ставят только в закрытую систему под давлением.В открытой системе,хоть есть насос,хоть его нет,ставят открытый бачок.Просто утепленный бидон на чердаке.Так понятно?
 
Дело в том что стоит газовый котел Атон , а у него максимальное давление 1-на атмосфера .
Сложность в том что доливать воду трудно .
 
.Твоя мать или краны не открывает\закрывает на байпасе при ставшем насосе,и
по умолчанию открыт-при включении насоса закрывается кран полутора дюймовый
Просто утепленный бидон на чердаке.Так понятно?
упоротым не доказывать-правила форума.
Это почему же? Как давление в системе влияет на физику процесса ЕЦ ?
ну типа как в и Волге-давление в системе есть всегда,типа натяга-сам не верил,но в системе под давлением жидкость циркулирует быстрее.Была и раньше старожимная задрочка ставить бак как можно выше-но при ограничениях конструкции высотой дома,как решение-создать давление в системе.
Закрытый бачок ставят только в закрытую систему под давлением.В открытой системе,хоть есть насос,хоть его нет,ставят открытый бачок.Просто утепленный бидон на чердаке.Так понятно?
а в закрытую -низзя?глянь ссылку попереднюю!
 
а в закрытую -низзя?глянь ссылку попереднюю!
Что нельзя?Открытый бачок?Если открытый,то как в системе появится давление?Манометр для чего ставят?Сам же про Волгу пример привел,что при давлении циркуляция быстрее.А как создашь давление в закрытке при открытом бачке?
по умолчанию открыт-при включении насоса закрывается кран полутора дюймовый
Если закипает котел при открытом кране в системе с ЕЦ,то неправильно собрана сама система.
упоротым не доказывать-правила форума.
:цехф:



Это почему же? Как давление в системе влияет на физику процесса ЕЦ ?
Иваныч!Ну сам посуди.Если ты поставишь в систему насос+закрытый бачок,то этим самым ты систему из ЕЦ превращаешь в систему с принудительной циркуляцией.Если станет насос,то самотека уже не будет.Ну почти не будет.Так,чуть-чуть.Для самотека нужна связь с атмосферой.
 
Останнє редагування:
По крайней мере причин так никто и не назвал.
ЕЦ действует на основе разности плотности вещества при разных температурах, соответственно, более тёплая жидкость, имея более низкую плотность, вытесняется вверх более холодной, следовательно - более тяжёлой жидкостью. Поставив систему под давление, мы принудительно практически уравниваем плотность теплоносителя во всём объёме - избыточное давление системы почти полностью нивелирует разницу плотности, сообразную температуре. Циркуляция практически останавливается...
 
ЕЦ действует на основе разности плотности вещества при разных температурах, соответственно, более тёплая жидкость, имея более низкую плотность, вытесняется вверх более холодной, следовательно - более тяжёлой жидкостью. Поставив систему под давление, мы принудительно практически уравниваем плотность теплоносителя во всём объёме - избыточное давление системы почти полностью нивелирует разницу плотности, сообразную температуре. Циркуляция практически останавливается...

Вот!:клас:Иваныч,теперь понял?Юта классно объяснил-я б так не смог.Голова!:клас::клас:
 
Поставив систему под давление, мы принудительно практически уравниваем плотность теплоносителя во всём объёме - избыточное давление системы почти полностью нивелирует разницу плотности, сообразную температуре. Циркуляция практически останавливается...

Странно от вас это слышать. Давление, во-первых, одинаково действует на весь объем - и на холодную и на горячую его часть. Во-вторых, влияние давления на плотность воды ничтожно мало по сравнению с влиянием температуры. ЕЦ в закрытой системе работает точно так же как и в системе с бачком на чердаке.



Вот!:клас:Иваныч,теперь понял?Юта классно объяснил-я б так не смог.Голова!:клас::клас:

Кукушка хвалит петуха за то, что он ее кукукнул :-)
 
Останнє редагування:
Кукушка хвалит петуха за то, что он ее кукукнул
Юта!Шо-то эта курица нетраханая раскудахталась.:іржач:Черенок от метлы уже не вставляет?Или весеннее обострение?:DСтишки похабные разучила.Или с детского садика помнит?:D
Странно от вас это слышать. Давление, во-первых, одинаково действует на весь объем - и на холодную и на горячую его часть. Во-вторых, влияние давления на плотность воды ничтожно мало по сравнению с влиянием температуры. ЕЦ в закрытой системе работает точно так же как и в системе с бачком на чердаке
Ну шо взять со студентки? Пары прогуливала?:D
 
ИМХО, у автора темы просто плохо пропаяны полипропиленовые трубы. Видать, криворукие мастера где-то сделали наплыв пластика при пайке, в результате чего заузили сечение трубы в месте соединения. А по узким трубам и вода плохо течёт. Насос-то её продавливает, а вот для самотёка уже не годится.

И ещё: циркуляционный насос можно ставить и в "открытой системе" с бачком на чердаке. У бабушки так сделано. Система была изначально самотёчная с открытым бачком. В неё добавили байпас с насосом. Насос включаем нечасто. В основном чтобы побыстрее прогнать водичку при запуске котла.
 
