Ограничение на максимальную силу тока вы хотели сказать? Вообще немного, конечно, 25А это 5.5кВт, а учитывая что электрочайник потребляет около 2кВт остается не так много.
А если три фазы по 5.5 кВт? А корень из 3 это больше единицы?
Визит на Плехановскую все точки,надеюсь расставил?
Из жизни обматюканого електромонтера по счетчикам: заявка на распломбировку, визит,однофазный ввод, чья то добрая душа установила 40А автомат,давненько,тогда на улочке этой стояло два дома. На сегодня там стоит 14 домов,один другого этажом выше. Жалоба-поменять автомат на 63А так как существующий 40-подгорает(Дженералэлектрик). По договору 1.3квт. Ввод алюминий 10ка, моножила, заходит на упомянутый автомат под пломбой. Хозяин, ничтоже сумняшеся, доперемещался этот несчастный щиток до того,что отпустились вводные контакты и пошел местный нагрев с потрескиванием. Автомат при этом не отсекал. При замере всей нагрузки, оказалось,что дом в два этажа с гаражем и баней потребляет 17А. Нахрена ему 63А ?,нахрена ему 40А?
Щиток пластиковый, прикручен прямо на обои,на полу-паркет. Сгорит все,а автомат на 63А останется как улика в суде против електромонтера.
Предлагал 400грн., не взяли-себе дороже, при таких напряжениях в сети.
Напруга в линии вечерами 160В. Стоит стабилизатор. Попасть к соседям по улице и как то попытаться разгрузить практически невозможно,потому как если не прокуроры-то бандиты

. Показания счетчиков чудесным образом иногда становятся меньше предыдущих. Я за то что бы ВСЕХ на ПЗР на опоры по расчетной мощности сети и трансформатора,чем вот так мучить себя и соседей.