Вент канал примерно на 1,5 м. Ниже самой высокой точки здания - лифтовой. А должен быть на метр ее выше. Вечером выложу ссылку на строительные нормы.
ДБН В.2.5-20-2001.С. 107 и ДБН В.2.5-20-2001.С. 108, а а так же СНиП 2.04.05-91*У
выводы вентиляционных каналов на крыше здания должны быть выведены не менее чем на 2 метра высоты над прилегающей крышей. Зоной ветрового подпора считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений.
Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм – над плоской кровлей;
не менее 500 мм – над коньком кровли или парапета при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета –при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета:
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 град. к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.