Странно от вас это слышать. Давление, во-первых, одинаково действует на весь объем - и на холодную и на горячую его часть. Во-вторых, влияние давления на плотность воды ничтожно мало по сравнению с влиянием температуры. ЕЦ в закрытой системе работает точно так же как и в системе с бачком на чердаке.
Я не зря употребил слово "почти", что, возможно, Вами не замечено. Пропуская рассуждения теоретического характера, констатирую: при "закрытии" ЕЦ-системы
и постановке её под давление (на-горячую) порядка 1,5 кг - циркуляция становится много хуже, в разы, что, в практическом плане (а не в учебнике) можно приравнять к прекращению циркуляции. Это проверено на практике десятки раз мною, и десятки тысяч раз - другими. Исключений нет.
Зы: в теории, демократия даёт замечательное общество. На практике - кругом... нечто не совсем предполагаемое теорией.
Социальные законы, в общем-то, имеют под-основой законы физики-химии:) Но как оно работает... :незнаю:
Зы-Зы: Молодость и задор - "ктоегознаетчто" (:D) в сравнении с опытом, и практикой:)

Юта!Шо-то эта курица нетраханая раскудахталась.Черенок от метлы уже не вставляет?Или весеннее обострение?Стишки похабные разучила.Или с детского садика помнит?
Мы все в детском возрасте страдали максимализмом и избыточным самомнением:D

Теоритически как бы красивое обьяснение, но из физики я помню, что вода не сжимается, тем более какими то мелкими двумя атмосферами.
Поэтому этот ответ мне больше импонирует.


Осталось выципить какого то практика, который пробовал сделать закрытую систему для ЕЦ

Я говорю на основании именно практики. ХЗ, что там в трубе происходит, но она - циркулирует хуже. Намного.

Вопрос в том,будет ли работать ЕЦ с закрытым бачком без насоса.
Будет, но - хуже. Конкретика сильно зависит от исполнения разводки труб и смежных факторов.
 
Останнє редагування:
Я не зря употребил слово "почти", что, возможно
:D
- Товарищ старшина, а крокодилы летают?
- Та ты шо, поехал?
- А товарищ майор сказал, что летают...
-.. Ну, летают.. Но только нызэсэнько-нызэсэнько.

Это проверено на практике десятки раз мною
Скорей всего вы в очередной раз нагло врете. Но вполне вероятно, что в тех несчастных паре случаев о которых вы говорите "десятки" -вы просто не разобрались в причине.
Вобщем - не путайте народ - ЕЦ работает великолепно при статике в 2-3 бара.




Мы все в детском возрасте страдали максимализмом и избыточным самомнением
Это ничего. А вот в зрелом возрасте избыточное самомнение надо чем-то подтверждать :-)
 
Останнє редагування:
вы в очередной раз нагло врете.
Милый рёбёнок, слезь с метлы, она - не... конь, и оденься:)

А вот в зрелом возрасте избыточное самомнение...
... имеется только у тех, кто много трындит, но ни хрена практического - не делает. Типо, теоретики "умнее всех".

В современных условиях не вижу смысла городить ЕЦ.
А я прошлым летом как раз в новострое (не детском - более 20 "мест", не считая тёплого пола) делал пайкой именно под ЕЦ, выходя из котельной 63-й трубой сразу на чердак, а оттуда, распашонкой с уклонами, к стоякам на этажи... Заказчик понимал, что акки в бесперебойниках - не безразмерны:)

Для тт-котла безопаснее ЕЦ,но дороже,чем закрытая с насосом.
+100. И гарантирует умеренный комфорт при отсутствии электричества.
 
Доброго времени суток! Прошу прощения за столь детский вопрос! Нужна консультация! Газовый котел, на горловине(патрубке) под дымоходную трубу д120мм,сделано прямоугольное отверстие размером 100*50мм к нему прикручен кронштейн для монтажа датчика тяги. Как правильно смонтировать трубу? Я имею ввиду можно ли (нужно ли полностью его перекрывать трубой? Как работает этот датчик? Я имею ввиду,может он там на подсос воздуха как-то расчитан Ведь если не надеть сверху трубу угарный газ пойдет в помещение...внутри патрубка приварены две пластины с разных сторон,по идее они как бы отводят уг.газ от отверсия..но все равно как-то не понятно назначение сей конструкции...такой вот конфуз! Спасибо за ответ!
 
Доброго времени суток! Прошу прощения за столь детский вопрос! Нужна консультация! Газовый котел, на горловине(патрубке) под дымоходную трубу д120мм,сделано прямоугольное отверстие размером 100*50мм к нему прикручен кронштейн для монтажа датчика тяги. Как правильно смонтировать трубу? Я имею ввиду можно ли (нужно ли полностью его перекрывать трубой? Как работает этот датчик? Я имею ввиду,может он там на подсос воздуха как-то расчитан Ведь если не надеть сверху трубу угарный газ пойдет в помещение...внутри патрубка приварены две пластины с разных сторон,по идее они как бы отводят уг.газ от отверсия..но все равно как-то не понятно назначение сей конструкции...такой вот конфуз! Спасибо за ответ!