Для нашего кабеля 6мм.кв рекомендуемый ток около 42А. Исходя из этого был выбран автомат 32А. Не думаю что после счетчика у нас будет стоять автомат больше.
Дельное замечание. Устройство используется только для защиты от тока утечки. А стоит дешевле.
Расположение УЗО и автоматов перед ними такое, что в качестве перемычек удобно использовать 3Ф перемычку удалив одну фазу
Не думаю что на нам дадут больше чем 32А, поэтому такой ZUBR
Схема такова.
5 шт. по 10А освещение (спальня, детская, коридор, гостинная, кухня)
1 шт. 20А на электродуховку
далее 16А (розетки детская, розетки спальня, розетки коридор, розетки гостинная, розетки кухня, балкон, СУ, бойлер, стиралка, посудомойка, теплый пол, кондиционер, розетка в шкафу.
Тоже подумывал об этом.